    Bericht van Gast ma nov 25, 2019 2:16 pm

    Ik heb sinds kort een tweede pelletkachel aangeschaft, een Adler firecube m. Nu ben ik opzoek naar de laatste versie van de parameters, omdat in zijn standaard settings de kachel veel half verbrande pellets uitblaast en in de asbak terecht komen. Is hier iemand die mij deze parameters kan bezorgen?

    Alvast bedankt,
    Gert
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van jeanhup di nov 26, 2019 9:07 pm

    Heb je de versie met het 7-knops display of de 3-knops versie?


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van Gast wo nov 27, 2019 7:41 am

    Beste,

    Ik heb de versie met 7 knops display.

    Mvg,
    Gert
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31534
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van erwin wo nov 27, 2019 8:39 pm

    voor de volledigheid ook de schouw eens beschrijven.
    van de uitlaat van de kachel tot het einde....


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van Gast wo nov 27, 2019 9:00 pm

    Beste,

    De schouw gaat 2m30 omhoog en dan naar buiten.
    Aan de kachel wordt er vertrokken met een t 90graden.
    Naar buiten toe gaat het 50cm via 2 45graden hoeken en dan weer 1m50 omhoog en dan een windkap.

    Voor dat de adler er stond heeft er een Thermorossi Ecotherm 1000 gestaan en deze ging perfect. Deze staat nu in het tuinhuis.


    Laatst aangepast door Jaffa op wo nov 27, 2019 9:06 pm; in totaal 1 keer bewerkt (Reden : Fout merk)
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van jeanhup wo nov 27, 2019 10:44 pm

    Dit zijn de parameters van de Firecube M van enkele jaren geleden. Gebruik op eigen risico.

    PR01 % On Screw Power 1 32
    PR02 % On Screw Power 2 34
    PR03 % On Screw Power 3 37
    PR04 % On Screw Power 4 40
    PR05 % On Screw Power 5 45
    PR06 % Screw Corrective Factor 0
    PR07 Screw Time Cycle ( tenths of a second ) 60
    PR08 % Air fan speed power1 49
    PR09 % Air fan speed power 2 54
    PR10 % Air fan speed power 3 56
    PR11 % Air fan speed power 4 64
    PR12 % Air fan speed power 5 100
    PR13 % Air fan Corrective Factor 0
    PR14 % Speed smoke exch power 1 175
    PR15 % Speed smoke exch power 2 180
    PR16 % Speed smoke exch power 3 185
    PR17 % Speed smoke exch power 4 190
    PR18 % Speed smoke exch power 5 195
    PR19 % Smoke exch corrective factor 0
    PR20 Max. Temp. Smoke power 1 150
    PR21 Max. Temp. Smoke power 2 180
    PR22 Max. Temp. Smoke power 3 190
    PR23 Max. Temp. Smoke power 4 200
    PR24 Max. Temp. Smoke power 5 215
    PR25 Stove’s power in function ( 1 to 5 ) 1
    PR26 Stove power in brazier cleaning 2
    PR27 Smoke Temp. Air Fan ON ( Water pump ) 75
    PR28 Smoke temp. Air fan OFF ( Water pump ) 65
    PR29 Brazier ventilation time ON minutes 1
    PR30 Brazier ventilation time ON seconds 30
    PR31 Brazier clearing time cycle min. 0
    PR32 Brazier clearing time cycle sec. 30
    PR33 Waiting time brazier clearing cycle minutes 30
    PR34 Waiting time brazier clearing cycle seconds 0
    PR35 Temp difference smoke, stove ON 5
    PR36 Temp difference smoke, stove OFF 55
    PR37 Time delay smoke extractor stop (min) 10
    PR38 Time delay smoke extractor (sec) 0
    PR39 Max number of false ignitions 1
    PR40 Ignition time min. ( Proportioned to pellets load ) 16
    PR41 Ignition time sec. ( Proportioned to pellets load ) 0
    PR42 Smoke extractor speed cool-down mode 6
    PR43 Max temp smoke 220
    PR44 Min temp smoke 60



    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van Gast wo nov 27, 2019 10:52 pm

    Beste,

    Dit zijn de standaard settings die in de kachel aanwezig zijn.

    Maar toch bedankt.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31534
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van erwin wo nov 27, 2019 11:39 pm

    de settings die je zoekt zijn bij iedereen anders, afhankelijk van de pellets en de schouw.
    ik denk dat hier de rookgasventilator iets lager moet, parameters 14 tot 18.
    hoeveel lager dat moet je zelf achterhalen, de vlam moet gejaagd blijven en de brandpot zonder koek...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van Gast do nov 28, 2019 5:16 pm

    Beste,

    Ik heb de parameters du u voorstelde verlaagd p14 op 165 p15 170, p16 175, p17 185 en p18 190
    Nu brand de kachel perfect een mooie vlam en de pellets branden mooi op.

    Bedankt voor de tip.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31534
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van erwin vr nov 29, 2019 2:57 pm

    normaal wijzigen we 1 parameter per keer en dan het resultaat afwachten na 1 dag branden.
    dus ik zou nu zeker de kachel een tijdje in elk vermogen laten branden...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009

    Gesponsorde inhoud


    Adler firecube m Empty Re: Adler firecube m

    Bericht van Gesponsorde inhoud


      Het is nu do mei 09, 2024 12:04 am