    aanzuigen verbrandingslucht


    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast do 9 dec 2010 - 15:27

    zelfs de nieuwste houtkachels bv van saey ,en ook wel andere merken hebben al een aansluiting voor externe lucht
    en dit voor een gewone houtkachel
    om een gesloten systeem te hebben ,denk dat ze dit ook niet voor hun plezier opsteken

    mvg jl
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss do 9 dec 2010 - 15:37

    Man jij bent echt een aanwinst voor het forum, wist nieteens van het bestaan van houtkachels met externe lucht af... Maar die kunnen toch niet met een ventilator werken he, dus hier zou de Floris of hoe heet ie, weleens gelijk kunnen hebben, opgelet hiermee!?
    Groeten,
    ss
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast do 9 dec 2010 - 15:48

    ss schreef:Man jij bent echt een aanwinst voor het forum, wist nieteens van het bestaan van houtkachels met externe lucht af... Maar die kunnen toch niet met een ventilator werken he, dus hier zou de Floris of hoe heet ie, weleens gelijk kunnen hebben, opgelet hiermee!?
    Groeten,
    ss

    nee die werken niet met ventilator
    dit is omdat de nieuwste woningen potdicht gemaakt zijn kwa tocht
    hier wat saey siteerd

    Verrassend flexibel

    Ja de Scope is een hout-kolenkachel. Maar niet zoals je die kent. Want door zijn boven- en achteraansluiting is deze flexibele kachel heel gemakkelijk inpasbaar in elk interieur. Maar wat de Scope hout-kolen echt uniek maakt, is zijn innovatieve SNORKEL-technologie. Die zorgt ervoor dat je in een gezonde en veilige omgeving van je vuur kunt genieten, zonder risico op CO-vergiftiging.

    mvg jl
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss do 9 dec 2010 - 16:15

    Merci voor de interressante info!
    Groeten,
    ss

    Voor de liefhebbers:
    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast do 9 dec 2010 - 18:09

    ss schreef:Merci voor de interressante info!
    Groeten,
    ss

    Voor de liefhebbers:
    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    als iemand nu nog twijfeld dan weet ik het ook niet meer zunne

    spring
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast do 9 dec 2010 - 18:27

    Even iets anders. Het aanzuigen van de lucht gebeurd dit door een aparte ventilator?

    Groetjes
    Kristel
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss do 9 dec 2010 - 18:29

    kristel schreef:Even iets anders. Het aanzuigen van de lucht gebeurd dit door een aparte ventilator?

    Groetjes
    Kristel

    Neen, 1 ventilator!
    Groeten,
    ss
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast do 9 dec 2010 - 18:31

    En met welke ventilator gaat dit dan samen?
    Ik heb al overal gezocht naar uitgebreide uitleg over het werken van een pelletkachel maar is allemaal maar heel miniem uitgelegd. Een goeie cursus heb ik nodig Smile

    Groetjes
    Kristel
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss do 9 dec 2010 - 18:33

    Ventilator die de rook/verbrandingsgassen door de schouw naar buiten blaast.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast do 9 dec 2010 - 18:34

    Dankje ss, ik had zo een vermoeden maar wist het niet zeker.

    Groetjes
    Kristel
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast zo 19 dec 2010 - 21:51

    dafke welkom op het forum
    we kunnen mischien nog veel van je leren
    van de merken waar wij met werken ben ik op de hoogte

    wat zijn bvb. uw meningen over volgende onderwerpen:

    interne of externe aanvoer verbrandingslucht
    goed geisoleerde woning -> extern, anders intern

    wat is voor u de ideale schouw
    schouw die min diameter heeft van 100mm(liefst groter maar volstaat) en werkt zoals moet. Hoe beter de schouw trekt, hoe meer je de rookgasventilator kan minder regelen. Zeker GEEN muurdoorvoer! Ik ben nog steeds voorstander van een DW rookkanaal ivm afkoeling rookgassen.

    koekvorming bij sommige pelletmerken
    Heb ik 2 maal gehad bij een MCZ mercury, instellingen aanpassen en opgelost. Werk enkel met MCZ, RED, Rika en palazzetti

    hoe stel jij een kachel af op een bepaalde pellet
    waar moet je op letten
    Bijregelen van pellettoevoer en afstellen van rookgasventilator(bij palazzetti), Bij MCZ is buiten de Mercury niks te regelen zonder pc en software van de firma FERO Wink Het afstellen doe ik op het zicht van de vlam. Gebruik van niet DIN-gekeurde pellets raden wij ten stelligste af.


    vuil worden ruitje kan dit vermeden worden
    Bijna alle kachels hebben een air wash maar der is nog altij geen kabouterke dat het voor u doet. Ja, ook mijn ruitje wordt vuil. Wel niet zwart, enkel een lichte schijn erin. Als het zwart wordt is er te weinig trek, teveel pellets of een constant te laag vermogen. Als de kachel niet naar stand-by(eco-stop) gaat blijft hij branden op laag vermogen waarbij de verbrandingstemperatuur te laag is voor een goede verbranding en dus roet produceert


    Bij vragen kan ik niet onmiddelijk antwoorden, zijn drukke dagen nu voor de feestdagen.

    Ik werk dus als technieker bij: [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
    ->Ik moet wel zeggen dat de firma geen herstellingen doet aan pelletkachels die niet bij ons verkocht zijn. Reden:Niet alle installateurs houden zich aan de regels(schouwen/afstellingen/plaatsingen) en later mogen wij de problemen oplossen. Vandaar dat de firma dit besluit genomen heeft.
    -> via dit forum wil ik wel hulp bieden waar ik kan.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32457
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van erwin zo 19 dec 2010 - 22:15

    dafke_307 schreef:
    fleur schreef:deze uitleg van dafke gaat een ontploffing geven op het forum study
    leg u nader uit

    wegens een ontbrekende uitleg van een specialist ivm extern interne lucht
    en waarom sommige merken er van afgestapt zijn door een rooster over de buis te monteren
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast zo 19 dec 2010 - 22:19

    Ik ben al blij dat mijn installateur dezelfde mening deelt dus dat sterkt mijn vertrouwen in hem nog meer en het vertrouwen was al groot maar op de duur ga je soms twijfelen.
    Waar ik nog wel een vraag over heb is hoe je het best een pelletkachel aansluit als je geen bestaande schouw hebt?
    Maar misschien moeten we wel apart topic maken want gaat hier anders uit de hand lopen Smile

    Groetjes
    Kristel
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast zo 19 dec 2010 - 22:21

    dafke_307 schreef:
    fleur schreef:deze uitleg van dafke gaat een ontploffing geven op het forum study
    leg u nader uit





    het zit zo dafke dat er hier al 2 jaar een discutie gaat over het aanzuigen van externe of interne verbrandingslucht ,soms zo heftig dat ik nog de enige was met jou standpunt .........ik kreeg ook nooit de steun van de vele verkopers of installateurs hier op het forum.(ik werd bijna verbannen)
    blij eens een technieker zijn opinie hier te mogen aanhoren die ganse dagen met de problemen gekonfronteerd wordt. tof




    gr fleur
    steven
    steven
    Moderator


    Man Aantal berichten : 5472
    Leeftijd : 48
    Registration date : 29-10-08

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van steven ma 20 dec 2010 - 0:20

    Dafke,

    ik vind je antwoorden heel eerlijk en zie niet goed in wat Fleur bedoelt met die ontploffing hier op het forum.
    Aanvoer van lucht is een discussie. Bij LEW woningen moet je extern gaan met aanvoer, anders haal je waarschijnlijk de norm van LEW niet. In de "gewone" woningen kan je even goed interne lucht gebruiken, maar ook externe.



    _________________
    Edilkamin Pellbox SCF
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast ma 20 dec 2010 - 8:06

    Steven schreef:Dafke,

    ik vind je antwoorden heel eerlijk en zie niet goed in wat Fleur bedoelt met die ontploffing hier op het forum.
    Aanvoer van lucht is een discussie. Bij LEW woningen moet je extern gaan met aanvoer, anders haal je waarschijnlijk de norm van LEW niet. In de "gewone" woningen kan je even goed interne lucht gebruiken, maar ook externe.



    steven
    achter het woord ontploffing moet je niets verder zoeken ,ik bedoelde de eindeloze discuties die hier al gevoerd zijn tussen ss ,hobbymachine,uthrex enz... en mij en die mijn mening over interne-verbrandingslucht steeds resoluut van tafel veegden met soms nogal dreigende taal .
    intussen hebben we geleerd dat vochtige buitenlucht binnenzuigen zeker af te raden is ...................




    gr fleur
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast ma 20 dec 2010 - 9:51

    Dafke_123, alhoewel ik reeds enige tijd gestopt ben met mij in te laten met "eeuwig terugkomende onderwerpen" heb ik bij het lezen van uw antwoorden op de vragen van Edwin nog één samengestelde vraag voor verduidelijking en dan verdwijn ik weer achter het scherm van de stilte :
    - je stelt dat bij slecht geïsoleerde woningen binnenlucht en bij geïsoleerde woningen externe verbrandingslucht moet gebruikt worden. Je bent dus voorstander van het aanzuigen van koude lucht (met groot debiet) in een leefruimte. ??? Erg ecologisch klinkt dat niet en kan je een verklaring geven voor het waarom ?
    Toch niet omdat sommige kachels niet volstrekt luchtdicht geproduceerd worden maar waarom mag die vochtige lucht dan wel in een LEW-woning de kachel beschadigen, mocht dit al het geval zijn ?
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss ma 20 dec 2010 - 12:27

    hobbymachine schreef:Dafke_123, alhoewel ik reeds enige tijd gestopt ben met mij in te laten met "eeuwig terugkomende onderwerpen" heb ik bij het lezen van uw antwoorden op de vragen van Edwin nog één samengestelde vraag voor verduidelijking en dan verdwijn ik weer achter het scherm van de stilte :
    - je stelt dat bij slecht geïsoleerde woningen binnenlucht en bij geïsoleerde woningen externe verbrandingslucht moet gebruikt worden. Je bent dus voorstander van het aanzuigen van koude lucht (met groot debiet) in een leefruimte. ??? Erg ecologisch klinkt dat niet en kan je een verklaring geven voor het waarom ?
    Toch niet omdat sommige kachels niet volstrekt luchtdicht geproduceerd worden maar waarom mag die vochtige lucht dan wel in een LEW-woning de kachel beschadigen, mocht dit al het geval zijn ?

    Hobbymachine, mag ik hieraan toevoegen dat dit de mening is van één zichzelf verklaarde specialist en dat ik u directamente enkele "specialisten" kan aangeven die het tegendeel beweren. Fleur neemt elke oportuniteit te baat om zijn groot gelijk proberen te bewijzen. Voor het plaatsen van externe luchtaanvoer heb ik mij tot een fabrikant, verscheidene dealers, een isolatiedeskundige en de mening van een architect gevraagd en zonder uitzondering was het antwoord: "externe lucht is aanbevolen". Meer woorden maak ik hier ook niet meer aan vuil.
    Groeten,
    ss
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast ma 20 dec 2010 - 13:17

    ss schreef:
    hobbymachine schreef:Dafke_123, alhoewel ik reeds enige tijd gestopt ben met mij in te laten met "eeuwig terugkomende onderwerpen" heb ik bij het lezen van uw antwoorden op de vragen van Edwin nog één samengestelde vraag voor verduidelijking en dan verdwijn ik weer achter het scherm van de stilte :
    - je stelt dat bij slecht geïsoleerde woningen binnenlucht en bij geïsoleerde woningen externe verbrandingslucht moet gebruikt worden. Je bent dus voorstander van het aanzuigen van koude lucht (met groot debiet) in een leefruimte. ??? Erg ecologisch klinkt dat niet en kan je een verklaring geven voor het waarom ?
    Toch niet omdat sommige kachels niet volstrekt luchtdicht geproduceerd worden maar waarom mag die vochtige lucht dan wel in een LEW-woning de kachel beschadigen, mocht dit al het geval zijn ?

    Hobbymachine, mag ik hieraan toevoegen dat dit de mening is van één zichzelf verklaarde specialist en dat ik u directamente enkele "specialisten" kan aangeven die het tegendeel beweren. Fleur neemt elke oportuniteit te baat om zijn groot gelijk proberen te bewijzen. Voor het plaatsen van externe luchtaanvoer heb ik mij tot een fabrikant, verscheidene dealers, een isolatiedeskundige en de mening van een architect gevraagd en zonder uitzondering was het antwoord: "externe lucht is aanbevolen". Meer woorden maak ik hier ook niet meer aan vuil.
    Groeten,
    ss




    ik heb hier niks te bewijzen ,ik zeg alleen dat ik nooit EXTERNE -BUITENLUCHT zal gebruiken.


    gr fleur
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss ma 20 dec 2010 - 13:40

    Alle respect voor je beslissing Fleur, maar ik begrijp niet waarom je er tot vervelens toe op terugkomt om de discussie te heropenen.
    Voor mij is ze hoedanook gedaan, ik trok, volgens mij, het enige goeie besluit en dat is dat ik externe lucht installeerde. Iedereen is vrij om te doen wat hij wil, maar ik vind dat er over het topic "externe lucht" al meer dan genoeg geleuterd is en sommige figuren hebben er blijkbaar lol in om dit topic weer nieuw leven in te blazen en daar bedank ik voor, iedereen kent mijn mening en ik heb respect voor ieders mening, maar je hoeft dergelijk meningsverschil niet tot in het belachelijke te voeren vind ik.

    Groeten,
    SS
    cuypersmarc
    cuypersmarc
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 274
    Leeftijd : 61
    Registration date : 29-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van cuypersmarc ma 20 dec 2010 - 14:45

    oeps, fleur is niet thuis ?? ik sta hier voor de deur en niemand thuis.
    zou ze mischien een propje in de externe uitlaat aan het steken zijn van SS ?

    ps: dit is grappig bedoeld he Embarassed
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss ma 20 dec 2010 - 14:54

    Fleur is een "HIJ" en bij mijn weten Hetero, gooi die bloemen dus maar weg he Marc en maak je uit de voeten! lacher lacher lacher
    Groeten,
    ss
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast ma 20 dec 2010 - 17:02

    Beste,

    Sorry SS, maar als je al mijn berichten gaat nalezen heb ik ook al verscheidene keren gezegd dat ik ook wel voorstander ben van lucht uit de ruimte aan te zuigen of uit een kelder maar zeker nooit rechtstreeks van buiten. Moet dit absoluut van buiten zal ik dit steeds doen met een Diflux systeem zodat de lucht die in de kachel binnen komt voorverwarmd wordt. Maar met deze temperaturen verbrandingslucht van -5° in je toestel zuigen koelt je toestel uiteraard ook mee af wat het rendement weer beïvloedt in een negatieve manier.

    Groeten,

    Nicky
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van ss ma 20 dec 2010 - 17:17

    Is mij eender waar je ze haalt, uit de zolder, uit de spouw, uit de kruipkelder, maar niet uit de ruimte die je wilt verwarmen, daar gaat het om. En zo is heel de heisa begonnen vrees ik... Nicky je hebt het proza van hobbymachine niet gelezen vrees ik. En als je de discussie met Fleur volgde zul je merken dat ik zijn systeem om lucht uit zijn living als verbrandigslucht te gebruiken afkeur. Niet meer en niet minder en ik versta heel heel goed dat jij daar niets over durft te zeggen want ik vrees dat niet iedereen een luchtaanvoer wil installeren en dan kopen die ook niet bij iemand die dit systeem voorstelt, of heb ik het mis? Ik verkoop ook toestellen die kwalitatief beter of slechter zijn, maar als de klant een mider goed toestel persé wil, wel dan zal ik toegeven en het hem verkopen, want de klant wil niet altijd "mijn" oplossing.
    Groeten,
    ss
    Sorry Uthrex, ik zwijg al
    cuypersmarc
    cuypersmarc
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 274
    Leeftijd : 61
    Registration date : 29-11-10

    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van cuypersmarc ma 20 dec 2010 - 17:23

    heb gelezen dat de RIKA TOPO de binnen komende lucht eerst voorverwarmd
    @ SS ik ben ook een hij ??
    als je een synonimen gebruikt en ik ken die persoon niet dan ga ik daar op verder.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    externe lucht - aanzuigen verbrandingslucht - Pagina 10 Empty Re: aanzuigen verbrandingslucht

    Bericht van Gast ma 20 dec 2010 - 18:54

    vandebosch schreef:Beste,

    Sorry SS, maar als je al mijn berichten gaat nalezen heb ik ook al verscheidene keren gezegd dat ik ook wel voorstander ben van lucht uit de ruimte aan te zuigen of uit een kelder maar zeker nooit rechtstreeks van buiten. Moet dit absoluut van buiten zal ik dit steeds doen met een Diflux systeem zodat de lucht die in de kachel binnen komt voorverwarmd wordt. Maar met deze temperaturen verbrandingslucht van -5° in je toestel zuigen koelt je toestel uiteraard ook mee af wat het rendement weer beïvloedt in een negatieve manier.

    Groeten,

    Nicky



    Embarassed Embarassed tof