Ik ben sinds 2mnd in het bezit van een edilkamin sllide 7.
Op minimale instelling is het verbruik 1,2kg per uur. Volgens de technische gegevens is het verbruik dan 0,5kg per uur.
Het vermogen van de kachel is volgens de technische gegevens 2,3kw-7kw. Met 1,2kg per uur haal ik dus nooit het minimale vermogen van 2,3kw.
Pellets 4,8kw per kilo. Rendement kachel 0,93%. Dus 4,8x1,2x0,93=5,3kw(bij benadering) Het lijkt in de woning wel een sauna.
De leverancier van de kachel geeft aan dat dit normaal is en er niets aan kan doen. Hij heeft mij de inlogcodes gegeven van het service menu en ik moest maar wat spelen met de parameters: load pellets. Dit geeft echter geen grote verbetering ik kan de waarde namelijk met maximaal 8% veranderen. Ook moest ik de kachel maar kalibreren. Maar hoe gaat deze procedure?
Ik zie bij kalibratie een waarde van 103 en wat moet ik dan voor stappen volgen?
Het rookkanaal is dubbelwandig inwendig 100mm en gaat recht omhoog (ca7meter) In de kamer 2,5m enkelwandig.
Wie kan mij verder helpen met advies?