Aantal berichten : 11 Leeftijd : 50 Registration date : 09-08-19
Onderwerp: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff di jan 24, 2023 7:55 pm
Ongeveer 12 jaar ben ik in het bezit van een Extraflame Melinda Hydo kachel.
Nu krijg ik sinds enkele weken de melding HoFF. De kachel start correct op, na enige tijd slaat de kachel uit (80 gr), chaufages worden beetje warm, melding Hoff verschijnt op de kachel.
Iemand een idee van de mogelijke oorzaak?
erwin Admin
Aantal berichten : 31574 Leeftijd : 61 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff di jan 24, 2023 8:04 pm
staat in de handleiding: HOFF. Kachel uit omdat de watertemperatuur boven de ingestelde set is
Aantal berichten : 11 Leeftijd : 50 Registration date : 09-08-19
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff di jan 24, 2023 8:10 pm
Klopt dat staat in de handleiding Op het display krijg ik geen error van de pomp Chaufages worden beetje warm, na verschillende keren herstarten worden ze steeds warmer Hoe kan ik nagaan of de pomp nog werkt?
erwin Admin
Aantal berichten : 31574 Leeftijd : 61 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff di jan 24, 2023 8:18 pm
volgens ik kan vinden is dat een wilo cv pomp: https://www.gnesato.com/nl/product-tag/melinda-hydro/pagina/2/ denk op hoogste stand dat je normaal kunt voelen of ze draait. of anders grote koperen schroef losdraaien dan zie je het binnenste draaien. opletten er kan heet water uitspuiten. kijk ook ineens of de kabel nog vastzit onder het dekseltje aan de rode knop...
Laatst aangepast door erwin op di jan 24, 2023 8:39 pm; in totaal 1 keer bewerkt
runefcb Starter
Aantal berichten : 11 Leeftijd : 50 Registration date : 09-08-19
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff di jan 24, 2023 8:23 pm
Dankje Erwin voor de info, k ga de kachel morgen es opendoen en zien of ik bij de pomp geraak
erwin Admin
Aantal berichten : 31574 Leeftijd : 61 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff di jan 24, 2023 8:28 pm
gebeurt soms dat een pomp vastloopt door vuil of kalk. als de grote schroef eruit is kun je een schroevedraaier in binnenste steken en voorzichtig draaien vaak komt ze dan weer los. heb er een filmpje van gevonden...
Aantal berichten : 11 Leeftijd : 50 Registration date : 09-08-19
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff wo feb 01, 2023 11:14 am
ik heb de pomp gecontroleerd binnenin, deze draait nog.
De radiatoren warmen heel traag op en uiteindelijk slaat de kachel uit wegens te hoge temperatuur. De retour van de radiatoren blijft koud. De retour achteraan de kachel blijft koud.
Op de collector ontluchtingskleppen vervangen, alle radiatoren ontlucht. Probleem blijft.
Ik vermoed dat er ergens iets kapot is aan de kachel of een instelling verkeerd staat. Iemand nog enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
erwin Admin
Aantal berichten : 31574 Leeftijd : 61 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff wo feb 01, 2023 11:19 am
een probleem dat plots komt ligt meestal niet aan de instellingen. zit er een terugslagklep in de retour aan de kachel. kan vastzitten. denk dat je anders best de installateur of een chauffageman laat komen...
Aantal berichten : 11 Leeftijd : 50 Registration date : 09-08-19
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff ma feb 27, 2023 8:46 pm
ja, ik heb een technieker laten komen. Achteraan de kachel is er een driewegs stuk (zie foto), daar zat een probleem met de doorstroming naar de retour in. De technieker heeft dit met een schroevendraaier wat aangevezen en het probleem was opgelost.
erwin Admin
Aantal berichten : 31574 Leeftijd : 61 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: Extraflame Melinda Hydro melding Hoff ma feb 27, 2023 8:52 pm
wss gebeurt dat vaker als die meteen wist waar het probleem zat. goed dat het dat maar was en geen dure herstelling...