    superior T-stuk

    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty superior T-stuk

    Bericht van Gast di maa 19, 2013 9:23 am

    Gisteren is de Cleo superior geïnstalleerd. De installateur had een T-stuk bij met een potje eraan en zei dat dit niet op de uitlaat van de cleo ging omdat er niet genoeg ruimte onder zat ( de uitlaat staat inderdaad heel laag ) Hij beweerde ook dat er geen andere T-stukken zijn. Eerst stelde hij voor om een bocht van 90 graden aan te sluiten, we moesten dan gewoon af en toe de kachel van de buis schuiven om roet te verwijderen.

    Ik vond dit maar niks en hij heeft dit dan opgelost door het T-stuk schuin op de uitlaat te zetten, dan een bocht van 30 graden en dan omhoog. Door de constructie van dit T-stuk wijzen alle kragen omhoog, lijkt mij niet logisch maar " dat deden ze al jaren zo " er kwam nooit rook vrij door de rubber dichtingen zei hij.
    Naderhand zag ik in de handleiding dat er een origineel superior T-stuk bestaat dat een deksel heeft met 2 vleugelmoeren. Vertrekkende vanaf dit originele stuk zou de kraag van elke buis naar beneden wijzen wat logisch is.

    Ik wil dat dit in orde gebracht wordt en daarom mijn vraag aan jullie en speciaal aan de cleo bezitters : Hoe is jullie kachel geïnstalleerd? welk T-stuk staat er op jullie kachel? Kan dit geopend worden ondanks lage plaatsing? Hoe zitten de kragen van de buizen? Wie niet graag een lang antwoord intikt kan mij ook bellen op XXXXXXXXXXX. Dank bij voorbaat.

    Het geluid van de convectieventilator viel ons reuze mee, we vonder de rookgasventilator daarentegen wel luid klinken, misschien wel door de ongewone aansluiting. De buis is ongeveer 5 meter lang tot in de nok van het dak(mezzanine), laatste stuk door plafond dubbelwandig.


    geen privegegevens of telefoonnrs openbaar
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast di maa 19, 2013 10:04 am

    Jaak,
    graag eerst even voorstellen via de banner voor nieuwe leden en daar aandachtig lezen.
    M.v.g.,
    Dick
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van erwin di maa 19, 2013 11:39 am

    Jaak,

    Kun je een foto uploaden naar tinypic.com en de link hier plaatsen.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast di maa 19, 2013 5:59 pm

    Ben maar eerst volgende week weer in Bredene maar zal zeker een foto uploaden.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast di maa 19, 2013 6:47 pm

    Beste,

    Het is inderdaad zo dat de meeste buizen producenten hun T-stuk te lang is. Bij plaatsing wordt er door ons steeds hiervan een stuk afgeslepen zodat de dop er nog steeds kan afgehaald worden voor de buis te reinigen. Je moet er wel rekening mee houden dat als men recht omhoog gaat de buis niet gecentreerd is en dit esthetisch niet zo mooi is, oplossing hiervoor is bocht 45°. Vrouwtje wordt steeds naar boven geplaatst.

    Mvg,

    Dorry
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Fleur di maa 19, 2013 7:12 pm

    dorry

    normaal moet mannetje naar boven of buizen steeds op elkaar.


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast di maa 19, 2013 7:16 pm

    zal nog eens kijken hoe m'n man het doet lol Surprised
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Fleur di maa 19, 2013 7:18 pm

    vanavond zekers dorry.... rollen bloot gat


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast di maa 19, 2013 7:46 pm

    Na me te informeren...
    Er is rookrichting en condensrichting, in België worden de vrouwtjes steeds naar boven geplaatst, vandaar dat T-stuk meestal vrouwtje - vrouwtje zijn.
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Fleur di maa 19, 2013 8:56 pm

    dorry
    ik heb nog nooit gehoord van condensrichting ,een uitlaat moet altijd condensvrij zijn ,anders ben je verkeerd bezig
    de richting van de buizen vind ik zeer voornaam om reukginder te voorkomen .


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van jeanhup di maa 19, 2013 9:17 pm

    Deze installeren wij tegenwoordig overal: superior T-stuk D080RACS_P
    Dan heb je dat probleem niet bij laag geplaatste rookuitgangen.


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31403
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van erwin di maa 19, 2013 9:21 pm

    en wat is nu de beste manier eigelijk, vrouwtje naar boven of beneden of blijft het gelijk?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van jeanhup di maa 19, 2013 9:30 pm

    Bij de merken pelletkachelrookkanalen die ik ken maakt het niks uit doordat de dichtingen toch drukdicht zijn en zowel rook als condenswater binnen houden.


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast wo maa 20, 2013 8:13 am

    Hallo Jeanhup, zo'n soort T-stuk staat ook afgebeeld in de handleiding maar het probleem bij de cleo is dat het middelpunt van de uitlaat zich op maar 13,5 cm van de grond bevindt. Als ik naar het T-stuk kijk kom ik toch op zo'n 12 cm vanaf het middelpunt van die uitlaat, blijft dan maar 1,5 cm over tot de grond, lijkt me niet ok. Ik begin te denken dat de oplossing T-stuk schuin en bocht 45 graden toch niet zo slecht is. Ik kan het potje makkelijk verwijderen en ook met een borstel in de buis tot aan de bocht bvb als dit nodig mocht zijn. Vraag me enkel af of door die extra bocht van 45 graden de rookgasventilator veel harder moet blazen of dat maar miniem is. Die maakt behoorlijk lawaai, maar de buis is in totaal wel zon 5,5 meter.Valt me ook op dat bij het T-stuk dat je afbeeldt het vrouwtje naar boven staat zoals bij mij. Ik blijf dat vreemd vinden, bij het minste lekje kan er rookgas ontsnappen, andersom niet denk ik. Zijn die rubberdichtingen dan zo dicht en blijven ze dat ook. In ieder gevl zeer bedankt voor de info aan jou en allen die reeds reageerden. Ben nog altijd nieuwsgierig hoe ze het bij andere cleo-bezitters oplosten.
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van jeanhup wo maa 20, 2013 8:20 am

    Hoi JaakT,

    Die schuine bocht van 45º zal niet veel extra weerstand genereren. Lijkt me dus een prima oplossing.

    Bij rookgassystemen die onder overdruk werken maakt de stromingsrichting niks uit voor het eventuele lekgevaar: als daarvan de pakkingen stuk zijn lekken ze alle kanten op. Wel even controleren als je ze ooit uit elkaar haalt.


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Fleur wo maa 20, 2013 8:25 am

    jaak t

    sommige mensen zetten hun kachel op een of andere sokkel van enkele cm hoog ,heeft ook zijn andere voordelen .
    ik kan mij ook niet indenken dat de producent van superior daar geen aangepaste T stukken voor hun kachels zou voorzien, aangepast aan deze hoogte ,jou installateur verdient er misschien niet genoeg aan ??????


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast wo maa 20, 2013 9:32 am

    en wat is nu de beste manier eigelijk, vrouwtje naar boven of beneden of blijft het gelijk?

    Vanuit mijn verleden als houtstoker (tevens een aantal rookkanalen geplaatst) zeg ik dat het vrouwtje aan de bovenzijde moet zitten. Bij een houtkachel is de term inwaterend monteren en de reden is dat hout een redelijk restpercentage vocht bevat wat bij condensatie door die constructie altijd binnen het rookkanaal blijft.
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Fleur wo maa 20, 2013 12:09 pm

    dick
    bij mijn inbouwkachel heb je een mannetje aan de kachel die vervolgens in een T stuk schuift met terug bovenaan een mannetje ,waarop vervolgens een flexibel zit geschoven tot bovenaan in de schoorsteen......dus geen enkel mannetje omlaag


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    konijn
    konijn
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 94
    Registration date : 27-01-13

    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van konijn wo maa 20, 2013 1:57 pm


    Dat lijkt mij het beste en het meest logische.
    Hoe minder weerstanden in buis hoe beter(veiliger)
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast do maa 28, 2013 12:12 pm

    Hier de beloofde fotolink :

    superior T-stuk 2wcgmjp

    Mijn ervaringen totnutoe zijn vooral dat het convectieventilatorgeluid heel erg meevalt maar het geluid van de rookgasventilator erg tegenvalt. Er zit een permanente toon op die stoort. af en toe hoor je d'r precies ook de wind in gieren, de ventilator gaat dan ineens meer of minder toeren maken.
    De pijp is wel 5,5 meter lang. Iemand een suggestie om van die hinderlijke toon af te raken? Zou het helpen om tussen de pijp en de bevestigingsbeugels rubber te steken?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast do maa 28, 2013 5:22 pm

    Ja hier ook een Cleo en inderdaad dekseltje staat kort bij de vloer en je moet bijna een inktvis zijn met vier armen om het er terug op te krijgen.

    Hier stukje gewonnen door pootjes van kachel helemaal uit te draaien en dan nog blijft het moeilijk om dekseltje er terug op te krijgen.

    Heb verder de dichting die ertussen zit vastgeplakt zodat die niet kan verschuiven als deksel er terug op moet,want anders gaat die dichting altijd lopen.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    superior T-stuk Empty Re: superior T-stuk

    Bericht van Gast do maa 28, 2013 7:54 pm

    Jommeke hoe is het geluid van de ventilatoren bij jou?