Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 69 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 2 verborgen en 67 gasten

Geen


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


4 plaatsers

    rookgastemperatuur edelkamin logo

    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast do dec 13, 2012 2:07 pm

    Hey

    Ik vind dat de rookgassen een beetje aan de hoge kant zijn van onze logo
    Zijn hier andere eigenaren van een logo die hier ervaring in hebben ?

    Bij p1 125 gr min
    P2 155 gr

    Maar bij p5 gaat hij boven de 250 gr

    Lijkt me dat hij zeer veel warmte naar buiten blaast
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32456
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van erwin do dec 13, 2012 2:50 pm

    staat leonardo aan, werden de marges ingesteld bij de plaatsing?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast do dec 13, 2012 2:52 pm

    Jup staat aan heb ik na gekeken
    Bij de instaltie hebben ze de parameters ingesteld maar hoe af wat weet ik niet

    Wat is een normale rookgas temp ?«
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32456
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van erwin do dec 13, 2012 2:57 pm

    de waarden bij P1-P2 zijn niet overdreven, leonardo (indien goed afgesteld) regelt de trek en pellets, maar als je twijfelt misschien even de installateur bellen voor de zekerheid.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast do dec 13, 2012 3:35 pm

    Jah word niks denk instalateur zit al 2 weken te wachten tot ze me helpen met men afstands bediening ,
    Maar oke ,zou het kunnen dat men schouw als ze goed warm is te goed begint te trekken ? En daardoor teveel warmte verliest ?
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3130
    Registration date : 06-12-11

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Fleur do dec 13, 2012 5:35 pm

    @weske

    op welke schouw is jou kachel aangesloten?


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast do dec 13, 2012 9:16 pm

    Bestaande schouw met schouwpotten , maar wel een t stuk(met schroef onderaan ) van kachel naar het bestaande gat van de oude kachel .
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3130
    Registration date : 06-12-11

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Fleur do dec 13, 2012 9:23 pm

    ik zou eens wachten weske tot de vrieskou weg is ,kan zijn dat je schoorsteen niet optimaal werkt en condenseert


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast zo dec 16, 2012 5:39 pm

    Oke thx fleur zal ik doen

    Wat is een goede schouwtrek ? Zit hier volgens de kachel rond 2.30
    Is dit goed ?
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3130
    Registration date : 06-12-11

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Fleur zo dec 16, 2012 6:27 pm

    weske
    nog eens goed deze link lezen zoals erwin in bericht 6 aangaf
    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    goede schouwtrek is 2.00
    heb je nu nog eens die schouwtemperatuur gemeten op p5


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    grossard.rob
    grossard.rob
    Admin


    Man Aantal berichten : 918
    Leeftijd : 41
    Registration date : 18-04-12

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van grossard.rob zo dec 16, 2012 7:17 pm

    Het is en blijft een kachel, dus die mag wat temperatuur hebben.
    Ook je schouw niet al te veel zorgen maken als je weet dat bij pellets de temperaturen een stuk lager liggen dan bij hout.

    Met vriendelijke groeten,
    Grossard Rob
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast ma dec 17, 2012 10:47 pm

    Hey

    Fleur heb gemerkt dat als ik de pellets gebruik die ik bij men kachel gekregen heb dan word het gemiddeld 200 pellets van edelkamin

    Als ik pivateau stook gaat men temp wel boven de 250

    In beide gevallen gaat men schouwtrek wel naar 2.40 /2.50
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3130
    Registration date : 06-12-11

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Fleur di dec 18, 2012 8:17 am

    weske
    als je de trek omlaag wil krijgen ga je iets moeten ondernemen met je schouw ,trekregelaar of dergelijke opplaatsen of kanaal tuberen.
    daardoor word er ook veel warmte in de schouw getrokken en zal die temp ook iets zakken.
    deze link eens goed lezen

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast di dec 18, 2012 9:57 pm

    Hey

    Zeer leerijk artikel fleur , maar nu vraag ik me af of ik dit niet kan regelen via het menu van de kachel de rookgas vent beetje lager laten draaien deze kachel heeft leanardo dus regelt trek zelf binnen de ingestelde marges , nu heb ik gemerkt dat de vent constant op de laagste stand draait binnen zen marge

    Als ik hem de mogelijkheid geef om lager te gaan via de marges gaat de trek minderen denk ik

    Bv op p1 draait hij tegen 27 trek 2.20

    A1l staat op 27
    Als ik dit verander naar A1l 26


    Geeft dit leonardo meer speling om de trek te verlagen en gaat men rookgastemp ook beetje zakken


    Of slaag ik de bal hier compleet mis ?



    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32456
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van erwin di dec 18, 2012 10:42 pm

    weske, leonardo gaat de ventilator wel aansturen, maar de uiteindelijke trek van de schouw komt van de laatste zelf.

    test het eens uit, de ondergrens verlagen naar 26 of 25 en telkens de bijhorende trek en rookgastemp noteren.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast wo dec 19, 2012 11:44 am

    Het zijn niet enkel de waarden van de rookgasventilator die verlaagd dienen te worden maar ook de onder en bovengrens van het leonardo systeem zelf. Enkel op die manier kan je de waarden manipuleren.
    Een rookgastemperatuur op P1 van 125° is zeker niet te hoog, op de eerste pellets werkte hij dus eigenlijk goed. En hoe harder de kachel brandt, hoe hoger de uitgangstemperatuur...daar is zeker niets mee mis. Hou rekening met het feit dat vervuiling van het kanaal op termijn ook een invloed heeft op de temperatuur en de trek van de schoorsteen zodat er nog wat speling blijft.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32456
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van erwin wo dec 19, 2012 11:51 am

    nicky,

    wat bedoel je met onder bovengrens van leonardo zelf, is dit iets anders dan bvb. A1L en A1H



    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van curleo wo dec 19, 2012 1:17 pm

    Ik heb nl ook een zéér goede en dus hoge schouwtrek. De waarden die volgens edilkamin-technieker(franck) dienen op 2.15 te zitten en dus niet op 2.0 of tss 1.8-2.0(volgens velen op het forum)
    Pierre Girretz zei hetzelfde tegen mijn installateur, 2.15!!

    Wie moet je dan nog geloven??????

    P1L Staat hier op 20 en p1H op 25.

    Ik vraag me af wie hier eigenlijk gelijk heeft? Ik lees ook bij vuile ruit trek omhoog maar..... technieker franck zegt trek omlaag???????

    Verwarrend allemaal!

    mvg,
    curleo


    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast wo dec 19, 2012 5:48 pm

    @Erwin, neen dat is inderdaad A1L en A1H enzovoort.
    @Curleo: Dat is afhankelijk van installateur tot installateur, van een soort pellets tot de andere,.... Maar het is simpel, van het moment dat de ventilator harder staat zal het rendement omlaag gaan. Dus dat is een persoonlijke keuze, waarbij ik kies voor het maximale uit de kachel te halen aangezien de kachel niet is gemaakt om estetsich mooi te branden. Daar zijn andere alternatieven voor op de markt. Continue op laag vermogen stoken is ook niet goed voor een kachel want dat zal meer roetvorming veroorzaken. De pellets die veel personen hier stoken zijn geen Din gekeurde pellets, wij gebruiken die wel altijd en stellen daar de kachel ook op af. Iedere handleiding meldt duidelijk dat er Din plus gekeurde pellets dienen gebruikt te worden... Frank schrijft zelfs voor dat de hardhout pellets beter zijn... terwijl de fabrikant zwart op wit zegt dat Din plus gestookt moet worden. Dat is het probleem nu eenmaal met de markt (en ik wil zeker niet afdoen op Frank zijn technische capaciteit) dat er weinig installateurs weten hoe het hoort en dat zelfs weinig invoerders weten hoe het juist hoort.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast wo dec 19, 2012 8:44 pm

    @ erwin ja ga ik eens proberen beetje te verlagen en zal zien of het helpt

    @ vandebosch ja op op p1 valt het nog redelijk goed mee maar als hij echt harder gaat word de rookgas echt wel zeer hoog , wil eigelijk gewoon het max rendement uit men kachel halen .en zo min mogelijk warmte buitenblazen .

    zoals je aanhaalt het vlammenspel maakt me niet zo veel uit
    Als het maar warmte geeft .

    Vraag me wel af als ik a1l verlaag moet ik a1h dan ook mee verlagen ?



    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32456
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van erwin wo dec 19, 2012 8:51 pm

    logisch gezien zou ik dat doen, dan blijft de marge gelijk.
    maar hij gaat waarschijnlijk toch op de laagste grens draaien vermoed ik..


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast wo dec 19, 2012 9:11 pm

    Ja dacht ik ook zo iets

    In ieder geval al bedankt voor de hulp erwin , vandebosh Smile
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast zo feb 17, 2013 10:52 am

    Beste Weske,

    ik zou deze temperaturen ook graag eens willen controleren op mijn logo.
    Kan jij mij uitleggen hoe ik dat doe?

    Groet,

    Bas
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast zo feb 17, 2013 11:53 pm

    Hey

    Menu inhouden totdat er setup komt te staan
    Dan door nog eens op menu te drukken in check up te komen en daar staat de rookgastemp


    Greets
    Anonymous
    Gast
    Gast


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gast ma feb 18, 2013 1:17 pm

    Weske,

    Bedankt.

    In de handleiding staat hierover toch niets geschreven?
    Is er een lijst van de menu structuur van de logo te verkrijgen?

    Groet,

    Bas


    Gesponsorde inhoud


    rookgastemperatuur edelkamin logo  Empty Re: rookgastemperatuur edelkamin logo

    Bericht van Gesponsorde inhoud


      Het is nu za nov 23, 2024 6:31 pm