    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Anonymous
    Gast
    Gast


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Gast wo dec 15, 2010 5:44 pm

    Hallo,

    Ze zijn vandaag onze pelletkachel komen plaatsen (EdilKamin Seven)
    Voor de luchtaanvoer hebben ze 2 bochten van 90° gebruikt vooraleer naar buiten te gaan, dan bocht 90° naar onder.
    Alles in 40mm.

    Volgens de handleiding moet dit recht naar buiten....
    Mag dit of niet?

    gr
    Dirk
    Anonymous
    Gast
    Gast


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Gast wo dec 15, 2010 6:05 pm

    Voor de aanzuiging heeft dit geen belang. Natuurlijk is het beter geen bocht te gebruiken. (Iedere bocht is een verlies of weerstand)
    Maar dit zou geen problemen mogen geven.
    Uthrex
    Uthrex
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 904
    Leeftijd : 55
    Registration date : 29-10-08

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Uthrex wo dec 15, 2010 7:31 pm

    Elke bocht telt als 50cm staat hier in de handleiding...

    Uthrex
    Anonymous
    Gast
    Gast


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Gast wo dec 15, 2010 7:36 pm

    bocht - 10 cm - bocht - 40 cm - bocht naar onder (buiten)
    Anonymous
    Gast
    Gast


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Gast wo dec 15, 2010 8:13 pm

    Dirker schreef:bocht - 10 cm - bocht - 40 cm - bocht naar onder (buiten)

    mijn luchtaanvoer loopt wel 8 meter door buizen tot buiten
    met allerhande bochten
    geen problemen hier
    Anonymous
    Gast
    Gast


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Gast wo dec 15, 2010 8:20 pm

    een bocht kan geen kwaad ...maar die koude vrieslucht van -15° in je kachel zuigen daar heb ik mijn bedenkingen bij..... amai
    Anonymous
    Gast
    Gast


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Gast wo dec 15, 2010 8:28 pm

    Fleur, je denkt waarschijnlijk aan de verbrandingsdriehoek. Laughing
    Het kan zijn dat die wat moeilijker opstart. Maar eens die brand zou het eigenlijk niet veel mogen uitmaken.
    Als er veel energie vrijkomt dan wordt die koude lucht ook snel opgewarmd.
    Enkel de opstart kan voor problemen zorgen met een lucht van -15.
    ZaurusUser
    ZaurusUser
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 141
    Leeftijd : 56
    Registration date : 28-12-09

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van ZaurusUser wo dec 15, 2010 8:30 pm

    De vlam is 850° als de kachel goed door brandt, dus lucht van 20° of -15° maakt echt niet zo'n verschil.
    Trouwens, in de formules over de invloed van vrieslucht in je kachel wordt gerekend in Kelvin waardoor het verschil tussen de 2 nog kleiner wordt.
    En als klap op de vuurpijl bevat koude vrieslucht meer zuurstof en minder vocht waardoor je een betere verbranding krijgt.

    Have fun,
    Werner.


    _________________
    Rika Topo
    Anonymous
    Gast
    Gast


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Gast wo dec 15, 2010 8:39 pm

    ik denk meer aan de levensduur van de kachel of bepaalde onderdelen ,de lijn waar koude en hitte elkaar raken ,want het gaat hier eigenlijk over zeer negatieve temperatuuur.
    ZaurusUser
    ZaurusUser
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 141
    Leeftijd : 56
    Registration date : 28-12-09

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van ZaurusUser wo dec 15, 2010 8:54 pm

    Ik denk dat die kachels daar wel op voorzien zijn. De meeste kachels zijn ontworpen voor en in landen waar het kouder is dan hier.


    Laatst aangepast door ZaurusUser op wo dec 15, 2010 8:57 pm; in totaal 1 keer bewerkt (Reden : typo)


    _________________
    Rika Topo
    grossard.rob
    grossard.rob
    Admin


    Man Aantal berichten : 899
    Leeftijd : 40
    Registration date : 18-04-12

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van grossard.rob vr maa 27, 2015 9:35 pm

    Een interessant topic vind ik, dat onbeantwoord bleef.


    Vandaag heb ik ook pvc buizen van 40mm geplaatst naar buiten,
    Wat meteen opvalt is dat de schouwtrek van 1.88 naar 1.49 zakt.

    Gaat over 20cm lang bocht 45 graden en dan 50cm


    _________________
    Mcz Aki Hydromatic 18m2
    Edilkamin Moon 11KW Te Koop
    Pellets: Verschillend onder 4€

    12 Sunpower X20 355WP Panelen & 9 Longi 375WP Panelen
    Goodwe 6.5KW Hybride + BYD HVS Thuisbatterij 10.8KW + 3Fase
    Vaillant Aurostep 300L Zonneboiler + Hr++ VCW 206 Condensatieketel.
    Duco C+ Tronic Ventilatiesysteem

    Dj-Sets (House)
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Fleur vr maa 27, 2015 10:50 pm

    rob
    wat zit er op de buis buiten ?


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    grossard.rob
    grossard.rob
    Admin


    Man Aantal berichten : 899
    Leeftijd : 40
    Registration date : 18-04-12

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van grossard.rob za maa 28, 2015 7:57 pm

    @ fleur, nog niets.

    Het is niet de schouwtrek maar de onderdruk die verlaagt.
    Vergissing, daar ze hier met de betonboring een afvoer en warmwaterleiding geraakt hebben, was ik de kluts enorm kwijt.
    Geen douche of lavabo met warm water meer voorlopig en de volledige badkamer zal nu eerder als gepland en begroot volledig gerenoveerd moeten worden.

    De schouwtrek en vlam blijft stabiel, rookgastemperatuur ook. Vlam lijkt ook iets lichter.
    Binnen wordt het een kleine graad warmer en er is veel minder tochtgevoel, vooral aan de voeten.
    Alleen de onderdruk die altijd tss 1,75 & 1,90 zat daalde enorm.

    Mvg

    Rob


    _________________
    Mcz Aki Hydromatic 18m2
    Edilkamin Moon 11KW Te Koop
    Pellets: Verschillend onder 4€

    12 Sunpower X20 355WP Panelen & 9 Longi 375WP Panelen
    Goodwe 6.5KW Hybride + BYD HVS Thuisbatterij 10.8KW + 3Fase
    Vaillant Aurostep 300L Zonneboiler + Hr++ VCW 206 Condensatieketel.
    Duco C+ Tronic Ventilatiesysteem

    Dj-Sets (House)
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van Fleur za maa 28, 2015 10:02 pm

    rob
    als je daar nog een rooster gaat voorplaatsen zal die waarde nog verder zakken
    normaal moet je achteraan de kachel vertrekken met een grotere buis.


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31526
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van erwin za maa 28, 2015 10:32 pm

    de vuistregel is: diameter aanzuigbuis kachel tot max. 1m, dan verloopstuk naar diameter 100mm max. 4m.
    zo weinig mogelijk bochten, eindigen met een neergaande bocht of een windbescherming.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31526
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten

    Bericht van erwin di maa 31, 2015 2:00 pm

    Vandaag heb ik ook pvc buizen van 40mm geplaatst naar buiten
    Gaat over 20cm lang bocht 45 graden en dan 50cm

    net gezien dat in de handleiding van de funny/moon uitdrukkelijk vermeld staat om onder de 1m te blijven en geen bochten te gebruiken...

    U kunt de lucht voor de verbranding ook aanvoeren door de aanzuigbuis van de kachel met een buis ø 4 cm naar buiten te verbinden.
    De buis moet korter zijn dan 1 meter en mag geen bochten hebben.
    De buis moet eindigen met een segment van 90° naar beneden gericht met een windbescherming.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009

    Gesponsorde inhoud


    aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten  Empty Re: aanzuigbuis verbrandingslucht met bochten