    onderdruk cherie

    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty onderdruk cherie

    Bericht van Gast zo dec 22, 2013 6:36 pm

    Mijn edilkamin cherie heeft in stand p1 een onderdruk van 36 pa,in stand p2 46 pa.Ik ben wel zeer tevreden van de werking maar heb ik niet teveel warmte verlies en wat kan ik er het best aan doen.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32462
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van erwin zo dec 22, 2013 8:11 pm

    die onderdruk die je afleest is niet de schouwtrek maar de onderdruk in de verbrandingskamer.

    hoe is de schouw gemaakt (diameter/hoogte). als de kachel voldoende warmte geeft overal afblijven,
    indien niet dan de verkoper de kachel laten afstellen op de schouw.



    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast ma dec 23, 2013 5:57 pm

    Hoi Erwin,

    de onderdruk in de verbrandingskamer hangt toch af van de schouwtrek of niet?
    mijn schouw is 9,5m hoog,ik vertrek met een t-stuk ga dan over van 80mm op 100mm,2 meter enkelw.buis die gaat mijn schouw potten in waar ik over ga in 7,5m dubbelw.flex buis.
    mijn schouwpotten heb ik dan opgevuld met vermiculite korrel voor betere isolatie.
    vandaag heb ik mijn aanvoer verse lucht aangesloten op de kruipkelder,kachel maakt toch wel minder lawaai hoewel het nooit hinderlijk was.
    ik weet niet hoeveel de ideale onderdruk is in stand 1 of 2,ik wil een zo goed mogelijk rendement halen uit mijn kachel.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast ma dec 23, 2013 6:10 pm

    De schouwtrek wordt koud gemeten met een daartoe geëigend instrument en welke waarde deze voor jouw kachel moet zijn staat als het goed is in de handleiding. Voor mijn kachel is deze minimaal 10 Pa en in werkelijkheid bij mijn schouw 12 Pa.

    De waarde die je afleest als onderdruk in de verbrandingskamer is wat de extractie- of rookgasventilator op dat moment genereert en deze zal per vermogen verschillen.

    Je schouw is in principe in orde en met het aanzuigen van externe verbrandingslucht heb je een bijna ideale installatie bereikt.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast ma dec 23, 2013 6:17 pm

    Bedankt dicktwist,

    weer iets bijgeleerd,aldoende leert men.
    als ik nu wil weten of ik niet teveel warmte verspil kijk ik misschien beter naar de rookgastemperatuur,of niet?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast ma dec 23, 2013 6:27 pm

    Kan zeker geen kwaad al ken ik de ins en outs van EK niet. Om de gedachten te bepalen, ik stook bij mijn Muza uitsluitend op T° en dat houdt in dat ik op de AB de gewenste T° instel.

    De kachel regelt dan zelf de verbranding en handhaaft die op de gevraagde T°, de kachel gaat dan in eco ofwel op het laagste vermogen. Daarbij is de rookgastemperatuur rond de 85° - 90° en als de kachel moet bijwarmen loopt dit op tot rond de 125°.

    Doordat bij mij het Active System het hele proces regelt en aanstuurt ben ik zeker van een optimale en zuinige verbranding waarbij de warmte de kamer ingaat en niet de schouw.

    Leonardo werkt min of meer op dezelfde wijze al moet deze ook wel op de bestaande schouw worden ingeregeld.
    goldwing
    goldwing
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 139
    Leeftijd : 64
    Registration date : 23-11-10

    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van goldwing ma dec 23, 2013 7:00 pm

    Ik dacht dat de trek rond de 2.0 pa moest zijn bij de moon en de cherie
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32462
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van erwin ma dec 23, 2013 7:17 pm

    het leonardo systeem stuurt adh van de gemeten onderdruk in de kachel voortdurend de snelheid van de rookgasventilator aan,
    met de zoekknop en leonardo vind je daar enkele topics over om eens door te lezen.

    indien de grenzen van leonardo goed werden afgesteld hoef je je geen zorgen te maken.
    als je de menu knop even inhoud en daarna kort doordrukt komen er 4 getallen op het display,
    kan je die eens doorgeven voor vermogen 1 en 2.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast ma dec 23, 2013 8:02 pm

    ik druk menu,geef daarna pasword en ga verder tot check up input.
    ik krijg dan de gegevens p1 : 147 ; 2,47 ; 28 ; 27,0
    p2 : 160 ; 2,47 ; 31 ; 27,0

    hopelijk zijn dit de gegevens die je bedoeld.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32462
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van erwin ma dec 23, 2013 8:07 pm

    eerste getal is de rookgastemp, tweede getal de luchtstroom door de kachel, beide zijn aan de hoge kant.
    is de kachel dan niet afgesteld op de schouw door de plaatser?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast ma dec 23, 2013 8:28 pm

    nee,heb de kachel gekocht op voorwaarde dat ik ze zelf zou aansluiten (ben niet snel tevreden en wil er zeker van zijn dat de aansluiting van de kachel is zoals ze hoort te zijn voor een aanvaardbare prijs) en de verkoper ze nadien zou komen afstellen.
    dit is nochtans een bekende en bekwame plaatser die ik niet ga benoemen maar na een half jaar bellen en langsgaan zonder reactie was ik het zat.

    de kachel brand vrij goed op de fabrieksinstelling,veel warmte,zuivere ruit...
    toch heb ik het gevoel dat het rendement nog wat beter kan.

    meer info zie PM!
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast ma dec 23, 2013 9:10 pm

    alvast bedankt voor de info,hier kan ik iets mee.
    ik zal natuurlijk heel voorzichtig zijn en stapje voor stapje tewerk gaan.
    hartelijk dank
    Anonymous
    Gast
    Gast


    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van Gast wo dec 25, 2013 5:08 pm

    hoi,pelletbranders

    ik heb alle tips grondig gelezen en heb de waarde van p1-air 1 low laten zakken van 28 tot 24.
    ik krijg nu de waarden :128  2,00                pascal
                                   24   25,7                  33

    ik kan air 1 low laten zakken tot 20,het derde getal zakt dan nog mee tot 20 maar lager niet meer.
    als ik air 1 low lager dan 24 instel dan zakt mijn tweede getal naar 1,90 en ik heb begrepen dat dit best rond de 2 blijft.
    graag julie advies,kan ik nog iets doen om mijn rookgastemp.te laten zakken(bij dezelfde pellet toevoer)zodat mijn rendement beter wordt of moet ik het hier bij laten en alleen mijn andere vermogens op dezelfde manier bijstellen.


    ik wens jullie een fijne kerst,gelukkig nieuwjaar en nog vele zorgeloze branduren
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32462
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van erwin wo dec 25, 2013 6:58 pm

    de ventilatorsnelheid zakt mee tot 20 omdat leonardo op die wijze probeert de onderdruk in de haard (33pa) te verlagen richting 30pa (standaardwaarde van parameter pascal1).

    ik zou de ondergrens op 24 laten, dan is de airflow 2.00 perfect.
    als je lager gaat is er mogelijks kans op verstopping van de gaatjes in de brandpot, en dan is het rendement helemaal om zeep.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    marc
    marc
    Pellet
    Pellet


    Aantal berichten : 110
    Registration date : 21-05-10

    onderdruk cherie Empty Re: onderdruk cherie

    Bericht van marc wo dec 25, 2013 9:07 pm

    Mijn mening stel u andere waarden ook wat bij maar deze waarden in P1 zijn zekers niet slecht