Idealiter zit er een specifieke buffervat-instelling op de pelletketelbesturing, daarbij moet je dan meestal één of twee extra sensoren aansluiten op het buffervat waarmee je de gewenste buffervattemperatuur (bovenwaarden en eventueel ook onderwaarde) kunt regelen. De ketel zal ook nog steeds zijn eigen watertemperatuur blijven meten om oververhitting te voorkomen. Als ik het goed heb heeft Edilkamin ook deze mogelijkheid als optie.
Als je ketel deze buffervatinstellingen/-aansluitmogelijkheden niet heeft (of je wilt niet in die optie investeren) dan kun je overwegen om een temperatuurgeregelde pompsturing te installeren (b.v. een aanlegthermostaat op de aanvoerleiding die de circulatiepomp tussen ketel en buffervat aanschakelt bij een watertemperatuur boven b.v. 55ºC). Bij deze regeling zal de temperatuur bovenin de ketel gelijk zijn aan de temperatuur bovenin het buffervat en zo stuur je beide samen via de bestaande ketelregeling (waarvan je de doelwatertemperatuur dan instelt op de gewenste maximale buffervattemperatuur).
Maar als het goed is weet je leverancier/installateur dat ook allemaal en zou hij je verder moeten helpen.