Tijdens de jaarlijkse reiniging van de schouw door een schoorsteenveger vernam ik dat er veel creosoot in het rookkanaal zat.
De veger vertelde aan mijn vrouw die erbij aanwezig was dat dit bij pelletkachels ongebruikelijk is.
Ik ben hier wat allergisch voor omdat ik tot twee keer een knetterende schouw heb gehad bij het uitschakelen van de kachel. ( uiteindelijk geen brand)
Dit laatste zou veroorzaakt worden volgens de importeur door een te fanatiek blazen van de ventilator bij het afsluiten waardoor hete as in de schouw komt.
Creosoot komt dan ongelegen. Overigens komt deze maand een technieker van edelkamin op bezoek voor een betere afstelling ivm dit blazen van de ventilator. ( zie mijn eedere topics)
Ik denk dat de creosoot komt door het stoken op laag vermogen (1) waardoor de schouw niet warm genoeg wordt en vocht aantrekt. ( we hebben kanalisatie, vandaar deze overcapaciteit)
Mijn vraag is wat jullie van deze stelling vinden. vraag 2, hoe dit te voorkomen.
Pelletkachel: edelkamin Cherrie, instellingen zijn volgens mij standaard
Rookkanaal is recht naar boven, ruim 9 meter, doorsnede 10 cm. beneden niet geïsoleerd, boven wel.
jaarlijks onderhoud, jaarlijks vegen. dagelijks reiniging van potje, wekelijks groter onderhoud, twee wekelijks t stuk reiniging.
thxs voor de reacties
Peter
De veger vertelde aan mijn vrouw die erbij aanwezig was dat dit bij pelletkachels ongebruikelijk is.
Ik ben hier wat allergisch voor omdat ik tot twee keer een knetterende schouw heb gehad bij het uitschakelen van de kachel. ( uiteindelijk geen brand)
Dit laatste zou veroorzaakt worden volgens de importeur door een te fanatiek blazen van de ventilator bij het afsluiten waardoor hete as in de schouw komt.
Creosoot komt dan ongelegen. Overigens komt deze maand een technieker van edelkamin op bezoek voor een betere afstelling ivm dit blazen van de ventilator. ( zie mijn eedere topics)
Ik denk dat de creosoot komt door het stoken op laag vermogen (1) waardoor de schouw niet warm genoeg wordt en vocht aantrekt. ( we hebben kanalisatie, vandaar deze overcapaciteit)
Mijn vraag is wat jullie van deze stelling vinden. vraag 2, hoe dit te voorkomen.
Pelletkachel: edelkamin Cherrie, instellingen zijn volgens mij standaard
Rookkanaal is recht naar boven, ruim 9 meter, doorsnede 10 cm. beneden niet geïsoleerd, boven wel.
jaarlijks onderhoud, jaarlijks vegen. dagelijks reiniging van potje, wekelijks groter onderhoud, twee wekelijks t stuk reiniging.
thxs voor de reacties
Peter