Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 16 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 16 gasten

Geen


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


5 plaatsers

    rook in huis via de schouwbuis

    Anonymous
    Gast
    Gast


    rook in huis via de schouwbuis Empty rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van Gast zo dec 23, 2012 7:01 pm

    Dag Allen ,

    ben een nieuwkomer op dit forum. Al een tijdje problemen met een volgende pelletkachel "Edelkamin Funny"
    met buis ( enkelw) aangesloten op schouwpotten van 20 X20 . Schouw ong 8meter . en niet tevreden van de service die de verkoper levert!!!

    volgens verkoper eerst afstelling van kachel , dan potje van de assen ... maar tot op heden geen opl!

    Bij het opstarten van de kachel komt er rook in huis via de buis die voor een stuk verder zit in de schouwpotten. er zit isolatie in de schouw ter hoogte van het plafond

    Sommige melden dat ik een dubbelwandige felxibel moet plaatsen andere zeggen dat dit niet het probleem kan zijn. .... Wat is een richtprijs voor dergelijke buizen?

    Moet er rond de kachelbuis geen volledige afsluiting zijn?, is er nu niet ...

    Kan het gelijktijdig gebruik van een dampkamp er voor zorgen dat rook binnenkomt???

    Dank voor jullie reacties en goede feestdagen!

    MVG
    R&S2
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van Gast zo dec 23, 2012 7:06 pm

    Kan het gelijktijdig gebruik van een dampkamp er voor zorgen dat rook binnenkomt???
    Afgezien van een verdere mening over de afvoer, ja! De afzuigkap kan voor onderdruk zorgen dus aks er een probleem is niet gelijktijdig gebruiken zonder ventilatie.
    costerke
    costerke
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 195
    Leeftijd : 62
    Registration date : 30-10-12

    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van costerke zo dec 23, 2012 7:08 pm

    Opgepast met dampkap, neemt enorm veel lucht weg zodat je een omgekeerde
    luchtstroming verktijgt in de schoorsteen. Eens kachel goed brand is er normaal geen probleem.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rook in huis via de schouwbuis Empty xxx

    Bericht van Gast zo dec 23, 2012 7:11 pm

    xxx


    Laatst aangepast door jan.boesmans@pandora.be op ma dec 24, 2012 12:50 pm; in totaal 1 keer bewerkt
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van Gast zo dec 23, 2012 7:15 pm

    Eens kachel goed brand is er normaal geen probleem.

    Dit is een levensgevaarlijke onjuistheid! Ook als de kachel goed brandt zal de afzuigkap dezelfde hoeveelheid lucht afvoeren en blijft de onderdruk bestaan en moet er dus geventileerd worden.

    Het is hier (Duitsland) verplicht om een schakelaar te monteren op een raam, die zorgt dat de afzuigkap alleen kan werken bij geopende stand van dat raam.
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van Fleur zo dec 23, 2012 7:25 pm

    een pelletkachel met een aanzuigbuis naar buiten is een gesloten circuit en geeft op niets invloed. opening rond de buis moet dan wel dicht zijn.


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    krusty
    krusty
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 4396
    Leeftijd : 74
    Registration date : 19-11-11

    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van krusty zo dec 23, 2012 7:47 pm

    Wat men hier leest grenst soms aan het ongelooflijke...........

    Soms denk ik dat sommige installateurs niet goed weten waarmee ze bezig zijn!!Door het slecht plaatsen van de buis kan men inderdaad CO binnenkrijgen, al of niet door het aanzetten van de dampkap in de keuken.

    Zulke mensen mag men gerust moordenaars noemen.

    Bij enige twijfel is het dus zeker geraadzaam een venster, of de deur naar de garage tijdens het gebruik van de dampkap op een spleet te zetten
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van erwin zo dec 23, 2012 8:37 pm

    Hoe CO-vergiftiging voorkomen

    Voorkom dat CO in de woning voorkomt:

    Voldoende frisse lucht in de leefruimte waar een verwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel staat, is steeds nodig.

    Zorg voor een goede afvoer van de verbrandingsgassen. De schoorsteen of rookafvoerpijp moet zo recht mogelijk zijn, moet rechtstreeks verbonden zijn met buiten, moet minstens een halve meter boven de dakrand uitsteken, mag niet vochtig zijn en moet in goede staat zijn.

    Zorg voor een goed werkend toestel. Laat het toestel regelmatig controleren en bij breuk herstellen door een vakman.

    Laat de kachel in het begin goed branden. Zo zal de schoorsteen beter op drogen en beter trekken.

    Een dampkap of een droogautomaat met luchtafvoer naar buiten onttrekt lucht aan de ruimte waarin het toestel zich bevindt. Als die ruimte onvoldoende geventileerd dan kan er niet vlug genoeg voldoende verse lucht aangevoerd worden waardoor onderdruk kan ontstaan. Die onderdruk is erg gevaarlijk als er in dezelfde ruimte verbrandingstoestellen (geiser of verwarmingsketel, kachel, kookfornuis op gas …) geïnstalleerd zijn. Te weinig lucht kan dan CO veroorzaken. Vermijd dus om dampkappen of droogautomaten zomaar in zo’n ruimte te plaatsen.

    Let op bij windstil of mistig weer! Het risico op CO-intoxicatie is dan groter. Let op de melding bij het weerbericht.

    rook in huis via de schouwbuis GMraam


    @ R&S2,
    zo snel mogelijk de installateur laten terugkomen, en de opening rond de buis in orde laten maken zoals het hoort.
    ondertussen zoals gemeld in de andere berichten, zorgen voor voldoende ventilatie met de dampkap aan.



    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van Gast ma dec 24, 2012 12:34 am

    misschien is de plaatser vergeten de rubberen dichting in de enkelwandige buis te plaatsen waardoor de rook langs de koppeling binnen dringt? maar voor alle zekerheid zoals erwin zegt een venster openzetten, co is een sluipmoordenaar...
    peter van den Branden
    peter van den Branden
    verkoper


    Man Aantal berichten : 158
    Leeftijd : 65
    Registration date : 29-01-10

    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van peter van den Branden ma dec 24, 2012 9:54 am

    #R&S
    beste is een flexibel (dubbelwandig) doortrekken in gans de schouw en aan de kachel een T-stuk
    Opspuiten aan het plafond lost uw probleem ook op maar binnen een paar jaar ligt dat daar vol as van de kachel waar je nooit meer
    bij kunt of je moet op het dak kruipen met een stofzuiger
    Wat ook kan als je het opspuit is een kuisluik maken op eerste verdiep dat je daar de schouw kan leegmaken!
    Inderdaad als je geen volledige afdichting hebt aan de schouwpotten kan de dampkap er voor zorgen dat er rook
    binnen komt (trek van uw dampkap is hoger dan trek van een niet dichte schouw)
    Peter
    ps: beste wensen voor 2013 aan alle pelletgebruikers

    Gesponsorde inhoud


    rook in huis via de schouwbuis Empty Re: rook in huis via de schouwbuis

    Bericht van Gesponsorde inhoud


      Het is nu vr maa 29, 2024 6:13 am