| Als je daarmee zo'n rood ding bedoelt dat ergens in m'n kachel verborgen zit, dan meen ik van wel. Maar zoals ik al zei: ik kom niet aan de instelllingen.
Toen m'n branderpot voor de tig-ste keer krom trok, was de eerste opmerking van verkoper én invoerder dat ik geprutst had aan de instellingen. Was niet zo, maar toch probeerden ze. Wat geeft dat dan als je er daadwerkelijk aanzit?
|
|
| |
Greenhorn Pellet
Aantal berichten : 133 Leeftijd : 70 Registration date : 07-08-12
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro vr okt 23, 2015 4:07 pm | |
| Relax, Dit wil ik zeggen wat ik bedoel met een buffervat. De uitleg komt van Jeanhup in 2012.
In veel duitse pelletkachelfora (waar ze al veel langer bezig zijn met pellet-CV) adviseren ze om ca. 25 liter buffer per kW brandervermogen toe te passen. Bij 24kW kom je dus op 600 liter uit. Iets minder is niet erg en iets meer ook niet. Veel meer of minder heeft eigenlijk weinig zin. In de standaardmaten kun je dan kiezen voor een 500 liter of 800 liter vat. Als je ook warm water wil bereiden dan kun je kiezen voor een buffervat met een ingebouwde huishoudelijk-warmwaterboiler (tank-in-tank systeem of 'Kombispeicher'). Deze kun je ook nog laten uitrusten met 1 of 2 inwendige warmtewisselaars om zonnepannelen of een andere warmtebron op aan te sluiten (warmtepomp, mazoutketel etc.).
Een voorbeeld van zo een buffervat: http://www.ebay.de/itm/Kombispeicher-Holzheizung-Pelletkessel-Pelletofen-500-/110983889912 Dat is de 500 liter uitvoering waarvan dan 150 liter voor het WW is.
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro vr okt 23, 2015 8:49 pm | |
| Nee, heb ik niet.
Dus daar zit de oplossing ook al niet. _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32126 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro vr okt 23, 2015 9:03 pm | |
| volgens de specificaties heeft uw kachel een vermogen van 23,7kw. 16,2kw water en 7,5kw stralingswarmte (wat best wel veel is)
zou het kunnen dat de temperatuur oploopt door die hoge stralingswarmte. heb je al eens geprobeerd met de dichtste radiatoren rond de kachel toe te draaien of thermostaatkraan op 15°. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Polar Hydro vr okt 23, 2015 9:19 pm | |
| Mag wel wat zijn, die kachel. Ik verwarm er dik 500m³ mee.
'k Zal het vannacht 'ns proberen, nu moet ie warm blijven :-) _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro za okt 24, 2015 11:37 am | |
| Het maakt niet zo heel veel uit waar de warmte door verdeeld wordt (kachel, radiator, water van 50º of water van 65º): het is de altijd-brandende vlam die de warmte produceert en die warmte gaat op een of andere manier het huis in. Als het huis niet meer warmte verliest dan de kachel op de laagste stand produceert zal het dus altijd warmer worden.
Voor deze situatie is de eco-off stand uitgevonden: als je deze goed instelt (grote bandbreedte tussen starttemperatuur en stoptemperatuur) zal het aantal starts/stops beperkt blijven.
N.B.: stel je watertemperatuur nooit lager in dan 58ºC. Bij een lagere watertemperatuur kan er condensvorming optreden met als mogelijke gevolgen extra vervuiling van de kachel en roestvorming. _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro za okt 24, 2015 5:11 pm | |
| Dat zou betekenen dat m'n huis goed geïsoleerd is? Maar dan moet er door een regeling van toevoer van pellets toch iets mogelijk zijn?
Die eco-stand heb ik ooit proberen in te stellen. De kachel ging toen uit, maar sloeg niet meer aan, of toen het al veel kouder bleek. De handleiding van die kachel is dusdanig ruk (tekeningen en foto's) dat ik er niet wijs uit kom en er dus maar vanaf blijf, om te vermijden dat ik de zwarte piet toegespeeld krijg bij problemen.
_________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro za okt 24, 2015 5:25 pm | |
| Ik verwarm zelf 2500m3 matig geisoleerd huis met een 40kW pelletketel. En dan ook nog warm water voor 12 badkamers (mijn vrouw heeft een B&B met vakantiewoningen in onze voormalige boerderij). Om met een 23kW ketel 500m3 goed warm te krijgen je huis dus niet zo goed geisoleerd te zijn.
Als de eco-off functie niet goed werkt moet je je leverancier/installateur gewoon laten komen. Ook voor een goede uitleg zou je hem/haar toch moeten kunnen aanspreken. Je hebt uiteindelijk een flinke investering gedaan in een relatief dure kachel, dus daar mag je wel iets terug voor verwachten. _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro za okt 24, 2015 5:35 pm | |
| Mooie website en foto's :-)
Ik geef de moed wat op vwb de verkoper. 'k Ga op zoek naar iemand met dezelfde kachel en die wél de eco-functie kan activeren.
Creëert het steeds opnieuw opstarten geen meerverbruik? _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro za okt 24, 2015 5:59 pm | |
| Het zal zeker niet meer verbruiken dan onnodig te warm stoken. Het enige dat je met veel starten/stoppen verliest is het lagere verbrandingsrendement bij onvolledige verbranding (tijdens de korte startfase). Dat gaat dus over misschien 10-20% verlies aan rendement gedurende 15 minuten. Peanuts dus. Ik zal me vanavond wel eens in die gebruiksaanwijzing verdiepen. Misschien dat ik je dan wat beter kan helpen. _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro za okt 24, 2015 6:17 pm | |
| Dat komt mij dan op wat vloeibaars te staan als ik ooit in het Aubelse kom. Tnx! _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro za okt 24, 2015 10:03 pm | |
| Zo te zien heeft je MCZ hydrokachel dezelfde besturingsunit als onze Pasian hydrokachels. Als je deze even download (PDF-je), kun je op pagina 5 bij "HET INSTELLEN VAN DE CV-PARAMETERS" lezen hoe je de cv-parameters kunt wijzigen. Ik adviseer om deze in te stellen zoals daar beschreven staat. Vervolgens stel je de doeltemperatuur (via de SET knop) in op minimaal 65ºC.
Kijk dan of het iets beter gaat. Als de kachel dan nog te vaak start/stopt moeten we iets aanpassen in de parameters.
N.B.: je bent van harte welkom in Aubel, met of zonder vloeibare bagage. _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro wo okt 28, 2015 10:45 pm | |
| Ik heb het bestand uitgeprint en geprobeerd, maar het lukt niet. Ik raak niet in de parameters als ik de SET-knop één of meerdere keren of lang of kort induw. Temperatuur, watertemperatuur en that's it. Denk ik, want ik ben echt een dombo op dat vlak. Mss maar verder gaan via pm of mail? _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro wo okt 28, 2015 10:57 pm | |
| In de originele gebruiksaanwijzing (4.4.1.) zie ik dat je in de technische instellingen komt door achtereenvolgens kort op [TEMP UP] (linksboven) en [POWER UP] (rechtsboven) te drukken. Je ziet dan UT01. Door vervolgens weer een paar keer op [POWER UP] te drukken kom je uiteindelijk in UT04. Van daaruit moet je verder maar eens proberen of je met de Pasian gebruiksaanwijzing verder komt. (waarbij als SET knop in de Pasian gebruiksaanwijzing bij jou waarschijnlijk de POWER UP knop fungeert). Succes!
_________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro vr okt 30, 2015 10:01 pm | |
| Ok, morgen 'ns proberen.
Als iemand wat leest over een ontplofte kachel / woning: it is I. _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro zo nov 01, 2015 9:47 pm | |
| Met je laatste uitleg lukt het om tot het menu te komen en dan op UT04, maar dan kan ik niet meer verder. Het bereiken van "07" lukt niet, met geen enkele knop. 't Zal wel aan mij liggen, maar ik durf niet 'experimenteren', aangezien ik niks snap van dit hele systeem en het nooit meer terug vindt als er wat fout gaat. _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro zo nov 01, 2015 9:51 pm | |
| Als je UT04 hebt staan in een van de twee displayregels, wat staat er dan in de andere regel? _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro zo nov 01, 2015 10:01 pm | |
| 00
En dat getal krijg ik niet aangepast. _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro zo nov 01, 2015 10:05 pm | |
| Dan ben ik bang dat het zo niet gaat lukken om in het menu te komen. Misschien dat iemand anders nog raad weet? _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32126 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro zo nov 01, 2015 10:50 pm | |
| om 00 te veranderen worden normaal de 2 linkse toetsen gebruikt (temp up-down) als dat niet lukt zou het kunnen dat de kachel uit moet staan. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro zo nov 01, 2015 11:13 pm | |
| Heb ik gebruikt, maar nop. En de kachel stond uit.
Instellingen aanpassen wordt dus niks, maar mss kan ik wel de ECO-instelling eenvoudig vinden? _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32126 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro zo nov 01, 2015 11:34 pm | |
| probeer de eco-stop zo eens in te stellen: https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/2u8h2u1.jpg
_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro ma nov 02, 2015 12:33 am | |
| Als ik dat goed begrijp, moet ik hier aangeven na hoeveel tijd de eco-stop moet ingrijpen, maar ik wil dat dit gebeurt op een bepaalde temperatuur. Dat moet toch ook lukken, of vergis ik mij? _________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32126 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro ma nov 02, 2015 1:46 am | |
| in de handleiding staat vermeld dat je bij UT19 de waarden OFF,1',2',....,30' kunt kiezen. dit is de tijd dat de vraagtemperatuur behaalt moet zijn om naar ECO-stop te kunnen gaan.
als je 20° wil kun je bvb de temperatuur op 19° instellen en de ECO-stop tijd op 15'. de temperatuur zal in die 15' dan bvb. oplopen tot 21° waarna de kachel uitgaat. het is wat experimenteren met de vraagtemperatuur en de ECO-stop tijd volgens mij. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
Relax Pelletkachel
Aantal berichten : 665 Leeftijd : 60 Registration date : 19-12-08
| Onderwerp: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro ma nov 02, 2015 11:20 pm | |
| Ok, 't wordt me duidelijker. Nu nog vinden hoe de temperatuur zelf wordt ingesteld. Misschien vraagt ie dat na instellen van de tijd. Morgen 'ns checken.
Is het dan niet interessant om die twee temperatuuruitersten redelijk kort bij elkaar te zetten? Zo niet wordt het temperatuursverschil te groot en kost het nogal wat energie (pellets).
Dus max 21° voor een half uur en min 19° voor herstarten?
_________________ MCZ Nova Hydro, dus met verwarming Badger
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32126 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Overschrijden ingestelde temperatuur MCZ Nova Hydro ma nov 02, 2015 11:53 pm | |
| ik denk niet dat je daar een temperatuurmarge kunt instellen. vermoedelijk is de temp die je (zoals voorheen) instelt op de ketel de min waarde. en de temp die heerst op de tijd die je instelt bij ECO-stop de max waarde. _________________