Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 23 gebruikers online :: 1 Geregistreerd, 0 verborgen en 22 gasten

Luc


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


2 plaatsers

    lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Anonymous
    Gast
    Gast


    lilia plus temp. regeling en onderhoud Empty lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Bericht van Gast zo nov 16, 2014 11:48 am

    Hallo, wat is het probleem;
    De pelletkachel staat op hand en in stand P1 kan ik de ruimte temperatuur goed sturen 23 graden.
    Als de pelletkachel op automatisch staat dan wordt het te warm in huis.
    Bij het omschakelen van hand naar automatisch neemt de toevoer van pellets naar het branderpotje toe en omgekeerd neemt deze af wanneer we van automatisch naar hand gaan.
    Dit kun je visueel zien door dat hij in stand automatisch een veel grotere vlam geeft ook zie je de temperatuur van de uitblaaslucht fors oplopen.
    In stand hand komt de vlam nauwelijks buiten het branderpotje uit, omgekeerd in stand automatisch komt de vlam ‘’helderwit’’ wel zo’n 15 cm boven het branderpotje uit.
    Heeft iemand een verklaring hiervoor en / of is er een oplossing hiervoor.

    Wat gegevens / instelgegevens;
    Buitentemperatuur = 8 graden.
    Vloerverwarming staat op 19 graden.
    Ruimte temp. op stand hand = 23 graden.
    Ruimte temperatuur op stand automatisch = 27 graden.
    Inhoud woonkamer incl. open keuken 160 m3.
    Vloer- / plafond- / muurisolatie / dubbelglas.
    P1 = 6
    P2 = 10
    P3 = 15

    Volgende probleem;
    Afgelopen week de pelletkachel met perslucht / stofzuiger / borstel schoon proberen te maken.
    Vraag;
    1. is er een handleiding voor het correct opkuisen hiervan.
    2. Hoe kom je met ? in het afvoerkanaal achter de branderkamer. Boven in de ruimte van de branderkamer is namelijk een vaste horizontale plaat gemonteerd, die zich niet laat verwijderen. De speetgrote tussen deze plaat en de verticale voorzijde is 6 cm.

    Bij voorbaat onze dank.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31512
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    lilia plus temp. regeling en onderhoud Empty Re: lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Bericht van erwin zo nov 16, 2014 2:06 pm

    als de ingestelde temp in automatisch hoger is dan de kamertemperatuur zal de kachel in een hoger vermogen branden, dat is normaal.
    eens de ingestelde temp bereikt is gaat hij in P1 branden en zou er geen verschil mogen zijn met manueel in P1.
    als de vloerverwarming op 19 staat met dan nog eens de pelletkachel erbij zal de temp altijd wel oplopen.
    zolang het buiten niet echt koud is stook je best op manueel in P1, als het kouder wordt kun je eventueel automatisch op graden stoken.

    de warmtewisselaar is bereikbaar door bvb. een slang met een kleinere diameter met een verloop op de aszuiger aan te sluiten.
    een onderhoudshandleiding bestaat er niet zover ik weet.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    marc
    marc
    Pellet
    Pellet


    Aantal berichten : 110
    Registration date : 21-05-10

    lilia plus temp. regeling en onderhoud Empty Re: lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Bericht van marc zo nov 16, 2014 5:13 pm

    @ liliaplus : met een borstel kom je daar bovenaan tussen en dan ook via onderen links en rechts van de rookgasventilator naar boven .
    Een type borstel zoals voor een fles: [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
    iets in die uitvoering is overal te vinden waar ze keukenmateriaal verkopen

    of zoals erwin zegt via slang .
    Monteer een afvoerslang van wasmachine aan u stofzuiger dat kan er via onder prefect in .
    Eerst borstelen dan met afvoerslang uitzuigen.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lilia plus temp. regeling en onderhoud Empty Re: lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Bericht van Gast di nov 18, 2014 10:58 am

    Hallo, bedankt voor de reacties.
    ik ga nog wat testjes uitvoeren en jullie horen dan de resultaten daarvan.
    wasmachineslang heb ik intussen, nu wachten op de volgende schoonmaak beurt.

    m.v.g. Mart.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lilia plus temp. regeling en onderhoud Empty Re: lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Bericht van Gast do nov 20, 2014 11:10 am

    Hallo Erwin,

    hier volgen de resultaten van mijn testsessie;
    P1 = 5
    P2 = 20
    P3 = 30
    At = aut.
    Temperatuur instelling 30oC: Vlam in verbrandingshaard ~~ 30 cm hoog.
    Temperatuur instelling naar 10oC: Vlam in de verbrandingshaard zakt terug naar ~~ 15 cm.

    At = hand
    Vlam komt nu niet meer uit het vuurhaardpotje, hij draait nu op stand P1. Dit getest door P1 te verhogen naar 7 / 9.

    Conclusie; in stand aut. wordt er wel van P3 naar P2 terug geregeld maar niet naar P1.

    Waarom niet? Zit het probleem in de software of moet de veranderde weerstandswaarde bij 10oC nog gekalibreerd worden hand- of software matig.

    m.v.g.  Mart.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31512
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    lilia plus temp. regeling en onderhoud Empty Re: lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Bericht van erwin do nov 20, 2014 11:56 am

    At is de zelfregeling van de pellets, dat is iets anders als automatisch/manueel stoken.
    als die aanstaat is het normaal dat de kachel anders brand, als je [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] topic leest gaat dat duidelijker zijn.
    ik stel voor dat je At uit laat staan, en dan de testen nog eens herdoet.
    van automatisch op graden naar manueel op vermogen stoken gebeurt door kort om menu te drukken.

    het kan zijn dat de temperatuursonde van de kachel moet geijkt worden, dit kan via parameter J.
    draai eerst traag de temp knop terug tot je merkt dat de kachel terugschakelt naar P1.
    de graden die je dan afleest is ongeveer wat de kachel meet, deze vergelijk je met de gemeten temp van een kamerthermometer.
    als hij bvb terugschakelt bij afgelezen waarde 20gr als het in werkelijkheid 23 gr is dan kun je de waarde van J met 3 verhogen.
    afwijking gaat er altijd zijn omdat de sonde achteraan op de kachel zit.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009

    Gesponsorde inhoud


    lilia plus temp. regeling en onderhoud Empty Re: lilia plus temp. regeling en onderhoud

    Bericht van Gesponsorde inhoud


      Het is nu do mei 02, 2024 6:58 am