opstart bestaat uit 3 fazen: eerst draait de worm konstant gedurende bepaalde tijd, dan AC tot als de rookgas 15 graden gestegen is, dan AR tot aan de minimimtemp.
van alle drie fazen kun je de pellets instellen, grootste invloed heeft de eerste faze als de pellets konstant vallen.
standaard staat deze parameter tp op 10, dwz 100 sek konstant pellets toevoeren.
probeer deze wat lager te zetten bvb 6, dus 60 sek.
als je te laag gaat weet je het vlug, de kachel zal uitvallen na 15 min met de melding AF ontsteking mislukt...