    Werking rika ruimtevoeler

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Werking rika ruimtevoeler Empty draadloze ruimtevoeler met RIKA TOPO

    Bericht van Gast za 20 okt 2012 - 10:10

    Hallo Topo gebruikers,
    Ik heb nu reeds een 7 maand de TOPO in huis en heb volgend probleem met de draadloze ruimtevoeler.
    Vooral 's morgens warmt de kamer op tot 24 C i.p.v. 22 C(zoals ingesteld. De ruimtevoeler moeten we dan tegen de TOPO leggen zodat de kachel terug zou afslaan.
    Heb reeds de batterijen van de ruimtevoeler vervangen, de instellingen staan juist.
    Enig idee wat de oplossing zou kunnen zijn zodat we nooit boven de 22 C gaan en niet onder de 20 C

    Bedankt voor de reacties
    Carl
    steven
    steven
    Moderator


    Man Aantal berichten : 5472
    Leeftijd : 48
    Registration date : 29-10-08

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van steven za 20 okt 2012 - 11:14

    die ruimtevoeler heeft een afwijking. 2 graden afwijking is normaal


    _________________
    Edilkamin Pellbox SCF
    rika1967
    rika1967
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 97
    Leeftijd : 57
    Registration date : 11-05-10

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van rika1967 za 20 okt 2012 - 19:57

    heb dat hier ook bij mijn rika memo 2graden verschil
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van Gast za 20 okt 2012 - 20:43

    Bij onze Rika Como kan je de afwijking van de ruimtevoeler instellen in het menu van de kachel.
    Best eens informeren of dit bij uw kachel ook het geval is.
    cuypersmarc
    cuypersmarc
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 274
    Leeftijd : 61
    Registration date : 29-11-10

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van cuypersmarc do 25 okt 2012 - 10:22

    je kan beter de ruimte voeler ergens op een hoger plaatsje leggen, ik heb in begin ook moeten zoeken waar ik hem het best neer leg.
    als hij laag ligt zal de kachel blijven branden omdat de warmte stijgt, leg hem eens hoger dan zal het verschil minder zijn als je hem tegen het plafond hang zal hij waarschijnlijk niet op springen.
    Greenhorn
    Greenhorn
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 133
    Leeftijd : 70
    Registration date : 07-08-12

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van Greenhorn do 25 okt 2012 - 12:01

    carlietie,,
    uw temperatuurafwijking van de ruimtevoeler stel je zo af: meet je kamertemperatuur; ga naar hoofdmenu setup-bijkomende functies dus: setup drukken/ startknop drukken/ menu knop drukken tot je op room set komt/start knop drukken/met + - knop de huidige kamertemperatuur instellen/menu drukken meerdere malen om terug naar het hoofdmenu te gaan.

    Succes, Patrick
    jbke
    jbke
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 72
    Leeftijd : 48
    Registration date : 22-04-12

    Werking rika ruimtevoeler Empty Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van jbke wo 31 okt 2012 - 9:54

    Beste leden ik zou willen een ruimtevoeler aanschaffen voor mijn gloednieuwe indou kachel.
    omdat ik nu enkel het vermogen kan regelen in %
    maar weet of vindt nergens een deftige uitleg over wat die ruimtevoeler nu precies doet.
    is dit gewoon een aan uit schakelaar op de ingestelde temp. of gaat door deze voeler de kachel ook echt moduleren in zijn vermogen. of brand hij altijd op 100% tot de temp berijkt is.

    Wie kan me hier een uitleg op geven of ergens een link naar de werking.

    Mvg Jurgen
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 71
    Registration date : 22-11-10

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ss wo 31 okt 2012 - 10:32

    Contacteer "Stroomop"!?
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo wo 31 okt 2012 - 12:55

    de rika ruimtevoeler (bedraad en draadloos) hebben een sensor die de kachel laat moduleren zolang deze in de fuctie room of auto staat ,bij het aansluiten van een ander merk thermostaat dient men er op te letten dat deze geen modulerende werking heeft maar gewoon aan en uit schakelt , deze kamerthermostaat moet men gebruiken in de heat of easy funktie (geen modulerende werking) men dient dan wel het vermogen in te geven vb: heat 45% of easy 60%


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    jbke
    jbke
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 72
    Leeftijd : 48
    Registration date : 22-04-12

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van jbke wo 31 okt 2012 - 13:14

    hey thx ben-revo das een duidelijke uitleg.
    had idd een gewone thermostaat aangesloten op het groene klemmetje (brugje verwijderd) en dan moet ik zelf het vermogen instellen in % zodra de temp berijkt is op de thermostaat gaat hij naar uitdoven en daarna slaapstand. Dus ga ik zo'n rika ruimtevoeler aanschaffen zodat de kachel moduleerd. zal het verbruik hopelijk ten goede komen.
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo wo 31 okt 2012 - 13:29

    In ieder geval je kachel zal een meer constante temperatuur en vlammen spel geven lol!


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    jbke
    jbke
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 72
    Leeftijd : 48
    Registration date : 22-04-12

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van jbke vr 9 nov 2012 - 17:50

    draadloze voeler aangesloten en werkt nu optimaal. THX voor de nodige uitleg.
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo vr 9 nov 2012 - 18:39

    Geen dank cheers


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Werking rika ruimtevoeler Empty ruimtevoeler rika como

    Bericht van Gast di 20 nov 2012 - 10:07

    Hallo,

    Ik heb een Rika Como geplaatst met ruimtevoeler, ik heb ingesteld om 's morgens om 6h op te starten maar de kachel start niet automatisch. In welk menu moet ze staan voordat ze automatisch opstart, kan iemand me hiermee helpen.
    In de heatfunctie werkt ze prima.

    Groeten,

    Jan
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo di 20 nov 2012 - 11:20

    De heat functie werkt NIET met een ruimtevoeler van rika , deze is alleen bedoeld voor het branden op vermogen of een kamerthermostaat met relais of bimetaal werking , en als mijn dorpsgenoot zich even voorsteld verloopt de conversatie sneller . bloot gat


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van Gast di 20 nov 2012 - 12:07

    Hoi dorpsgenoot,

    Ik ben van Molenbeersel

    Groeten,

    Jan Kenis


    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo di 20 nov 2012 - 17:41

    @jank7306 als je nu eens vermeld, welke ruimtevoeler je bezit zijn we al een heel eind verder bedraad of draadloos afstand plaatsing enz,enz
    ( ben zelf ook van beesel) lol!


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van Gast vr 8 feb 2013 - 9:33

    Ik heb een vaste ruimtevoeler van rika geen draadloze, de afstand van de kachel is +/-5m.
    Mijn ondervinding is dat de kachel traag reageert, het duurt lang als de ingestelde temperatuur bereikt is voor de kachel uitvalt en het duurt ook weer lang voor de kachel terug begint te branden. Is er geen mogelijkheid om met halve graden te werken? Dat zou misschien een oplossing kunnen zijn.
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo vr 8 feb 2013 - 9:54

    Wat bedoel je met het duurt lang voor de ruimte is opgewarmt ?
    asl je smorgens opstaat ? of gewoon door de dag ? en welke software staat erop ? heb je de thermostaat al gelijk gezet met een thermometer op de zelfde plaats als waar je ruimtevoeler staat ?


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van Gast vr 8 feb 2013 - 10:16

    Wat ik bedoel is: de ingestelde temperatuur is bv. 20°, vooralleer de kachel uitvalt is het al +/- 21,5° en vooralleer ze terug in gang gaat is het +/- 18,5 - 19°. Die range vindt ik te groot.
    Je krijgt dan met momenten het gevoel dat het te warm wordt en met momenten dat het te koud wordt. De software is 1.36
    De thermometer heb ik al gelijk gezet met een thermometer die in de nabijheid staat van de ruimtevoeler.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32452
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van erwin vr 8 feb 2013 - 10:36

    met halve graden dan gaat de kachel veel te vaak uit/aan gaan, een pelletkachel is geen cv die elk kwartier aanslaat.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo vr 8 feb 2013 - 10:41

    De temperatuur range is inderdaad veel te groot , ik heb een sterk vermoeden dat je ruimtevoeler de kachel ziet , met andere woorden ,
    de luchtstroming staat in direkt contakt met ruimtevoeler en de ruimtevoeler voelt ook de straling van de speksteen , de ruimtevoeler dient in eerste instantie voor de kachel te laten moduleren , de beste plaats voor je ruimtevoeler is op zit hoogte te plaatsen en af te stellen op 23 graden , en niet direkt met zicht op de kachel , de draad kan je eventueel verlengen zonder dat dit enige invloed heeft voor de kachel .


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo vr 8 feb 2013 - 10:46

    Eventueel aan de plaatser vragen voor de laatste update , deze is 1.4 voor uw kachel


    _________________
    Rika Revo 9kw
    Rika Topo II 10kw
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van Gast vr 8 feb 2013 - 11:37

    Zijn er duidelijke verschillen tussen de software 1.36 en 1.4?
    ben-revo
    ben-revo
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 257
    Leeftijd : 61
    Registration date : 09-12-11

    Werking rika ruimtevoeler Empty Re: Werking rika ruimtevoeler

    Bericht van ben-revo vr 8 feb 2013 - 11:46

    De 1.4 software heeft een iets snellere opstartfase , en veiligheids parameters bijgewerkt , iedere pelletkachel heeft een zekere opstarttijd , zodat je kachel gelijkmatig en langzaam kan opwarmen voordat deze op vol vermogen gaat ( kromtrekken van het metaal tegen te gaan ) , en de pellettoevoer is in de cleaningsfase minimaal gewaarborgd .