    thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert do dec 31, 2015 4:46 pm

    mijne 7000 voor het éérst in 8jaar wil m niet meer, hij geeft de foutmelding "non corretta accensione" en dat wil zeggen "slechte opstart"  : alarm dat klinkt nadat de kachel de 42°C niet bereikt na de opstart.

    hij start op doet alles en na +- 15min schakelt hij zich automatisch uit met deze foutmelding

    wat ik al geprobeert heb is aan de linker zij-onderkant, weet niet precies hoe dat noemt, staat gemonteerd tegen de verbrandingskamer zou een soort sensor zijn, ontkoppelt en de kabeltjes rechtstreeks met mekaar verbonden , maar blijft hetzelfde probleem

    mvg, Geert

    P.S. trouwens iedereen een prettige eindejaar en een gezond 2016


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin do dec 31, 2015 4:53 pm

    is de gloeikaars al ooit vervangen op die 8 jaar.
    start hem eens op met een aanmaakblokje, als hij dan nog uitvalt zijn we al zeker dat het de gloeikaars niet is.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert do dec 31, 2015 4:58 pm

    zou de gloeikaars hier de oorzaak kunnen zijn, hij start op de gloeikaars doet zijn werk want er is vlam, rond +- 15min gaat normaal op de display van start naar work en dan zou normaal de ruimteverwarlingventilaor moet starten, maar voor dit schakelt hij zich automatisch uit en krijg dan deze foutmelding


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Fleur do dec 31, 2015 6:34 pm

    geert,
    is er een gejaagde vlam na die 15 min ?
    heb je al groot onderhoud uitgevoerd ,inlaat proper


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin vr jan 01, 2016 2:54 am

    er zitten blijkbaar 2 sensoren in de kachel, 1 die schakelt bij 42° en 1 bij 92°.
    ze zien er beide zo uit: KLIK.
    die van 92° schakelt de worm uit bij oververhitting van de pelletbak en die van 42° zet de kachel in work faze.
    ik denk dat deze laatste defect is, kijk eens of je die kunt vinden zit volgens mij in de buurt van de rookgasventilator.

    zomaar doorverbinden gaat niets oplossen want die sensor schakelt ook de gloeikaars uit en dan start de kachel helemaal niet.
    je zou kunnen proberen de kachel op te starten en als de vlam er goed inzit na bvb. 10' die sensor kort te sluiten met een draadje.
    normaal gaat de kaars dan uit en zou hij naar work faze moeten gaan.

    als dat zo is moet de sensor vervangen worden.
    gijsens in diest is niet zo ver en zal zo een 42° sensor normaal wel liggen hebben.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Fleur vr jan 01, 2016 9:19 am

    erwin
    volgens geert ontsteekt de kachel wel degelijk door de gloeikaars in de 15 minuten opstartfaze.
    nadien krijgt de kachel 5 minuten om de temperatuur van 42 gr te bereiken en schakelt hij naar workfaze
    vanaf de workfaze begint de ruimteventilator te draaien
    maar juist dan valt de kachel stil,wat zou er dan logisch kunnen misgaan

    censor 42gr stuk
    geen bereikte 42gr na 5 minuten
    ventilator die niet wil starten
    ???????????


    zou je die sensor niet kunnen uittesten met een haardroger vb


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van jeanhup vr jan 01, 2016 12:33 pm

    Als de kachel niet naar de WORK fase gaat terwijl hij wel normaal start met een goede vlam dan is waarschijnlijk de rookgassensor stuk (steekt waarschijnlijk in je rookgasventilatorhuis) óf er de signaalversterker voor de rookgassensor op het moederbord is stuk.
    Bij veel kachels kun je de rookgastemperatuur bekijken door één van de knoppen een tijdje ingedrukt te houden of via een optie in het menu. Als je dat doet kun je kijken of de rookgassensor wel iets meet.


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin vr jan 01, 2016 3:24 pm

    die 42° sensor kun je doormeten, bij verwarmen met een haardroger gaat die op een moment klikken en doorgeven.
    of de 42° na 15' wel of niet bereikt is dat kun je voelen aan de buis.
    de ruimteventilator is ok, zelfs als die stuk zou zijn gaat de kachel nog naar work faze.

    als geert aan de buis voelt tot die meer dan 42° heeft en dan de sensor kortsluit gaat de oorzaak snel duidelijk zijn.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 4:09 pm

    bedankt, voor de vlugge reacties allemaal, ben nu pas boven water van oud naar nieuw, die sensor die jij zegt erwin zit rechts onderaan tegen de verbrandingskamer geschroefd hebben deze afgenomen en dan de kabeltjes rechtstreeks met mekaar verbonden, de kachel start dus wel ,og op en de gloeikaars werkt dus nog ,dadelijk met de opstart begint de ruimteventilator onmiddelijk te werken, komt heel waarschijnlijk doordat ik de kabeltjes ddorverbonden heb, kachel start normaal op zoals altijd maar echter na +-15m. valt hij terug uit met dezelfde foutmelding

    @fleur :  kachel heeft half oktober een deftig onderhoud gehad en heeft perfect gewerkt tot gisteren


    Laatst aangepast door Geert op vr jan 01, 2016 4:14 pm; in totaal 1 keer bewerkt (Reden : bijschrijven)
    vinnus1
    vinnus1
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 410
    Leeftijd : 69
    Registration date : 10-11-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van vinnus1 vr jan 01, 2016 6:07 pm

    Ik dacht,een sensor dat hij goed werkt hij dan open staat en bij fout toe gaat of heb ik het verkeerd voor?Dus als je door verbind blijft de fout.


    _________________
    Harman Accentra
    Nestor Martin
    COMBULUX
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin vr jan 01, 2016 8:15 pm

    deze 42° sensor staat open in koude toestand.
    gesloten of open maakt niet zoveel uit, het is maar wat de print verwacht te krijgen.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty thermorossi 7000

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 8:23 pm

    ik heb de verkeerde doorverbonden die van 95° daarmee dat ook de ruimteventilator op volle snelheid dadelijk begon, nu heeft mijn schoonbroer die van 42° gemeten en een haardroger ertegen gebruikt binnen de 30sec. klikte hij, nu ben ik ook aan het denken ben sinds 2 dagen nieuwe pellets aan het testen hopelijk worden deze warm genoeg, ga het uittesten als de kachel fatsoenlijk opgestart is dan de haardroger ertegen


    Laatst aangepast door Geert op vr jan 01, 2016 8:30 pm; in totaal 1 keer bewerkt (Reden : bijschrijven)


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin vr jan 01, 2016 8:32 pm

    heb je ook gemeten of hij doorgaf toen hij klikte.

    laat die haardroger nu even, doe hetzelfde als je reeds deed met de andere sensor.
    alleen de draadjes pas doorverbinden als de buis warmer aanvoelt dan 42°, anders werkt de gloeikaars niet volgens mij.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 8:49 pm

    de draadjes verbonden en ruimteventilator begint onmiddellijk lichtjes de draaien, maar zit nog altijd in zijn opstartfase te lezen op het display, nog effe afwachten wat het geeft


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 9:14 pm

    @erwin : de kachel werkt nu wel staat nu in de fase work

    de buis was warm kon mijn hand er geen 2sec. opleggen

    bij het meten toen hij klikte gaf hij ook door

    nu mijn vermoede ik test nieuwe pellets op het moment ofwel worden het niet warm genoeg bij de opstartfase binnen de bepaalde tijd

    ofwel is de sensor versleten en na zoveel opstarten op 8jaar ligt temp. van 42° een wat hoger of is het toch stuk

    wat denk je


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin vr jan 01, 2016 9:20 pm

    stuk zal de sensor dan niet zijn, of zijn schakeltemp. met de jaren hoger kan worden weet ik niet.
    anders eens verwarmen met de haardroger tot hij lauw aanvoelt en zien of hij klikt.

    welke pellets zijn dat, heb je geen zak meer van de andere om te testen.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 9:31 pm

    ecopower zitten er nu in, en heb er nog liggen van elite


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin vr jan 01, 2016 9:36 pm

    ecopower pellets van ecopower of eco power pellets van bij europellets.



    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 9:37 pm

    ecopower pellets van ecopower uit oostham


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31402
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van erwin vr jan 01, 2016 9:38 pm

    ah die veel te dure pellets.
    zijn die soms veel langer dan elite.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 9:42 pm

    inderdaad veel te duur (4,30€/zak) en veel stof in de zakken

    maar ze zijn niet langer


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Fleur vr jan 01, 2016 9:42 pm

    geert
    heb je de modus aangepast aan het soort pellets ?


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 9:47 pm

    hoe bedoel je fleur, er val toch niks aan te passen aan een thermorossi buiten de de levels 0,1,2,3


    _________________
    Thermorossi Ecotherm 7000(11/2008)
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3077
    Registration date : 06-12-11

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Fleur vr jan 01, 2016 9:53 pm

    geert
    die kachel staat bij mijn dochter en hier heb ik de handleiding niet.
    bij mijn weten moet je veranderen van modus bij gebruik van zacht of hardhoutpellets
    lees eens jou handleiding door geert


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Geert
    Geert
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 334
    Leeftijd : 51
    Registration date : 02-12-08

    thermorossi 7000 alarm slechte opstart Empty Re: thermorossi 7000 alarm slechte opstart

    Bericht van Geert vr jan 01, 2016 10:02 pm

    men kan enkel de modus veranderen, en je kan daarmee enkel de snelheid van de rookgasventilator mee veranderen

    maar wat zou nu het probleem zijn, want met de sensor 42° te doorbreken werkt de kachel wel, dus dan toch maar eens proberen om deze te vervangen