van erwin do dec 13, 2012 10:45 pm
van Framaro:
ben aan het proberen om de juiste afstelling te vinden.
soms loopt hij super maar als ik dan het cv water verhoog van 60 naar 63 graden loopt het branderbakje weer vol.
dat probeer ik dan weer te compenseren door de pellettoevoer te reduceren of de luchttoevoer te verhogen. Het lijkt wel of het wormwiel niet reageert als ik hem verlaag. de ventilator reageert wel goed.
Vandaag ging de kachel in storing, melding Hot smokes.
nu heb ik de kachel 3 december schoongemaakt en vandaag weer, maar 130uur gewerkt. Wat een as komt er van deze pellets af. morgen probeer ik het ventilatorhuis los te krijgen om te bezien of dit erg vervuild is.
Ik zie gewoon dat de rookgas temperatuur na verloop van dagen omhoog gaat lopen. vandaag was hij rond de 200graden in work modus stand 5.
nu snap ik ook niet wat sommige parameters betekenen,
01 18’ time out
02 4’ minutes start looptijd om branderbakje te vullen voor ontbranding
03 60’ frequence cleaning reinigen branderbakje
04 25’’ duration cleaning tijd reinigen branderbakje
05 2,5’’ screw start tijd stilstand wormwiel bij opstarten
06 3,5’’ screw power 1 looptijd wormwiel stand 1
07 4,2’’ screw power 2 looptijd wormwiel stand 2
08 4,9’’ screw power 3 looptijd wormwiel stand 3
09 5,6’’ screw power 4 looptijd wormwiel stand 4
10 6,3’’ screw power 5 looptijd wormwiel stand 5
11 80C threshold restart
12 60C threshold no pellet
13 50C threshold stop
14 250C threshold maximum max temp rookgassen
15 51C threshold pump start cv pomp
16 2050 speed smoke light ventilator snelheid bij ontvlammen
17 1950 speed smoke start ventilator snelheid bij opstarten
18 1900 speed smoke P1 ventilator snelheid bij stand 1
19 2000 speed smoke P2 ventilator snelheid bij stand 2
20 2100 speed smoke P3 ventilator snelheid bij stand 3
21 2200 speed smoke P4 ventilator snelheid bij stand 4
22 2250 speed smoke P5 ventilator snelheid bij stand 5
23 120’’ duration cleaner
24 60’ cadence cleaner
25 2,2’’ screw cleaner
26 2400 smoke cleaner
27 03 cicile cleaner
28 Off activate pressure on/off
29 2400 smokefan cleaning
30 2,2’’ screw cleaning
31 150’’ preheat candle opwarmen gloeispiraal
32 05’ max load screw
33 20C delta flame
34 4,0’’ screw lite looptijd wormwiel bij opstarten
35 60’’ delay alarm
36 Frequence 50Hz
37 Degrees celsius
38 5C delta boiler
39 04’ block restart
40 05’ min- temp stop
41 5C delta puffer
42 Off comfort clima
43 90C max temp water max temp cv water
44 On comfort water
45 10’’ black out
46 120µ fan speed 1
47 180µ fan speed 5
48 Draught user