| schouwtrek te laag?? | |
|
|
Auteur | Bericht |
---|
marver Pellet
Aantal berichten : 76 Leeftijd : 61 Registration date : 07-11-11
| Onderwerp: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 9:10 am | |
| In tegenstelling van het probleem van curleo blijft hier de trek te laag. Vindt wel dat ik veel koek krijg in het verbrandingspotje. Volgende waarden worden er gemeten.
P1: 114 - 1.09 24 - 20.5 P2: 128 - 1.09 26 - 21.1 P3: 160 - 1.17 31 - 21.4 P4: 165 - 1.23 33 - 22.3 P5: 195 - 1.23 35 - 22.9
De vraag is, is het nodig de trek omhoog te halen? _________________ Edilkamin Cherie geplaatst dec 2011 Pellets: Bioflam (groepsaankoop Limburg) ---------------------------------------- 19 x Siliken 245Wp SMA SB4000TL-20 Dakhelling: 35° Ligging: 260°
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32129 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 9:29 am | |
| temperatuur rookgassen is allessinds goed, als ik de waarden bekijk van de rookgasventilator, draait leonardo overal op de ondergrens dus zal de trek van de schouwbuis zelf (deels 80, deels 150 dubbelwandig) ruim voldoende zijn. als de warmte ok is en je kan leven met de koekvorming zou ik het zo laten,
optie is misschien de ondergrenzen iets verhogen want je hebt die nogal drastisch verlaagd:
Luchtstroom: origineel - ingesteld AIR A1 L 30g/s 24g/s AIR A2 L 31g/s 26g/s AIR A3 L 34g/s 31g/s AIR A4 L 37g/s 33g/s AIR A5 L 40g/s 35g/s _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
Laatst aangepast door erwin op ma jan 14, 2013 9:51 am; in totaal 2 keer bewerkt |
|
| |
marver Pellet
Aantal berichten : 76 Leeftijd : 61 Registration date : 07-11-11
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 9:44 am | |
| Dus als ik je goed begrijp is het Leonardo die de trek omlaag haalt omdat deze in werkelijkheid te hoog is. _________________ Edilkamin Cherie geplaatst dec 2011 Pellets: Bioflam (groepsaankoop Limburg) ---------------------------------------- 19 x Siliken 245Wp SMA SB4000TL-20 Dakhelling: 35° Ligging: 260°
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32129 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 9:46 am | |
| het derde getal is de waarde van de rookgasventilator en is altijd gelijk aan de ondergrens die je instelde, dus ik vermoed in die richting.. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
Gast Gast
| Onderwerp: koekvorming ma jan 14, 2013 10:11 am | |
| hallo, de koekvorming kan ook aan de pellets liggen een werkmakker van mij heeft dat probleem ook gehad en daar lag het aan de pellets die harder waren dan hij normaal stookte en daar heeft men toen de parrameters komen aanpassen. |
|
| |
marver Pellet
Aantal berichten : 76 Leeftijd : 61 Registration date : 07-11-11
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 10:13 am | |
| Dus als ik deze verhoog gaat de trek omhoog? Maar dan ook de rookgastemperatuur en dus meer warmte weg door de schouw. _________________ Edilkamin Cherie geplaatst dec 2011 Pellets: Bioflam (groepsaankoop Limburg) ---------------------------------------- 19 x Siliken 245Wp SMA SB4000TL-20 Dakhelling: 35° Ligging: 260°
|
|
| |
marver Pellet
Aantal berichten : 76 Leeftijd : 61 Registration date : 07-11-11
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 10:14 am | |
| @ief: in welke zin heeft men bij hem de waarden verandert? Omhoog of omlaag? _________________ Edilkamin Cherie geplaatst dec 2011 Pellets: Bioflam (groepsaankoop Limburg) ---------------------------------------- 19 x Siliken 245Wp SMA SB4000TL-20 Dakhelling: 35° Ligging: 260°
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32129 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 10:16 am | |
| een paar stapjes hoger zal niet veel uitmaken voor de temperatuur, maar de koek kan wegzijn, voorspellen is moeilijk... _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
marver Pellet
Aantal berichten : 76 Leeftijd : 61 Registration date : 07-11-11
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? ma jan 14, 2013 10:20 am | |
| Ok, zal deze avond ieder level met 2 verhogen en iets laten weten. Luchtstroom: origineel - ingesteld - nieuw level AIR A1 L 30g/s - 24g/s - 26g/s AIR A2 L 31g/s - 26g/s - 28g/s AIR A3 L 34g/s - 31g/s - 33g/s AIR A4 L 37g/s - 33g/s - 35g/s AIR A5 L 40g/s - 35g/s - 37g/s _________________ Edilkamin Cherie geplaatst dec 2011 Pellets: Bioflam (groepsaankoop Limburg) ---------------------------------------- 19 x Siliken 245Wp SMA SB4000TL-20 Dakhelling: 35° Ligging: 260°
|
|
| |
marver Pellet
Aantal berichten : 76 Leeftijd : 61 Registration date : 07-11-11
| Onderwerp: Re: schouwtrek te laag?? di jan 15, 2013 8:50 am | |
| Even de resultaten. P1 voor P1 na 114 - 1.09 103 - 1.23 24 - 20.5 26 - 15.5 P3 voor P3 na 160 - 1.17 148 - 1.43 31 - 21.4 33 - 20.5
Conclusie: Na verhogen van de luchtstroom gaat rookuitlaattemperatuur omlaag schouwtrek omhoog pelletverbruik omlaag
Als nu nog de koekvorming vermindert zitten we heel goed denk ik.
_________________ Edilkamin Cherie geplaatst dec 2011 Pellets: Bioflam (groepsaankoop Limburg) ---------------------------------------- 19 x Siliken 245Wp SMA SB4000TL-20 Dakhelling: 35° Ligging: 260°
|
|
| |