      Condensatie op aanvoerbuis

      Anonymous
      Gast
      Gast


      Condensatie op aanvoerbuis Empty Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Gast di nov 17, 2015 2:59 pm

      Hallo,

      Ik ben bezig een pelletkachel te installeren (Calux Xila Air 9kW). De aanvoer van de verse lucht moet van buiten komen, omdat ik een woning met een WTW (balans) ventilatie heb.

      De rookgas afvoer en de aanvoer van verse lucht moeten beide van ongeveer 2,5m hoog komen. Ik heb voorzetwanden van metalstud en gips.

      De buis voor de verse lucht zou ik het liefste achter de voorzetwand wegwerken, maar ik ben bang voor condensatie op de aanvoerbuis. In de winter zal er een hoop koude lucht door de aanvoerbuis gaan, en ik ben bang dat eventueel vocht achter de voorzetwanden op de koude buis zal neerslaan. Is dat een reeel probleem of maak ik me zorgen om niks?

      Isoleren van de aanvoerbuis is helaas geen optie, omdat ik 'm achter de muur wil trekken zonder de hele muur open te maken.

      Een andere optie is om een concentrisch systeem te gebruiken waarbij aan en afvoer lucht door 1 buis gaat (PGI systeem van Poujoulat) maar dat dat is erg prijzig (ongeveer 850 euro voor alleen het materiaal).
      harrielok
      harrielok
      verkoper


      Man Aantal berichten : 789
      Registration date : 08-11-12

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van harrielok di nov 17, 2015 3:29 pm

      Waarom realiseer jij de lucht inlaat niet direct achter de kachel?
      Is het bezwaar dan dat jij twee keer een gat moet boren?
      erwin
      erwin
      Admin


      Man Aantal berichten : 31542
      Leeftijd : 61
      Registration date : 15-02-10

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van erwin di nov 17, 2015 3:49 pm

      de aanzuigbuis zo kort mogelijk houden met zo weinig mogelijk bochten.
      na de 1e meter met een verloopstuk naar diameter 100mm overgaan, of de kachel krijgt te weinig verbrandingslucht.
      lucht aanzuigpunt en rookgasuitlaat moeten minstens 1,5m van mekaar zitten, om te vermijden dat rookgas wordt aangezogen.

      een concentrische rookgasafvoer geeft alleen maar problemen bij een pelletkachel.
      de aangevoerde koude lucht rond de binnenste buis koelt de rookgas teveel af.


      _________________
      Edilkamin Mariu - okt 2009
      Italiana Camini Mariu - okt 2009
      Anonymous
      Gast
      Gast


      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Gast di nov 17, 2015 5:05 pm

      Waarom realiseer jij de lucht inlaat niet direct achter de kachel?

      Omdat de buren het niet zo leuk zullen vinden als er ineens een pijp uit de muur van hun slaapkamer steekt  Smile
      (tot 1.5m hoogte zit een blinde dakkapel van de buren tegen mijn buitenmuur).

      de aanzuigbuis zo kort mogelijk houden met zo weinig mogelijk bochten.
      na de 1e meter met een verloopstuk naar diameter 100mm overgaan, of de kachel krijgt te weinig verbrandingslucht.

      Waar baseer je dit op? Ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar ik hebt dit nog nergens anders gelezen. De weerstand van een gladde PVC buis lijkt me niet zo'n probleem eerlijk gezegd.
      Fleur
      Fleur
      PELLETKACHEL!
      PELLETKACHEL!


      Man Aantal berichten : 3082
      Registration date : 06-12-11

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Fleur di nov 17, 2015 5:33 pm

      marcel
      waarom een pijp UIT de buitenmuur ?
      je kan toch alles afwerken IN de buitenmuur ,al wat je dan ziet is een roostertje die vlak loopt met de buitenmuur.
      of als er nog spouwopening is tussen beide muren hoeft de aanzuigbuis zelfs niet door de buitenmuur.


      _________________
      _________________________________________
      HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
      HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
      HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
      HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
      _________________________________________
      erwin
      erwin
      Admin


      Man Aantal berichten : 31542
      Leeftijd : 61
      Registration date : 15-02-10

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van erwin di nov 17, 2015 6:44 pm

      @marcel5: een aanzuigbuis van 4-5cm diameter met een lengte van 3m en 2 bochten van 90° heeft een te grote weerstand.
      de beperkte onderdruk in de kachel die zorgt voor de aanvoer van de verbrandingslucht heeft niet de kracht van een stofzuiger.
      mijn handleiding is zelfs nog strikter: "De buis moet korter zijn dan 1 meter en mag geen bochten maken."


      _________________
      Edilkamin Mariu - okt 2009
      Italiana Camini Mariu - okt 2009
      Anonymous
      Gast
      Gast


      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Gast wo nov 18, 2015 9:31 am

      @fleur: als ik op kachelhoogte door de muur ga kom ik letterlijk uit in de slaapkamer van de buren.

      @erwin: ik ga kijken of er een stapje groter achter de wand past. Mijn handleiding zegt jammergenoeg niets over de aanvoerpijp, maar mijn kachel heeft ook geen aanzuigventilator dus de onderdruk zal inderdaad beperkt zijn.

      Ik denk dat ik een oplossing gevonden heb voor eventuele condensatie. Ik plaats de aanvoerpijp achter de wand, en vul de ruimte om de pijp met PUR schuim. Als de pijp omringt is met PUR schuim dan is ie in principe geisoleerd, en zal er minder snel vocht op neerslaan.
      erwin
      erwin
      Admin


      Man Aantal berichten : 31542
      Leeftijd : 61
      Registration date : 15-02-10

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van erwin wo nov 18, 2015 12:57 pm

      in uw kachel zit zeker een rookgasventilator die zorgt voor enige onderdruk in de brandkamer.
      want anders heb je een houtkachel gekocht.


      _________________
      Edilkamin Mariu - okt 2009
      Italiana Camini Mariu - okt 2009
      Anonymous
      Gast
      Gast


      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Gast wo nov 18, 2015 1:22 pm

      @erwin

      Natuurlijk heeft ie een rookgasventilator. Ik had het over een aanzuigventilator, die had ik namelijk wel verwacht.
      erwin
      erwin
      Admin


      Man Aantal berichten : 31542
      Leeftijd : 61
      Registration date : 15-02-10

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van erwin do nov 19, 2015 2:06 pm

      de rookgasventilator heeft de functie van aanzuigventilator, zie [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
      dat is bij elke pelletkachel zo.

      hoe maak je de rookgasafvoer verder waar je op 2,5m binnenhoogte met de pijp door de buitenmuur komt.
      ik kan me voorstellen dat de wind daar flink tekeer kan gaan net boven die dakkapel van de buren.


      _________________
      Edilkamin Mariu - okt 2009
      Italiana Camini Mariu - okt 2009
      Anonymous
      Gast
      Gast


      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Gast do nov 19, 2015 6:15 pm

      Goed punt, ik zat eerlijk gezegd aan een simpel bolroostertje te denken. Of misschien een anti valwind kap op een of andere manier aanpassen zodat ik 'm tegen de gevel kan schroeven

      Of weet jij een betere oplossing?
      erwin
      erwin
      Admin


      Man Aantal berichten : 31542
      Leeftijd : 61
      Registration date : 15-02-10

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van erwin do nov 19, 2015 6:29 pm

      zo haal je nooit de voorgeschreven schouwtrek van 12Pa die uw kachel nodig heeft om goed te branden: zie link.
      hoeveel meter is het omhoog tot aan de goot of de dakpannen.


      _________________
      Edilkamin Mariu - okt 2009
      Italiana Camini Mariu - okt 2009
      Anonymous
      Gast
      Gast


      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Gast do nov 19, 2015 6:38 pm

      Van de kachel tot de goot is ongeveer 4,5 meter, maar ik wilde zelf nog iets hoger gaan zodat de kap een stuk boven de goot uitsteekt. Dus zeker 5 meter schoorsteen totaal. Volgens de handleiding zou dit voldoende moeten zijn.
      erwin
      erwin
      Admin


      Man Aantal berichten : 31542
      Leeftijd : 61
      Registration date : 15-02-10

      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van erwin do nov 19, 2015 6:55 pm

      waar de buis uit de muur komt een Tstuk met dop, dubbelwandig omhoog tot 0,5m boven de goot en een anti-windval kap erop.
      als ik het goed begrijp heb je dan binnen 2,5m en buiten ook 2,5m (totaal 5m)


      _________________
      Edilkamin Mariu - okt 2009
      Italiana Camini Mariu - okt 2009
      Anonymous
      Gast
      Gast


      Condensatie op aanvoerbuis Empty Re: Condensatie op aanvoerbuis

      Bericht van Gast do nov 19, 2015 8:57 pm

      Dat was inderdaad mijn plan Smile

      Bedankt voor je hulp!