Aantal berichten : 21 Leeftijd : 74 Registration date : 28-12-14
Onderwerp: H7 op het scherm di feb 21, 2017 12:12 pm
Ik bezit een Edel kamin iris plus, als de kachel een poos, een hele poos brand gaat H7 branden en moet dan wachten tot hij uit is, ook brand deze wel tussendoor en gaat vanzelf weer uit.
Wat kan ik hier aan doen.
P.S. ik stofzuig de kachel om de 3 dagen uit.
H Hirdes
erwin Admin
Aantal berichten : 31781 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: H7 op het scherm di feb 21, 2017 1:23 pm
H7 = rookgastemperatuur te hoog
in welk vermogen gebeurt dat. is dat plots begonnen. hoeveel kg pellets gestookt sinds het laatste groot onderhoud.
Aantal berichten : 21 Leeftijd : 74 Registration date : 28-12-14
Onderwerp: H7 wo feb 22, 2017 8:45 am
Ik heb de kachel deze winter bijna iedere dag aan en verstook 1 zak per hele dag, ik heb hem deze zomer helemaal schoongemaakt en uitgeblazen.
H.Hirdes
harrielok verkoper
Aantal berichten : 790 Registration date : 08-11-12
Onderwerp: Re: H7 op het scherm wo feb 22, 2017 11:40 am
Henkco De warmelucht ventilator wat hoger zetten waardoor de kachel meer afkoeling krijgt. Is de rookgasafvoer voldoende schoon. Hoe is de kachel op de rookgasafvoer geïnstalleerd.
_________________ Vanaf september 2013 Saey Kali Mini CV.
erwin Admin
Aantal berichten : 31781 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: H7 op het scherm wo feb 22, 2017 1:09 pm
ook tussendoor eens voelen aan het rooster of de kachel altijd even hard blaast. zeker als de kachel in alarm H7 gaat zou hij heel hard moeten blazen. problemen met de ruimteventilator na nog geen 3 jaar zou snel zijn, maar je weet nooit...
Aantal berichten : 790 Registration date : 08-11-12
Onderwerp: Re: H7 op het scherm wo feb 22, 2017 1:52 pm
De ruimte ventilator kan vol stof zitten ,maar als deze ook bij het schoonmaken gereinigd wordt dan kan er weinig mis zijn.
_________________ Vanaf september 2013 Saey Kali Mini CV.
Gast Gast
Onderwerp: Re: H7 op het scherm wo feb 22, 2017 9:56 pm
Ik had dat ook bij dezelfde kachel en bleek dat de ventilator die onderin zit defect was.
erwin Admin
Aantal berichten : 31781 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
Onderwerp: Re: H7 op het scherm do feb 23, 2017 2:13 pm
henkco woont in spanje, en volgens zijn vroegere berichten brandt de kachel meestal op minimum. als mijn kachel op minimum regelmatig H7 zou geven dan bleef hij uit tot het opgelost is. een rookgastemperatuur +280 graden is niet niks, dat is 3x heter als normaal. kan goed zijn dat de schoepen van de rookgasventilator een beetje rood beginnen te worden...