geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Gast- Gast
- Bericht nummer 1
geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
lees hier veel over externe lucht aanzuigen van buiten , nu is mijn volgende vraag bij mijn kachel staat er vanachter een ijzeren plaat met spleten in , als ik lucht wil aan zuigen van buiten dan moet ik er een gat in maken van ong 5cm doorsnee , dan vraag ik mij af waarom ze daar dan geen rekening mee gehouden hebben , hoe zit dat met jullie kachel, zit er bij jullie die opening of moeten jullie of de installateur die opening zelf maken ?
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 2
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
@joske
hier ook een kachel met rooster achteraan,door het grote rooster waar de interne lucht en de verwarmingslucht beide wordt aangezogen is daar helemaal niets van te horen ,thermorossi is gekend voor een van de stilste kachels.
hier ook een kachel met rooster achteraan,door het grote rooster waar de interne lucht en de verwarmingslucht beide wordt aangezogen is daar helemaal niets van te horen ,thermorossi is gekend voor een van de stilste kachels.
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
jeanhup- verkoper
- Aantal berichten : 1556
Registration date : 18-11-09
- Bericht nummer 3
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Sommige merken kachels hebben een aansluiting voor externe luchtaanvoer, andere merken niet. Dat is een ontwerpkeuze en een keuze die je bij aankoop wel bewust moet maken.
_________________
met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik:
Pasian Bijou pelletkachel
Adler Firecube pelletkachel
Ariterm Biomatic pelletketel
Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 4
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
dan mag er in dergelijke huizen geen HOUT OF KOLENKACHEL meer geplaatst worden ,want ik zie niet in hoe deze zou worden uitgeschakeld.
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 5
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
jean,daar wordt volgens mij zeer weinig of helemaal geen informatie over verstrekt bij aankoop
wat we ook tot op heden niet weten is waarom een constructeur interne luchtaanzuiging gebruikt.
wat we ook tot op heden niet weten is waarom een constructeur interne luchtaanzuiging gebruikt.
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
steven- Moderator
- Aantal berichten : 5473
Leeftijd : 48
Registration date : 29-10-08
- Bericht nummer 6
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
dat is een discussie die hier al veel gevoerd is, wel of geen externe lucht.
_________________
Edilkamin Pellbox SCF
erwin- Admin
- Aantal berichten : 31486
Leeftijd : 61
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 7
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
buiten beschouwing gelaten welke aanvoer de beste is, als de kachel dicht is achteraan zoals bij topicstarter dan heb je weinig keuze, tenzij je zelf een gat gaat knippen in het achterpaneel
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 8
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
heb mij daar al gek over gepiekert ,ook met de gedachte .....als je een groot gebouw hebt van 100m vierkant en 3 verdiepen hoog met daarin in het midden een pelletkachel (in het hobbykamertje) zou je dan een aanzuigbuis van 50m leggen voor externe lucht ??
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Gast- Gast
- Bericht nummer 9
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
@Erwin, een gat knippen in de achterkant heeft weinig nut. Als je externe lucht neemt is dat voor een rechstreekse aansluiting op de verbrandingskamer te maken. waardoor er een continue doorstroming van lucht is via inlaat...doorheen branderpot en via weerstand...via bovenzijde haard en langs achteren naar de rookgasventilator en zo naar buiten. Je maakt er dus het principe van een gesloten verbranding van zoals bij gasketels bekend is. Met de uitzondering dat een kachel nooit hermetisch afgesloten is.
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 10
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
vandenbosch
erwin bedoeld hier een gat te knippen in het rooster achteraan de kachel waar de inlaat achter verscholen zit zoals bij de thermorossi 7000 die normaal werkt op interne binnenlucht maar waar je met een opening te maken eigenlijk buitenlucht zou kunnen aanzuigen.
nog iets over die kachel ja of niet hermetisch gesloten....hier staat er toch een die voor 99procent hermetisch gesloten is,deur en venster zitten volledig met dichtingskous afgeschermd,de enige kleine openeningen die ik kan vinden is de speling van de schraapstangen die in de kachel schuiven.
erwin bedoeld hier een gat te knippen in het rooster achteraan de kachel waar de inlaat achter verscholen zit zoals bij de thermorossi 7000 die normaal werkt op interne binnenlucht maar waar je met een opening te maken eigenlijk buitenlucht zou kunnen aanzuigen.
nog iets over die kachel ja of niet hermetisch gesloten....hier staat er toch een die voor 99procent hermetisch gesloten is,deur en venster zitten volledig met dichtingskous afgeschermd,de enige kleine openeningen die ik kan vinden is de speling van de schraapstangen die in de kachel schuiven.
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
ss- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 2085
Leeftijd : 70
Registration date : 22-11-10
- Bericht nummer 11
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Fleur, een koord sluit nooit hermetisch!
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 12
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
gaan we terug muggen ziften ss.......ja en er komt lucht binnen met de pellets....dus niet dan.
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
jeanhup- verkoper
- Aantal berichten : 1556
Registration date : 18-11-09
- Bericht nummer 13
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Een pelletkachel functioneert continu met geforceerde onderdruk: dit voorkomt dat verbrandingsgassen de opstelruimte in kunnen komen. Elke pelletkachel is daarom ook verplicht voorzien van een drukverschilmeter om te detecteren als er iets mis is met de drukhuishouding.
_________________
met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik:
Pasian Bijou pelletkachel
Adler Firecube pelletkachel
Ariterm Biomatic pelletketel
Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
erwin- Admin
- Aantal berichten : 31486
Leeftijd : 61
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 14
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
@nicky ik bedoelde idd een opening maken om de inlaatbuis bereikbaar te maken,
weet jij de juiste reden waarom bij sommige kachels die inlaatbuis niet bereikbaar is, als de klant dit vraagt maak jij dan die opening in het rooster?
weet jij de juiste reden waarom bij sommige kachels die inlaatbuis niet bereikbaar is, als de klant dit vraagt maak jij dan die opening in het rooster?
ik ken nochtans een paar merken die geen luchtstroomsensor ingebouwd hebben, of waar de betreffende parameter fabriek af uitgeschakeld staat..Elke pelletkachel is daarom ook verplicht voorzien van een drukverschilmeter om te detecteren als er iets mis is met de drukhuishouding.
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Gast- Gast
- Bericht nummer 15
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Fleur,
niet de kachel wordt uitgeschakeld maar als het raam niet geopend is kan de dampkap niet worden ingeschakeld. Deze nieuwe maatregel geldt ook voor kachels en haarden m.u.v. CV-installaties omdat die hun externe lucht via de dubbelwandige afvoer betrekken.
M.v.g.,
Dick
niet de kachel wordt uitgeschakeld maar als het raam niet geopend is kan de dampkap niet worden ingeschakeld. Deze nieuwe maatregel geldt ook voor kachels en haarden m.u.v. CV-installaties omdat die hun externe lucht via de dubbelwandige afvoer betrekken.
M.v.g.,
Dick
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 16
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
dick
in verband met de dampkap begrijp ik dat ,maar die houtkachel word toch niet elektrisch bediend ,waar zit dan de onderbreking ?
in verband met de dampkap begrijp ik dat ,maar die houtkachel word toch niet elektrisch bediend ,waar zit dan de onderbreking ?
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Gast- Gast
- Bericht nummer 17
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
De onderbreking zit ik tussen de stekker van de dampkap en de stekkerdoos , niet op de kachel.
Gast- Gast
- Bericht nummer 18
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
dit bedoel ik ja , heb hier ook al ondervonden dat er een koud briesje soms door het huis gaat , en dan lees ik hier dat je de lucht het beste van buiten neemt en dan het probleem opgelost zou zijn, daarom was mijn vraag als ik de lucht van buiten moet nemen moet ik van achter mijn kachel een gat uit knippen , ik zie de buis waar de lucht wordt ingezogen en kan er perfect een buisje van 5cm doorsnee op monteren tot buiten , maar dan stel ik mij de vraag waarom hebben ze dan dat niet voorzien , zijn de kachels van jullie ook allemaal toe van achter of zijn er kachels waar dat voorzien is ?
Gast- Gast
- Bericht nummer 19
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Fleur,
voor de beeldvorming, dit zit dus om de stekker van de dampkap en gaat de stekkerdoos in. Als de draadloze sensor in de kelder detecteert dat het raam gesloten is schakelt de protector de dampkap niet in, pas als de sensor constateert dat het kelderraam geopend is krijgt de dampkap stroom.
M.v.g.,
Dick
voor de beeldvorming, dit zit dus om de stekker van de dampkap en gaat de stekkerdoos in. Als de draadloze sensor in de kelder detecteert dat het raam gesloten is schakelt de protector de dampkap niet in, pas als de sensor constateert dat het kelderraam geopend is krijgt de dampkap stroom.
M.v.g.,
Dick
Fleur- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 3081
Registration date : 06-12-11
- Bericht nummer 20
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
versta ik dick,maar mijn vraag is steeds ,wat of hoe is de onderbreking in verband met een houtkachel waar GEEN elektriciteit bij te pas komt?
_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Gast- Gast
- Bericht nummer 21
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Hetzelfde! Onverschillig welk verbrandingstoestel met een open verbranding, als de sensor op in mijn geval het kelderraam detecteert dat er geen toetreding van buitenlucht is kan de dampkap niet ingeschakeld worden.
jeanhup- verkoper
- Aantal berichten : 1556
Registration date : 18-11-09
- Bericht nummer 22
Re: geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Een luchtstroomsensor is iets anders: dat wordt gebruikt om de verbranding te optimaliseren door het luchtdebiet te meten (b.v. in het Leonardosysteem). Een drukverschilmeter is iets anders: dat is een beveiliging die ongewenste drukverschillen signaleert tussen kachel/rookkanaal en de opstelruimte.Elke pelletkachel is daarom ook verplicht voorzien van een drukverschilmeter om te detecteren als er iets mis is met de drukhuishouding.
ik ken nochtans een paar merken die geen luchtstroomsensor ingebouwd hebben, of waar de betreffende parameter fabriek af uitgeschakeld staat..
_________________
met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik:
Pasian Bijou pelletkachel
Adler Firecube pelletkachel
Ariterm Biomatic pelletketel
Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
erwin- Admin
- Aantal berichten : 31486
Leeftijd : 61
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 23
geen aansluiting voor externe luchtaanvoer
Een luchtstroomsensor is iets anders: dat wordt gebruikt om de verbranding te optimaliseren door het luchtdebiet te meten (b.v. in het Leonardosysteem). Een drukverschilmeter is iets anders: dat is een beveiliging die ongewenste drukverschillen signaleert tussen kachel/rookkanaal en de opstelruimte.,
bij mijn edilkamin (zonder leonardo) zit er enkel een luchtstroomsensor in de inlaat, helaas geen drukverschilmeter te vinden op het schema?
denkelijk heeft deze dezelfde functie, als ik de tekst uit de handleiding lees:
LUCHTSTROOMSENSOR: Bevindt zich in het aanzuigkanaal, deze treedt in werking wanneer de stroom verbrandingslucht niet correct is, waardoor er problemen met lage druk in het rooksysteem ontstaan.
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|