| opwarmprobleem powerbox | |
|
|
Auteur | Bericht |
---|
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: opwarmprobleem powerbox za dec 05, 2009 7:29 pm | |
| Ik heb net een MCZ Powerbox laten installeren. Ik heb echter de indruk dat de Powerbox alleen aan de linkerkant van het rooster warme lucht blaast. Zit daar slechts 1 ventilator in, die dan meer aan de linkerkant georienteerd is, of moeten er 2 werken? Dank voor jullie antwoord. Peedeeveel. |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
steven Moderator
![steven](https://2img.net/h/i676.photobucket.com/albums/vv126/pelletforum/kachel.jpg)
Aantal berichten : 5473 Leeftijd : 48 Registration date : 29-10-08
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox za dec 05, 2009 8:43 pm | |
| _________________ Edilkamin Pellbox SCF
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox zo dec 06, 2009 8:56 am | |
| Dank u Steven voor dit snelle antwoord. Ik merk dat er sprake is van slechts één ventilator, daarom dat ik het zo vreemd vind dat die alleen aan de linkerkant blaast. Je zou toch denken dat die dan centraal zou staan. Heeft iemand hier ervaring mee? Met vriendelijke groeten, Peedeevee. |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pedro Admin
![pedro](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/81-82.jpg)
Aantal berichten : 4765 Leeftijd : 44 Registration date : 18-12-08
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox zo dec 06, 2009 2:13 pm | |
| Peedeevee,
mn collega heeft een thermorossi 1000,en die blaast ook zn lucht langs de linkerkant eruit..Dus zo vreemd is het niet.
Grtz, Pedro _________________
Ecoteck Sara inbouwcassette
MCZ Saturn Eva Calor Elena
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox zo dec 06, 2009 2:52 pm | |
| |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
atlasgust Pellet
![Pellet Pellet](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![avatar](https://2img.net/h/i676.photobucket.com/albums/vv126/pelletforum/aardolie.jpg)
Aantal berichten : 100 Leeftijd : 80 Registration date : 01-01-09
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox do dec 10, 2009 9:51 pm | |
| Peedeevee, En ben je tevreden over je Powerbox?. Ikhoef bij mij niet hoger te gaan dan p-3 , (avonds alleen living en bureel) Ik draai nog op manuweel, als ik wat tijd heb ga ik het uit zoeken v.de afstandb.Met onze 23 gr.is het hier goed leven in de stille kempen groetjes atlasgust |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox za dec 12, 2009 10:20 am | |
| Beste atlasgust Heb mijn powerbox nog maar een tiental dagen en hij gaat alleen 's avonds aan (vanaf zowat 17 uur). Zet hem op automatisch, 23 graden en blazer op 2 streepjes (dan maakt hij niet veel lawaai). Hij doet dat goed, rekening houdend dat hij toch een ruimte van meer dan 150 m³ moet verwarmen en hij dus niet de ganse dag brandt. Tot nu toe echt content over mijn aankoop. Hoop dat het zo blijft. Mvg, peedeevee. |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox za jan 09, 2010 2:17 pm | |
| Beste, Heb ook een powerbox sinds augustus 2009 brand altijd als we thuis zijn. Zijn zeer tevreden, maar we zoeken nog naar de beste pellets voor deze branden met rz pellets zeer tevreden maar niet in onze streek (Deerlijk) verkrijgbaar. Zoek naar een evenwaardig product of leverancier. Kan iemand ons hierbij helpen? Groetjes MarioVC |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
steven Moderator
![steven](https://2img.net/h/i676.photobucket.com/albums/vv126/pelletforum/kachel.jpg)
Aantal berichten : 5473 Leeftijd : 48 Registration date : 29-10-08
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox za jan 09, 2010 5:28 pm | |
| Mariovc,
Je zal niet gemakkelijk RZ pellets vinden. Die zijn echt heel duur op het moment.
Voor de rest zijn er enorm veel andere pellets. Je hebt een MCZ en die past de kachel een klein, als de pellets wijzigen. Pas op, het aanpassingsvermogen heeft ook zijn beperkingen. _________________ Edilkamin Pellbox SCF
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
atlasgust Pellet
![Pellet Pellet](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![avatar](https://2img.net/h/i676.photobucket.com/albums/vv126/pelletforum/aardolie.jpg)
Aantal berichten : 100 Leeftijd : 80 Registration date : 01-01-09
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox za jan 09, 2010 8:52 pm | |
| Mariovc. Op dit forum is veel te doen over merken v.pellets. Heb ook een powerbox die lust ze allemaal,van bioflam-badger-hogramix. Momenteel gebruik ik pellets uit lithauwen ik merk weinig verschil (230 euro s v. 975 kg. Daarom betaal ik geen euro meer voor een zakje als het zo kan. groetjes |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox za jan 09, 2010 9:16 pm | |
| Beste atlasgust, Heb je al meerdere soorten gebruikt? Geen verschil in roet en aanslag op het venster? Gebruik vandaag voor het eerst pellets van aveve (German pellets). Zijn evenwaardig aan de RZ. Maar betaal wel 4.5 per zak (of 4.2 bij afname van een pallet (60 zakken)). Groeten Mario VC |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Mario de Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: MCZ warmte capaciteit wo jan 20, 2010 12:47 pm | |
| Ik heb een ruimte van 110 m³ om op te warmen , toch merk ik dat de kachel na 3 uur op vol vermogen de temperatuur niet boven de 19 graden krijgt (ingetseld op 21 gr .
Hebben jullie ervaring hiermee ? |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pedro Admin
![pedro](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/81-82.jpg)
Aantal berichten : 4765 Leeftijd : 44 Registration date : 18-12-08
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox wo jan 20, 2010 1:46 pm | |
| Mario, er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden é,is uw huis geisoleerd?dubbele beglazing?buitentemperaturr?vermogen kachel?
Na 3u nog uw temperatuut niet halen is idd een beetje lang als ik het vergelijk met mijn situatie .........
maar nog es,iedere situatie is anders.
Grtz, Pedro _________________
Ecoteck Sara inbouwcassette
MCZ Saturn Eva Calor Elena
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
player Pelletkacheltje
![Pelletkacheltje Pelletkacheltje](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![player](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/255-86.jpg)
Aantal berichten : 359 Leeftijd : 42 Registration date : 04-02-09
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox wo jan 20, 2010 2:04 pm | |
| Wat is de temperatuur vanwaar de kachel moet starten met verwarmen? _________________ Edilkamin pellbox | Piveteau pellets
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox wo jan 20, 2010 2:44 pm | |
| - Mario de schreef:
- Ik heb een ruimte van 110 m³ om op te warmen , toch merk ik dat de kachel na 3 uur op vol vermogen de temperatuur niet boven de 19 graden krijgt (ingetseld op 21 gr .
Hebben jullie ervaring hiermee ? mario de temperatuur onder het plafond moet 3 a 4 graden hoger zijn of op stoelhoogte anders heb je wel een isolatie-probleem. gr fleur |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Mario de Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: opwarmprobleem do jan 21, 2010 7:35 pm | |
| Hello,
De begin temp was 15 gr . Vermogen pelletkachel is 8 KW en volgens folder een theoretisch verwarmvolume van 200 m³ . Ons huis is van bouwjaar 1996 en heeft dubbele beglazing .
ALvast dank ! |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
steven Moderator
![steven](https://2img.net/h/i676.photobucket.com/albums/vv126/pelletforum/kachel.jpg)
Aantal berichten : 5473 Leeftijd : 48 Registration date : 29-10-08
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox do jan 21, 2010 7:50 pm | |
| Mario,
Aan het vermogen van de pelletkachel zal het niet liggen. 8kw zou moeten genoeg zijn.
Staat de extractiemotor niet te hoog, zodat de warmte allemaal weg vliegt? _________________ Edilkamin Pellbox SCF
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Mario de Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: opwarmprobleem do jan 21, 2010 8:43 pm | |
| ah nog iets ,
als ik met de hand voor de ventilatie opening kom , dan voel ik een licht warme maar geen hete lucht . Ik kan gerust voor de kachel blijven staan .
Is dit bij jullie ook ? |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pedro Admin
![pedro](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/81-82.jpg)
Aantal berichten : 4765 Leeftijd : 44 Registration date : 18-12-08
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: opwarmprobleem powerbox do jan 21, 2010 10:43 pm | |
| Als de kachel in werking is,en je houdt je hand er hier voor dan is de uitgeblazen lucht toch wel serieus! warm hoor... het zal wss zijn zoals Steven zegt dat de extractiemotor te hoog staat en dat alle warme lucht dus verdwijnt in uw schouw ipv in uw huis! _________________
Ecoteck Sara inbouwcassette
MCZ Saturn Eva Calor Elena
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Mario de Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![opwarmprobleem powerbox Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: mand1 za jan 23, 2010 8:02 pm | |
| Beste, het opwarmprobleem is opgelost ! Oorzaken van het probleem : - te weinig luchtaanvoer via het zijdelingse rooster - schouwschacht was niet luchtdicht afgesloten , hierdoor werd er koude lucht via de schacht binnengezogen. - De fabrieksinstellingen van de MCZ stonden nog actief , op -2 ipv +2 . Deze tips kunnen misschien nog iemand helpen ... groeten |
|