Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb een MCZ Musa Hydro en de installateur heeft een retourtemperatuur begrenzer tussen mijn cv installatie gezet, volgens mij gaat hier mijn kachel onregelmatig branden.
Gr.
Remco
Er zijn in totaal 20 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 20 gasten
Geen
Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.
hobbymachine schreef:Remco, is uw hydro de enige ketel in het cv circuit ?
Jordy schreef:Remco,
waarschijnlijk is dit een bypass die ervoor zorgt dat de retourtemperatuur hoog genoeg blijft, indien dit niet het geval is, ontstaat er condens in de kachel (vooral bij de warmtewisselaar) waardoor de assen en stof in de kachel gaan kleven. Dit gaat ten koste van het rendement, en de levensduur van je installatie.
grts.
Jordy schreef:Remco,
Ik zie dat je met vloerverwarming en radiatoren zit. Is je kachel dan ook aangesloten op een buffervat?
Hetgeen je hierboven zegt klopt wel, vanaf 62° gaat de klep open, en gaat het systeem pas over de radiatoren circuleren, voor je aan de 62° zit, circuleert het systeem enkel door de bypass om de retour temp zo hoog mogelijk te houden.
Rob K schreef:Meet de kachel zelf niet de water temperatuur? Of alleen de omgevings temperatuur?
Jordy schreef:Hoe zijn die twee circuits dan gescheiden? De temp voor de vloerverwarming mag maar max. 50° (best 45°) en de temp voor de radiatoren ongeveer 75°.
rmcsmt schreef:De bypassklep hoort er inderdaad in om te voorkomen dat het retourwater naar je kachel te laag wordt en daar condensatie op wisselaar aan de rookgaszijde veroorzaakt. Met vervuiling van je kachel tot gevolg.
De vermogensregeling van de kachel zal toch ook wel naar een watertemperatuur kijken en hierop het vermogen van de kachel aanpassen, mag ik aannemen? Kun je uitzoeken hoe hoog deze watertermperatuur staat ingesteld?
Is de temperatuur waarop de bypass opent bij jou instelbaar?
Zo ja, dan moet je hem ietsjes lager zetten dan de temperatuur waarop je kachel regelt.
Of anders de temperatuur waarop de kachel regelt ietsjes hoger zetten dan die 62 graden.
Ik denk dat je problemen dan zijn opgelost.
(Ik zie zojuist dat er in de tussentijd wat antwoorden zijn gegeven, was tijdens het type van mijn post even weggelopen voor wat anders. excuus daarom voor de dubbele vragen/opmerkingen)
rmcsmt schreef:In principe zou het goed moeten zijn: je kacheltemperatuur staat hoger dan de instelling van je bypassklep.
Weet je zeker dat de bypassklep goed geinstalleerd is?
|
|