Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 9 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 9 gasten

Geen


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Soortgelijke onderwerpen

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


2 plaatsers

    hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase


    erwin
    Admin


    Aantal berichten : 31541
    Registration date : 15-02-10

    hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase - Pagina 2 Empty Re: hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase

    Bericht van erwin ma jan 11, 2016 7:30 pm

    is de thermostaat tegen oververhitting al nagekeken/doorgemeten, meestal zit die in de buurt van de pelletbak.
    zie blz 17 van deze handleiding bij "no feed after igniting".
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase - Pagina 2 Empty Re: hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase

    Bericht van erwin do feb 18, 2016 7:22 pm

    @hissenaar: heb je de hp24 kachel reeds aan de gang kunnen krijgen.
    of heb je hem van miserie uit de garagepoort gegooid ?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    harrielok
    harrielok
    verkoper


    Man Aantal berichten : 789
    Registration date : 08-11-12

    hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase - Pagina 2 Empty Re: hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase

    Bericht van harrielok di aug 02, 2016 2:22 pm

    @ nogmaals hissenaar is het nog gelukt met de kachel.
    Ik heb net een zelfde kachel gehad met dit probleem.
    De vacuüm switch blijkt niet te werken.
    Rechts onder op de display moet V en een L staan.
    De kachel start wel op en zodra deze in de werkingsfase gaat stopt de pellettoevoer en komt de uiteindelijke foutcode.
    Bij deze storing wordt bij de meeste pelletkachels de pellettoevoer direct geblokkeerd.


    _________________
    Vanaf september 2013 Saey Kali Mini CV.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase - Pagina 2 Empty Re: hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase

    Bericht van erwin di aug 02, 2016 6:40 pm

    dan zaten we bij aanvang van het topic in de goede richting.
    is dat ongeveer dezelfde switch als deze: [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
    als schoonblazen niet helpt doorverbinden en probleem opgelost.
    tenminste als de schouw volgens de regels is...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    harrielok
    harrielok
    verkoper


    Man Aantal berichten : 789
    Registration date : 08-11-12

    hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase - Pagina 2 Empty Re: hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase

    Bericht van harrielok di aug 02, 2016 8:35 pm

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
    Het is deze.
    Schenger in duitsland heeft veel onderdelen voor deze kachels


    _________________
    Vanaf september 2013 Saey Kali Mini CV.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase - Pagina 2 Empty Re: hp24 kachel geen pellets na ontsteking fase

    Bericht van erwin di aug 02, 2016 9:57 pm

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    de vacuum schakelaar kost 2 euro minder als de rookgasventilator of de print. Wink


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009