Dat is natuurlijke circulatie in je leidingen. Warm water is lichter dan koud water, waardoor je stromingen krijgt.
Je bent nu wel degelijk met je boiler je ketel aan het opwarmen, of anders gezegd via je ketel je boiler aan het afkoelen.
Je kan er kleppen tussen zetten om dit te vermijden, maar eenvoudiger is het systeem van thermosifon's, eigenlijk een natuurlijke rem.
Dit wil zeggen dat iedere leiding (dus ook verbruikers) die op je boiler is aangesloten, zo kort mogelijk aan de aansluiting op de boiler een sifon krijgt van minstens 12 keer de buisdiameter.
Best laat je het verticale stuk naar beneden zonder isolatie. Hierdoor koelt het water in dat stuk af, waardoor het zwaarder is dan het warm water erboven, en dan stopt de circulatie.
De rest van de buizen tussen ketel en boiler degelijk isoleren met buisisolatie. Hiervoor is de raad van buisisolatie met dezelfde wanddikte als de buisdiameter, dit tot een buisdikte van 100MM, daarna max.100MM.
Dus, ik zou zeggen dat het inderdaad een fout van de installateur is.
Je boiler zou zonder afname, op 12u maar 1°C afkoelen (als de boiler op zich tenminste een beetje degelijk geisoleerd is.