    Bericht van Gast za jan 01, 2011 11:01 am

    Beste pelletstokers,

    Zoals een aantal van jullie weten heb ik problemen met mijn mcz musa hydro 22.3kw. Nu heeft de leverancier voorgesteld om mijn rookgasafvoer aan te passen.

    Her voorstel is om met een dubbelwandige pijp door de dakschuinte heen te gaan en dan nog 1 meter omhoog.

    Dus vanuit de kachel binnen 2.6 meter omhoog dan door het plafond dan op de 1e verdieping weer binnen 2.6 meter omhoog door het plafond heen dan een 45 graden bocht en 1.5 meter omhoog en dan een 90 graden bocht door het dak heen en dan weer 1 meter omhoog.

    Nu wil ik graag weten welke diameter we het beste kunnen gebruiken?

    Gr.
    Remco
    Uthrex
    Uthrex
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 904
    Leeftijd : 55
    Registration date : 29-10-08

    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Uthrex za jan 01, 2011 11:21 am

    Welke stelt uwe leverancier voor? Want dat zou de specialist moeten zijn
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast za jan 01, 2011 11:23 am

    Uthrex schreef:Welke stelt uwe leverancier voor? Want dat zou de specialist moeten zijn

    125mm
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast za jan 01, 2011 1:49 pm

    maak hem nou niet te groot want dan krijg je veel teveel trek als die pijp warm wordt en dan brandt je kachel ook niet goed,dat heb ik hier zelf ook meegemaakt.
    volgens mij is 100mm genoeg op die afstand.

    mvrgr toon
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast zo jan 02, 2011 10:40 pm

    toon frijters schreef:maak hem nou niet te groot want dan krijg je veel teveel trek als die pijp warm wordt en dan brandt je kachel ook niet goed,dat heb ik hier zelf ook meegemaakt.
    volgens mij is 100mm genoeg op die afstand.

    mvrgr toon

    is 125mm te groot?

    Gr.
    Remco
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast zo jan 02, 2011 10:58 pm

    frue66 schreef:
    toon frijters schreef:maak hem nou niet te groot want dan krijg je veel teveel trek als die pijp warm wordt en dan brandt je kachel ook niet goed,dat heb ik hier zelf ook meegemaakt.
    volgens mij is 100mm genoeg op die afstand.

    mvrgr toon

    is 125mm te groot?

    Gr.
    Remco

    te groot zou ik nu ook niet zeggen
    maar zoals je die bochten uitlegd ?????
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast zo jan 02, 2011 11:22 pm

    jl schreef:
    frue66 schreef:

    is 125mm te groot?

    Gr.
    Remco

    te groot zou ik nu ook niet zeggen
    maar zoals je die bochten uitlegd ?????


    Hoe bedoel je: "maar zoals je die bochten uitlegd ?????"

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 9:16 am

    frue66 schreef:
    jl schreef:

    te groot zou ik nu ook niet zeggen
    maar zoals je die bochten uitlegd ?????


    Hoe bedoel je: "maar zoals je die bochten uitlegd ?????"

    hoi
    wel eerst omhoog dan 45 graden weer 1.5 m omhoog dan 90 graden
    heb je geen bocht tekort van 45 graden dan ??
    kan je als je al op de zolder zit na 2x 2.6m omhoog te gaan niet recht door je dak gaan ??
    steven
    steven
    Moderator


    Man Aantal berichten : 5473
    Leeftijd : 48
    Registration date : 29-10-08

    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van steven ma jan 03, 2011 9:20 am

    al die bochten zijn niet bevorderend


    _________________
    Edilkamin Pellbox SCF
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31459
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van erwin ma jan 03, 2011 10:47 am

    probeer zo recht mogelijk te blijven, iedere bocht werkt afremmend op de trek

    kan je installateur niet effe een dubbelwandige inox aan de kachel zetten als test,



    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 11:38 am

    jl schreef:
    frue66 schreef:


    Hoe bedoel je: "maar zoals je die bochten uitlegd ?????"

    hoi
    wel eerst omhoog dan 45 graden weer 1.5 m omhoog dan 90 graden
    heb je geen bocht tekort van 45 graden dan ??
    kan je als je al op de zolder zit na 2x 2.6m omhoog te gaan niet recht door je dak gaan ??


    Het zou wel kunnen, maar dan kom ik net boven de goot uit (de kachel staat in de hoek van de woonkamer) en ik volgens mij is halverwege het dak beter... dus vandaar op de zolder de 45 graden bocht en dan 90 graden maar misschien kan die laatste ook 45 graden zijn.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 11:39 am

    Steven schreef:al die bochten zijn niet bevorderend

    Is dat zoveel dan? 1x 90 graden (van uit de kachel) en op zolder 2x 45 graden...
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van ss ma jan 03, 2011 11:41 am

    Volgens mij beter net boven de dakrand uit als je daarmee een extra-bocht kunt besparen!
    Groeten,
    ss
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 11:50 am

    frue66 schreef:
    Steven schreef:al die bochten zijn niet bevorderend

    Is dat zoveel dan? 1x 90 graden (van uit de kachel) en op zolder 2x 45 graden...

    hoi
    die 90 graden komt aan de kachel ?
    dit is ok
    ,dan op zolder 2x 45 graden is ook ok
    volgens je eerste bericht dacht ik dat al die bochten op de zolder kwamen

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 12:55 pm

    jl schreef:
    frue66 schreef:

    Is dat zoveel dan? 1x 90 graden (van uit de kachel) en op zolder 2x 45 graden...

    hoi
    die 90 graden komt aan de kachel ?
    dit is ok
    ,dan op zolder 2x 45 graden is ook ok
    volgens je eerste bericht dacht ik dat al die bochten op de zolder kwamen


    sorry... dit is de bedoeling:

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31459
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van erwin ma jan 03, 2011 1:08 pm

    frue66 schreef:
    jl schreef:

    hoi
    die 90 graden komt aan de kachel ?
    dit is ok
    ,dan op zolder 2x 45 graden is ook ok
    volgens je eerste bericht dacht ik dat al die bochten op de zolder kwamen


    sorry... dit is de bedoeling:

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


    is ok zo
    je kan ook recht omhoog en 1meter boven de pannen


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 1:31 pm

    @erwin123

    dan komt de rookgasafvoer ongeveer zo, maar dan binnendoor:

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 1:32 pm

    Maar wat is nu de beste diameter voor de rookgasafvoer?
    avatar
    knoepken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 206
    Leeftijd : 73
    Registration date : 14-12-08

    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van knoepken ma jan 03, 2011 2:16 pm

    IK denk 80 CM Diameter .Dus zelfde diameter als uitgang kachel.
    Knoepken
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 2:24 pm

    frue66 schreef:Maar wat is nu de beste diameter voor de rookgasafvoer?

    hoi
    als het mogelijk zou zijn dan laat je die twee bochten van 45 graden weg en gewoon rechtdoor je dak
    kijk eens in je handleiding
    mcz schrijft voor vanaf zes meter schouw diameter 100 dus 125 mag ook
    binnen enkelwandig buiten dubbelwandig
    mvg jl
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 2:37 pm

    jl schreef:
    frue66 schreef:Maar wat is nu de beste diameter voor de rookgasafvoer?

    hoi
    als het mogelijk zou zijn dan laat je die twee bochten van 45 graden weg en gewoon rechtdoor je dak
    kijk eens in je handleiding
    mcz schrijft voor vanaf zes meter schouw diameter 100 dus 125 mag ook
    binnen enkelwandig buiten dubbelwandig
    mvg jl

    ok. ik dacht dat het beter zou zijn als je hoger door het dak naar buiten zou gaan. Anders kijg je een beetje deze uitvoering maar dan binnen door:

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    Mag je ook 150mm nemen?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 2:42 pm

    frue66 schreef:
    jl schreef:

    hoi
    als het mogelijk zou zijn dan laat je die twee bochten van 45 graden weg en gewoon rechtdoor je dak
    kijk eens in je handleiding
    mcz schrijft voor vanaf zes meter schouw diameter 100 dus 125 mag ook
    binnen enkelwandig buiten dubbelwandig
    mvg jl

    ok. ik dacht dat het beter zou zijn als je hoger door het dak naar buiten zou gaan. Anders kijg je een beetje deze uitvoering maar dan binnen door:

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    Mag je ook 150mm nemen?

    van mij mag je hoger uikomen
    maar is normaal niet nodig als je een meter boven je dak uitkomt is dit goed
    van 150 mm weet ik niet
    ik zou bij 100 of 125 blijven
    avatar
    knoepken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 206
    Leeftijd : 73
    Registration date : 14-12-08

    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van knoepken ma jan 03, 2011 3:01 pm

    Ik bedoel natuurlijk 80 mm
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 3:47 pm

    Wat denk je van het volgende : in de woonkamer 80 mm enkelwandige pijp (geeft nog wat stralingswarmte in je woonkamer af) en daarna pas op de bovenverdieping overgaan op dubbelwandig. Gezien de lengte van je pijp zou ik om voldoende trek te houden, kiezen voor 125 mm.

    Onderaan je kachel geen 90 graden bochtstuk plaatsen maar een T-stuk met afneembare dop. (Ook daarover verschilde ik destijds van mening met jouw leverancier Wink )
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Diameter rookgasafvoer Empty Re: Diameter rookgasafvoer

    Bericht van Gast ma jan 03, 2011 4:06 pm

    rmcsmt schreef:Wat denk je van het volgende : in de woonkamer 80 mm enkelwandige pijp (geeft nog wat stralingswarmte in je woonkamer af) en daarna pas op de bovenverdieping overgaan op dubbelwandig. Gezien de lengte van je pijp zou ik om voldoende trek te houden, kiezen voor 125 mm.

    Onderaan je kachel geen 90 graden bochtstuk plaatsen maar een T-stuk met afneembare dop. (Ook daarover verschilde ik destijds van mening met jouw leverancier Wink )

    @rmcsmt

    sorry voor de verwarring, maar ik heb onderaan ook een t-stuk met een afneembare dop ;-)

    Is een 150mm pijp te groot, dit vraag ik omdat ik misschien ooit den houtkachel wil... ;-)