| @ corcoupe:
ik denk(weet zeker) dat uw pellettoevoer te hoog staat waardoor uw rookgastemps te hoog zijn alsook is de flow te hoog, tss 1.8 en 2.1 zou beter zijn
bij p1 is de streeftemperatuur 130, bij p2=190 en p3=250
u weet bijgevolg wat dient de gebeuren, maar een erkende(ervaren) technicus zou moeten weten wat en waar hij dit geregeld krijgt
maar....leonardo-systeem streeft ook naar een bepaalde (ideale) pascal waarde als je pascal te laag komt, dan laat leonardo de rookgasvent sneller draaien binnen 2 waarden(ondergrens - bovengrens) dus als je die bovengrens verlaagt en je pascal is dan te laag , dan zal de vent steeds op de bovengrens draaien, wat voor mij leonardo doet falen...
hoe zit het met uw ruit? blijft die lang (4uur) proper? en heeft u koek in het branderpotje? en welke pellets brand u? en heeft u niet vaak stop fire door het niet doorschuiven van de pellets?
ikzelf regel mijn brio naar (streef) rookgastemp met de pellettoevoer en met de rookgasvent naar hoeveelheid koek in branderpotje.....propere ruit is bij mij niet proper te houden ongeacht de snelheid van de rookgasvent dus daar leg ik me bij neer hoewel ik het wel zou willen
@ erwin: het is ook enigszins logisch dat de rookgas temperaturen hoog zijn, want de afgelegde weg van brandkamer tot uitlaat is pakweg 60 cm ....dus vrij kort in vergelijking met de hogere modellen
groet,
curleo |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 6:57 pm | |
| culeo,
voor mij is het een kachel met de verkeerde onderdelen, de rookgasventilator en de warmtewisselaar staan niet in verhouding met het binnenvolume van de kachel. met de goede onderdelen haal je uit deze kachel dezelfde warmte met de helft pellets.. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
curleo Pellet
![Pellet Pellet](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![curleo](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/5473-1.png)
Aantal berichten : 130 Registration date : 09-03-12
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 7:19 pm | |
| wat doe je eraan hé erwin, voor die prijs zou het minstens ok moeten zijn maar........ ik wil andere brio-branders echter niet ontgoochelen, eerder helpen waar ik kan
wel merkwaardig dat het rendement rond de 90 ligt, dacht ik en het pelletverbruik valt wel mee, p1 rond 0.5 kg en p3 rond 1.5 kg
het doorschuiven van de pellets is andere koek; ik ga dra het reservoir binnenin met inox bekleden en hopen dat de pellets zo beter doorschuiven
curleo _________________ Edilkamin 'Brio'8kW Elite pellets ...tevreden & geen stof!
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 7:25 pm | |
| de benadering waarop je de kachel afstelt is heel goed, alleen zou ik de regelingen uitzetten als ze toch falen. dan ben jij meester over de kachel en de afstelling is dan ook eenvoudiger te doen, nu zit die domme leonardo nog tegen de muur te duwen.. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
curleo Pellet
![Pellet Pellet](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![curleo](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/5473-1.png)
Aantal berichten : 130 Registration date : 09-03-12
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 7:31 pm | |
| die staat uit en blijft uit ... was overigens een tip van u werd tevens gek van dat moduleren van die rkgvent _________________ Edilkamin 'Brio'8kW Elite pellets ...tevreden & geen stof!
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 7:38 pm | |
| je stelt toch de korrekte parameters bij nu, de parameters met L en H worden nu immers niet meer gebruikt. staan beide regelingen uit? (streeftemp en pascal) _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
curleo Pellet
![Pellet Pellet](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![curleo](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/5473-1.png)
Aantal berichten : 130 Registration date : 09-03-12
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 7:46 pm | |
| beiden staan indd uit, heb zelf de touwtjes in handen zo auto reg op off pascal auto op off _________________ Edilkamin 'Brio'8kW Elite pellets ...tevreden & geen stof!
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 7:58 pm | |
| als de kachel beter brand na hem zelf ingesteld te hebben, kun je nu evengoed de overbodige leonardo inclusief de pa meter eruit halen en deze weer inleveren bij de verkoper in ruil voor wat zakjes pellets. ivm het pelletreservoir, is dit misschien een oplossing _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
curleo Pellet
![Pellet Pellet](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![curleo](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/5473-1.png)
Aantal berichten : 130 Registration date : 09-03-12
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 8:13 pm | |
| ziet er super brandveilig uit zal het eens bekijken, thx |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Instellingen do maa 13, 2014 11:03 pm | |
| @curleo
Met de Pure Power pellets had ik na 4 uur dat de kachel stopte omdat het branderpotje vol met as zat. Nu ik weer de Green Maxx gebruik heb ik daar geen last meer van, maar ze geven wel minder warmte dan de Pure Power.
De ruit begint na 4 uur branden zwart te worden. ALs de kachel de hele dag brand dan moet ik wel regelmatig de pellets met de hand doorschuiven.
Verder ben ik benieuwd waar en welke aanpassingen ik moet maken om de kachel een beter rendement te geven. Het over laten aan de technicus heb ik geen vertrouwen meer in, want achteraf heb ik telkens het idee dat ze het zelf niet weten..
gr. Cor |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 11:30 pm | |
| corcoupe,
ik heb u in PM een document gestuurd dat curleo ooit gemaakt heeft over de parameters van de brio. om naar de PM te gaan, bovenaan op "je hebt 1 nieuw bericht" klikken.
bewaar dit goed, u zal het nodig hebben om toekomstige wijzigingen te gaan doen. in afwachting van verdere uitleg en raad van curleo kan u dit al eens rustig bekijken...
_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO do maa 13, 2014 11:53 pm | |
| @erwin,
ik heb het gelezen en opgeslagen, voorlopig nog geheim taal.
gr. Cor |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO ma maa 24, 2014 11:10 pm | |
| @curleo
Kun je mij nog verder helpen met boven staand probleem?
gr. Cor |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO ma maa 24, 2014 11:33 pm | |
| ik heb nog nooit een brio van kortbij gezien, maar ik zal u op weg helpen...
in de parameters gaan zoals hoger beschreven, dan door telkens kort op menu te drukken door de parameters bladeren. - auto reg van on naar off zetten (mbv +/- toets) - idem pascal auto naar off zetten terug uit het menu gaan door op on/off toets te drukken.
vervolgens de kachel op manueel in vermogen 1 (pas als dit ok is gaan we naar een hoger vermogen) na 1/2u branden in vermogen 1 met en zonder ruimteventilator, telkens de bijhorende afgelezen waarden opschrijven en dan hier doorgeven (de eerste 3 waarden zijn voldoende). tevens goed kijken hoe de kachel brand (grootte vlam, kleur vlam, ed.)
als het kan ook de volgende parameterwaarden meegeven (nog NIETS wijzigen): air p1 - pellet p1 air pa - pellet pa
doe het de eerste keren heeeeel rustig en kijk goed wat je doet!! _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO di maa 25, 2014 10:26 pm | |
| @erwin, ik heb de volgende waarden afgelezen:
P1: rookgas - 160 met en zonder ruimteventilator luchtflow - 2.30 met en 2.00 zonder ruimteventilator snelheid rookgasventilator - 26 met en 24 zonder ruimteventilator
air p1 - 26 air pa - 24 pellet p1 - 12% pellet pa - 10%
de vlam brand van klein naar groter en is geel/oranje
ik heb na het meten auto reg en pascal auto weer aangezet of kan ik dat op off laten staan.
gr. Cor |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO di maa 25, 2014 11:20 pm | |
| ik heb de indruk dat zonder leonardo de rookgastemp lager is en de kachel al beter brand, laat auto reg en pascal auto dus maar uit staan. alleen als die beiden uitstaan zijn de 4 genoemde parameters in gebruik.
nog even een verduidelijking over de parameters: air p1 = snelheid RG ventilator bij vermogen 1 / ruimteventilator aan pellet p1 = pellettoevoer in vermogen 1 / ruimteventilator aan air pa = snelheid RG ventilator bij vermogen 1 / zonder ruimteventilator pellet pa = pellettoevoer in vermogen 1 / zonder ruimteventilator
de te volgen systematische weg is nu de volgende: snelheid RG ventilator verlagen tot de luchtflow tussen 1.8-2.0 komt dan de pellettoevoer verlagen naar streeftemp rookgas 130 gr verlagen in kleine stapjes van 2 waarden, en telkens 5 min laten stabiliseren tussen een wijziging en aflezen van de waarden als je in de buurt bent van de streefwaarden, de kachel een dagje zo laten branden en kontroleren op koekvorming in de brandpot.
ik stel voor dat u begint met de kachel manueel in vermogen 1, met de ruimteventilator aan, en de parameters air p1 en pellet p1 zoals bovenstaand beschreven gaat proberen wijzigen.
heel belangrijk: noteer voor je iets wijzigt altijd de oorspronkelijke waarde! _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO di maa 25, 2014 11:35 pm | |
| @erwin,
bedankt voor je reactie ik ga dat morgen eens uitproberen.
gr. Cor |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO wo maa 26, 2014 11:13 am | |
| @erwin,
air p1 van 26 naar 22 pellet p1 van 12% naar 6%
de uitlezing is nu:
128 1.8-2.0 22
zo meer eens een paar dagen aanzien. kachel brand nu niet meer de hele dag, het word zomer.
gr. Cor |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO wo maa 26, 2014 11:20 am | |
| de waarden zien er goed uit, hou nu de koek een tijdje in de gaten.
als dat goed is kun je zelfde doen voor vermogen 1 zonder de ventilator, met de parameters air pa/pellet pa die dan werkzaam zijn.
wat voor schouw zit er achter de kachel.
_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO wo maa 26, 2014 11:30 am | |
| een dubbelwandige rvs pijp van 3.5 m hoog komt 0.5 m boven het dak uit.
ik zie dat de waarde pasc. van 69 naar 54 is gezakt wat betekend dat? |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO wo maa 26, 2014 11:42 am | |
| pascal is de gemeten onderdruk die de RGventilator in de kachel maakt.
69 pa was veel te veel, leonardo ingeschakeld streeft naar een onderdruk van 45 pa in vermogen 1. maar zoals ik reeds zei is er bij leonardo een grote muur tussen streven naar en bereiken van een doel.
uw waarde is nu niet zo slecht, maar die onderdruk is nu van minder belang, een korrekte luchtflow is veel belangrijker. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO vr maa 28, 2014 12:00 pm | |
| @erwin,
Dit heb ik tot nu nog aangepast, want de kachel ging uit air p1 van 22 naar 20 pellet p1 van 6% naar 8%
air p2 van 35 naar 25 pellet p2 van 21% naar 15%
voor p3 is het op het moment te warm in huis zo maar eens het voorjaar door bedankt voor je hulp
gr.Cor |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
erwin Admin
![erwin](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/1813-37.jpg)
Aantal berichten : 31745 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO vr maa 28, 2014 8:24 pm | |
| de fijnafstelling moet je inderdaad ter plaatse zelf beoordelen, maar je kent nu de weg. als je verder gaat afstellen let goed op de streeftemperaturen van de rookgas: p1=130, p2=190, p3=250.
ook of je brand met/zonder ruimteventilator, er zijn dan andere parameters werkzaam. met ruimteventilator aan zijn dit de parameters eindigend op p1,p2,p3 (voor vermogen1,2,3) zonder ruimteventilator eindigen deze op pa,pb,pc (eveneens vermogen 1,2,3)
_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO vr dec 19, 2014 9:24 am | |
| Ik ga dan nu ook beginnen met het afstellen van m'n Brio. Ik heb veel gelezen hier op het forum en gewacht tot ik het principe had begrepen. Ik zal mijn bevindingen hier in het topic plaatsen zodat er wellicht deskundige ogen mee kunnen kijken en meedenken.
De gemeten waarden: P1: (Met ventilator) RG temp.: 193 Luchtflow: 1,80 Snelheid RG vent.: 26 Pascal: 51
--------------------------
Ik heb nu "auto reg" en "pascal auto" op OFF gezet en na 30 min. zijn de waarden:
P1: (Met ventilator) RG temp.: 206 Luchtflow: 1,88 Snelheid RG vent.: 28 Pascal: 59
--------------------------
Ik zal nu de pellettoevoer aanpassen om zo de RG temp. te laten zakken. |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO vr dec 19, 2014 10:10 am | |
| Ik heb de volgende aanpassing gemaakt (in kleine stapjes):
Pellet P1 van 12% -> 6%
De waarden zijn nu als volgt:
P1: (Met ventilator) RG temp.: 161 Luchtflow: 1,90 Snelheid RG vent.: 28 Pascal: 62
Daarnaast heb ik opgemerkt dat de vlam (logisch) veel kleiner is geworden, deze komt nu net boven het branderpotje uit. Kan ik het % nog verder verlagen om te proberen om de streeftemp. te behalen of zijn er andere dingen die veranderd moeten worden? |
|
![Ga naar beneden](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Gast Gast
![Anonymous](https://2img.net/u/3414/58/86/87/avatars/gallery/bbq_st10.jpg)
![instellingen/parameters edilkamin BRIO - Pagina 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Onderwerp: Re: instellingen/parameters edilkamin BRIO vr dec 19, 2014 12:39 pm | |
| Ik heb inmiddels ook P2 onder handen genomen en een kleine wijziging aan P1 gedaan. Beide met ruimteventilator aan.
P1: Pellet P1: 6% RG temp.: 145 Luchtflow: 1,90 Snelheid RG vent.: 20 Pascal: 39 *Vlam is oranje en komt goed boven branderpotje uit.
P2: Pellet P2: 14% RG temp.: 193 Luchtflow: 1,90 Snelheid RG vent.: 33 Pascal: 33 (Dit lijkt me erg laag? Leonardo streeft normaal naar 78) |
|