Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 14 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 14 gasten

Geen


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


+7
dxnature
ss
goldwing
theco
francky
erwin
steven
11 plaatsers

    Leonardo System


    erwin
    Admin


    Aantal berichten : 31403
    Registration date : 15-02-10

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van erwin do nov 29, 2012 10:41 pm

    die kapotte dichting zou ook wel met die trek 1.59 te maken kunnen hebben...
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van Gast do nov 29, 2012 11:05 pm

    ze was losgekomen bij het openen, bij het sluiten heeft die dat er zo terug wat tussengestoken maar ik had gezien dat ze eigenlijk doorgebroken was en dus, volgens mij, niet meer 100% dezelfde afsluitkracht zal hebben.

    Vlammen dat die kachel geeft op P2 ni normaal branden altijd tot boven.

    Nieuwe parameters steken derin ben is benieuwd
    status input nu
    160 1.09
    33 26,09
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van erwin do nov 29, 2012 11:16 pm

    die 1.09 is niet goed!


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    steven
    steven
    Moderator


    Man Aantal berichten : 5473
    Leeftijd : 48
    Registration date : 29-10-08

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van steven do nov 29, 2012 11:18 pm

    de trek moet op 2.0 staan om ok te zijn


    _________________
    Edilkamin Pellbox SCF
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van Gast do nov 29, 2012 11:23 pm

    kan ik iets aanpassen dat dit hoger komt in de instellingen ?
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van erwin do nov 29, 2012 11:26 pm

    ik zou eerst die dichting aanpassen..


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van Gast do nov 29, 2012 11:45 pm

    hij trekt toch geen valse lucht langs daar (getest met rook van een electronische sigaret Smile )

    ma kga et wel vervangen want optimaal is het idd mss niet om zo te testen.
    Kga ook is de schouw demonteren en uitkuisen is wel nog maar een 1 maand geleden gebeurt ma dan zijn we zeker.
    Kan ze mss beter direct vervangen door een dubbelwandige ma van 2 meter zodat ze boven het dak van de achterbouw uitkomt.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van erwin do nov 29, 2012 11:53 pm

    vervangen door een van 2m?
    wat staat er dan nu op Shocked


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van Gast do nov 29, 2012 11:59 pm

    euh 1m50 eerst wouden ze der niks opzetten was ni nodig ma op de website in de technical specifications van edilkamin stond 1m50 min.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van erwin vr nov 30, 2012 12:04 am

    boven het dak van de achterbouw en dubbelwandig zal veel beter zijn voor de trek en verbranding


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    dxnature
    dxnature
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 305
    Registration date : 25-10-11

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van dxnature vr nov 30, 2012 1:00 am

    @dannyskills

    De schouwtrek is te laag. Als je de schouw hebt aangepast zodat de waarde niet onder 1.6 is bij een koude schouw en 1.8 tot 2.0 bij een warme schouw kan je best terug de kachel op default waarden (standaard fabriekswaarden) instellen als vertrekpunt. Je kachel staat dan standaard op naaldhout pellets ingesteld. Indien je hardhouten pellets gebruikt dient er dan eventueel een aanpassing te gebeuren.

    Welke pellets gebruik je nu? Er gaat in P2 nu teveel warmte verloren door de schouw met deze instellingen. Normaliter kan je in P2 tussen de 125° en de 140° flue temperatuur hebben. Ik zie dat je te hoge waarden voor de AIR * Low aanhoud welke dit deels verklaren.

    Probeer de dichting en de schouw goed werkend te krijgen en dan kan je pas verder met instellen. Vraag eerst je dealer om alles te checken alvorens zelf iets uit te proberen. U begrijpt dat de externe voorwaarden van je kachel eerst optimaal moeten zijn anders krijg je de kachel nooit goed werkend.

    Houd ons op de hoogte van de vooruitgang en dan zullen we je zeker helpen om de kachel te tunen.
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van curleo vr nov 30, 2012 10:18 am

    Ik heb eerder 'last' van een te hoge schouwtrek. Meestal ligt die boven 2.0

    Zou mijn rookgasextractie dan te hoog staan? of heeft dit er niets mee te maken?
    Enfin ben ik wel blij dat ie goed trekt maar te veel is blijkbaar ook niet goed...als die tss 1.8-2.0 dienen te liggen.

    mvg,
    curleo




    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!
    dxnature
    dxnature
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 305
    Registration date : 25-10-11

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van dxnature vr nov 30, 2012 10:45 pm

    @ curleo,

    Als je schouw warm is (na enkele uren stoken) kan het zijn dat je schouwtrek iets boven 2.0 uit komt. Je zou de rookgas extractie wat lager kunnen zetten maar observeer de vlammen en de vervuiling van de kachel en houd ook de flue temperatuur in het oog. Stel alles in kleine stappen gradueel bij en neem je tijd. De beste raad is echter, als iets goed werkt, blijf er dan af.


    Laatst aangepast door dxnature op vr nov 30, 2012 10:46 pm; in totaal 1 keer bewerkt (Reden : iets toegevoegd)
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van Gast za maa 02, 2013 10:54 pm

    ondertussen ding terug werkende gekregen, probleem was dat na onderhoud ze de schouw slecht gemonteerd hebben. Nadat ik alles gedemonteerd heb en terug aangesloten staan we terug bij af. Maar op zen minst brand ie nu terug zonder die check airflow. Op stand 4 of 5 heb ik nog wel steeds direct check airflow.

    Vandaag op batibouw even bij girretz pierre langsgeweest en de vertegenwoordiger komt zelf langs om te kijken wat er misloopt. Theeft me wat overtuigingskracht gekost maar ze komen kijken das al iets. Hopelijk kan ik em dan eindelijk is op zijn temperatuurinstelling laten branden zodat ie zelf zen temperatuur regelt in het huis.
    grossard.rob
    grossard.rob
    Admin


    Man Aantal berichten : 898
    Leeftijd : 40
    Registration date : 18-04-12

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van grossard.rob zo maa 03, 2013 10:18 am

    Theeft me wat overtuigingskracht gekost maar ze komen kijken das al iets.

    Dees komt me van een ander topic over edilkamin zeer bekend voor...

    Met vriendelijke groeten,
    Grossard Rob
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van erwin zo dec 30, 2018 3:21 pm

    een ganse pagina reclame voor leonardo.
    dat je vaak beter af bent zonder leonardo als ze de grenzen niet afstellen staat er natuurlijk niet bij...

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van erwin za dec 04, 2021 8:33 pm

    op de nieuwe modellen leonardo 2.0 met nieuwe kode en 80 nieuwe parameters.
    er zijn dealers die na 10 jaar nog niet weten hoe 1.0 werkt en af te stellen.  lol!
    .


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009

    Gesponsorde inhoud


    Leonardo System - Pagina 4 Empty Re: Leonardo System

    Bericht van Gesponsorde inhoud


      Het is nu do maa 28, 2024 5:45 pm