    lila plus schouwtrek te hoog

    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr jan 25, 2013 5:13 pm

    Hallo,
    kan iemand wij wat meer uitleg geven i.v.m.de wijziging van de pellets toevoer in de parameters.
    onze installateur had alles komen verlagen voor de koude periode begon, maar volgens mij wist hij zelf ook niet goed wat hij aan het doen was. hij had wel een uitgebreidere handleiding om de parameters te wijzigen dan die ik in mijn bezit heb maar was overal maar wat aan het drukken.
    ik heb in de parameters de P2 en P3 met vijf verhoogt zodat de P2 op 35 staat en de P3 op 55
    maar is dit eigenlijk de pellets toevoer dat ik dan wijzig want het duurt nog altijd vijf tot zes uur om tot een warmte te komen van 21 - 22°C ?
    natuurlijk is mijn woning wel niet geisoleerd, daar zullen we werk van maken zodra het meer wat open weer is.
    volgens de parameters moet het volgende verplicht afgesteld worden : SF,A1,A2,A3,AA,Ar maar dit is bij ons ook niet gebeurd door de installateur. Er staan dan ook andere waarden in.
    af en toe krijgen wij ook even de melding H7 op het display, is dit een probleem ?

    Groetjes,
    Greta
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr jan 25, 2013 5:15 pm

    ben vergeten te melden dat het gaat om edilkamin Lilia Plus
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr jan 25, 2013 5:38 pm

    Beste,

    De fout H7:
    Deze alarmmelding geeft aan dat de rookgastemperatuur de maximale bedrijfstemperatuur overschrijdt:

    - vuile kachel
    - vuile schoorsteenpijp
    - de warmeluchtventilator werkt niet of werkt onvoldoende
    Dus in eerste instantie zou U moeten zorgen dat de kachel goed gereinigd is, verder dient de waarde die U opsomt wel degelijk aangepast te worden, maar niet met een vaste parameter maar volgens de trek van de schoorsteen.U kan al beginnen met de kachel in te stellen volgens de standaard lijst en van daaruit kunnen we dan nog verder zien wat aangepast dient te worden. Daarvoor zou U de flux waarde en schoorsteentemperatuur die U kan vinden in de setup moeten doorgeven.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr jan 25, 2013 6:00 pm

    wij reinigen dagelijks de kachel en zeker éénmaal per veertien dagen reinigen wij het potje onderaan het T-stuk.
    waar ik de flux waarde kan vinden in de setup weet ik niet ?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr jan 25, 2013 6:20 pm

    Beste,

    als U de parameter lijst heeft zal U op een bepaald moment FL zien staan en een waarde erbij. Dat is de trek van de schoorsteen, die zou ik moeten weten per vermogen en ook de schouwtemperatuur bij elk vermogen. Aan de hand daarvan wordt Uw kachel afgesteld.
    Heeft de kachel ook al een onderhoud gehad? Hoeveel pellets heeft U al verstookt?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr jan 25, 2013 6:31 pm

    Beste,

    Ik zal morgen eens al mijn parameters noteren en doorgeven.
    De kachel hebben we gekocht oktober 2012 en een onderhoud hadden wij voorzien voor volgend jaar (2013) voordat de koude periode (augustus) begint.
    Hoeveel pellets we al verstookt hebben weet ik niet. Heb ook al horen zeggen dat je dat ergens kan terug vinden maar waar is mij een raadsel.
    Alvast bedankt voor uw vlug antwoord en ik hoop dat je mij morgen nog wat meer goede raad kan geven.

    Groetjes,
    Greta
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr jan 25, 2013 6:33 pm

    Beste,
    Bij de Lilia kan je de hoeveelheid verbruikte kg pellets niet zien. Die kan je wel berekenen aan de hand van de stookuren op de verschillende vermogens. Dat kan je wel aflezen in de setup en dan kan je vermenigvuldigen met het verbruik per uur en dan weet je ongeveer hoeveel kg je verbruikt hebt.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast za jan 26, 2013 6:57 pm

    Beste,

    Heb vandaag via PM een prive bericht verstuurd met mijn parameters
    Alvast bedankt voor ze eens te bekijken.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin za jan 26, 2013 8:13 pm

    greta007,

    je mag ze hier ook plaatsen hoor..
    staat de kachel nu afgesteld op de standaardwaarden?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast za jan 26, 2013 9:13 pm

    Hallo Erwin,

    Dit zijn de parameters, de installateur heeft de pelletstoevoer wel eens vermindert omdat het te warm was maar ondertussen is het weer wel héél wat kouder!!

    g'
    T 260
    FL 43
    SF 10
    Al no
    Cc OF
    A1 26
    A2 32
    A3 39
    AA 28
    Ar 37

    tp 10
    P1 20
    P2 35
    P3 55

    PA 20
    Pr 20
    At on
    tr 60
    _P 25
    -P 30
    P 40
    t1 12
    t2 16
    t3 22
    Pu 20
    tp 10
    _1 70
    -1 80
    _2 80
    -2 90
    _3 90
    -3 99
    OF 99
    ds 15
    tA 9
    tS 60
    tF 28
    AJ 10
    J -6
    AP 4

    in het Menu heb ik dan ook CP op +1 gezet om aldus vlugger de temperatuur te halen maar dat maakte weinig verschil.
    ik hoop aldus de afkortingen en waarden wat beter te verstaan.
    misschien kan jij mij hierbij helpen, alvast bedankt.

    Mvg,
    Greta

    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin za jan 26, 2013 9:27 pm

    greta,

    heb je de lijst met de standaardwaarden in bezit?
    de eerste parameters zijn g' T FL, waarschijnlijk is de waarde 43 die je opgaf een schrijffout.

    zoals nicky aangaf gebeurt het best op deze wijze: eerst alle parameters terugzetten naar standaardwaarden, en dan per vermogen een uurtje laten branden en ons dan de waarden per vermogen doorgeven van T en FL.

    anders is het moeilijk iets te beoordelen of voor te stellen...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast zo jan 27, 2013 1:21 pm

    Erwin,
    kan je mij de lijst met de standaardwaarden bezorgen. dank u.

    terugzetten naar de standaardwaarden moet je dat één voor één doen of is er een toets zodat alles op de staandaardwaarden staat. zo ja hoe moet je dit doen en waar vind ik de toets terug.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin zo jan 27, 2013 2:05 pm

    ik stuur je pm met de standaardwaarden,

    alles terugzetten in 1x kun je alleen als de kachel uit is, er staat dan vooraan een extra parameter RP, daar moet je de kode 11 ingeven.

    best zet je dan ook de CP op 0, en de kachel in manueel (1x kort op menu)
    dan kun je per vermogen de waarden T en FL noteren na een uurtje branden telkens in elk vermogen.

    nog een vraag, welke pellets gebruik je en hoe is de schouw gemaakt?


    Laatst aangepast door erwin op zo jan 27, 2013 4:07 pm; in totaal 1 keer bewerkt


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast zo jan 27, 2013 3:41 pm

    wij gebruiken momenteel German Pellets van de Aveve.
    de schouw werd vroeger gebruikt voor een mazoutkachel, deze konden we gebruiken voor de pelletskachel volgens de installateur.een oude schouw met openstaande buis boven zonder iets op.
    hij heeft achteraan de pelletskachel een T-stuk geplaatst die in de schouw uitkomt.

    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin zo jan 27, 2013 4:09 pm

    het is de parameter RP waar je de kode 11 moet ingeven, als de kachel uitstaat is dat de eerste parameter nadat je in PA gegaan bent.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast zo jan 27, 2013 4:38 pm

    ok, de waarden staan terug op de beginwaarde
    tot binnen een drietal uur, noteer ondertussen de waarden T en FL in P1,P2 en P3
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin zo jan 27, 2013 4:43 pm

    greta

    ook de CP op nul zetten als dat nog niet gebeurt is,
    moest er onverwacht iets voorkomen wat niet normaal is, zet dan gewoon de kachel terug in vermogen 1 en verlaag de pellettoevoer parameter P1 naar 20..


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast zo jan 27, 2013 7:53 pm

    hier mijn flux waarden per vermogen
    parameters op standaardwaarden

    P1 T van 186-190 FL 33-34
    P2 T van 210-223 FL 37-38
    P3 T van 255-266 FL 42-43

    hopelijk kun je mij hierbij helpen.

    Alvast bedankt.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin zo jan 27, 2013 8:06 pm

    in de vorige afstelling stond de extractie te hoog ingesteld en had je een FL van 43, dat is heel veel (normaal 18-20).
    met de standaardwaarden is deze wat lager geworden, de kachel zal dus normaal nu iets meer warmte geven dan daarstraks.

    maar de FL en rookgastemp is nog te hoog (veel warmte weg door de schouw) en zal vermoedelijk niet kunnen verlaagd worden door de afstelling van de ventilator alleen.

    misschien voor de volledigheid nog even volgende doen: in P1 laten branden, en de trek A1 verlagen naar 24, en de waarde van FL en T doorgeven.
    tevens de waarden als de kachel en de schouw koud is.

    ik stel voor dat nicky morgen de resultaten eens bekijkt en aanwijzingen geeft, maar ik denk dat het probleem bij de schouw ligt.
    tenzij de fluxmeter foutieve meetwaarden geeft maar daar kan nicky beter over oordelen.

    is dat gemetste schouw, steken er schouwpotten of een buis in, weet je de diameter.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast ma jan 28, 2013 9:17 am

    Erwin: De waarden van de Flux sensor zijn inderdaad veel te hoog, ik dacht ook eerst aan een schrijf fout. Dus dat zal hoogstwaarschijnlijk aan de schoorsteen gaan liggen. Maar bij zo hoge waarden is dat onmogelijk op te lossen met de parameters. Ik begrijp zelfs niet goed hoe dit kan...ik zou zelfs denken dat de luchtstroomsensor het gewoon niet goed meer doet.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin ma jan 28, 2013 9:32 am

    Nicky,

    Hoe kan je de sensor testen, ik dacht aan de waarden bij koude kachel en dan misschien ook met gesloten/open deur, om te zien of de meetwaarden dan mee varieren.

    Langs andere kant is de rookgas natuurlijk ook veel te hoog..


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast ma jan 28, 2013 12:08 pm

    heb volgende waarden nog zoals gevraagd genoteerd :
    A1 op 24 T 206 FL 33-30

    Koud T 12 FL 16

    De schouw is een gemetst schouw, wij denken zonder potten.
    al tamelijk oud en vroeger stak men er toch geen potten in veronderstel ik.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast vr nov 22, 2013 2:26 pm

    hallo erwin

    kan bij de lila plus geen rp vinden van beginwaarden
    wij hebben een zeer slechte verkoper gehad kachel plaatsen en geld en weg was hij
    bijgevolg wordt veel te warm fl is rond de 30 maar foutmelding h7 kan ik de beginwaarden van deze kachel ergens vinden

    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32454
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van erwin vr nov 22, 2013 2:47 pm

    die reset zie je alleen als de kachel uitstaat, zie hoger in dit topic.
    dwingend bij de verkoper aandringen op een afstelling van de kachel, je hebt ervoor betaald!


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    lila plus schouwtrek te hoog Empty Re: lila plus schouwtrek te hoog

    Bericht van Gast di nov 26, 2013 2:50 pm

    Hier ook het probleem van een te hoge Fl waarde
    begon na het resetten naar de fabrieks instellingen
    met in de P1 stand een T waarde van 225
    en een Fl waarde van 29/30

    Na verlaging van de A1 van 26 naar 24 waren de waardes
    veranderd in T216 en Fl 26/27
    Na verlaging van de A1 van 24 naar 22 waren de waardes
    veranderd in T195 en Fl 24.

    kan in nu de waarde van A1 blijven verlagen zodat ik bij de ideale
    waarde van Fl 20 uitkom?


    Gesponsorde inhoud