| Maximale lengte rookgas afvoer | |
|
|
Auteur | Bericht |
---|
Dennisf Pelletje
Aantal berichten : 29 Registration date : 13-10-12
| Onderwerp: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 10:25 am | |
| Hallo,
Ik zal we de zoveelste zijn die het vraagt, maar kon het niet zo vinden, maar wat is ongeveer de maximale lengte afvoer wat je kan gebruiken? enkelwandig.
Ik wil kijken als ik mijn huidige kachel kan verplaatsen maar dan moet er eerst 3 meter in de woonkamer, vervolgens zeker 5 meter naar het schuine dak. Kan dit?
Alvast weer bedankt mensen.
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Re: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 12:00 pm | |
| De richtlijnen voor rookgasafvoer zijn gemiddeld gezien als volgt: - bij verticale opgaande buis: na ca. 6 meter overgaan van 80mm naar 100mm (of meteen 100mm vanaf het begin. - nooit meer dan 4/5 meter horizontaal gaan en dan ook nog alleen met een kleine stijgingshoek (3gr) en indien de horizontale pijp daarna weer uitkomt in een trekkend deel (dus weer een verticaal opgaand stuk van voldoende lengte). - indien buiten of in ongeisoleerde ruimtes: gebruik geisoleerde buis.
In jouw geval zou je 8 meter verticaal opgaande buis krijgen, als je dat in 80mm buis zou dan zou je iets over de richtlijn gaan. Of dat problematisch wordt hangt af van je kachel (heeft die veel trek nodig) en de uitmonding in het dak (creëert die trek of belemmert die de trek net?). _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
Dennisf Pelletje
Aantal berichten : 29 Registration date : 13-10-12
| Onderwerp: Re: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 1:04 pm | |
| Oke top, dank je wel voor het complete antwoord, hier kan ik wat mee. thnx. |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32177 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 2:03 pm | |
| mag de ganse opgaande buis enkelwandig zijn volgens de NL regelgeving ? _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
harrielok verkoper
Aantal berichten : 791 Registration date : 08-11-12
| Onderwerp: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 3:02 pm | |
| In een verwarmde ruimte(waar de kachel staat kan enkelwandig) Op een verdiepingvloer waar geen verwarming is wordt veelal dubbelwandig geadviseerd ivm condens vorming. Ook om voldoende warmte van de rookgasafvoer te hebben om zo doende een natuurlijke trek te genereren is dubbelwandig geïsoleerd ook aangeraden zeker om ca 5 meter te overbruggen. Zie ook het advies van Jean _________________ Vanaf september 2013 Saey Kali Mini CV.
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32177 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 6:24 pm | |
| ik dacht dat enkelwandig in NL enkel mocht tot aan het plafond. en vanaf dan verplicht een omkokering er rond of dubbelwandig voor de brandveiligheid. of geldt dit laatste enkel voor houtkachels ? [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
Adeo Pellet
Aantal berichten : 168 Registration date : 22-02-11
| Onderwerp: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 7:11 pm | |
| Naast richtlijnen en bouwbesluiten speelt ook het gevoel van veiligheid een rol. Heb nu (na jaren) eindelijk een pelletkachel, staat in de keuken en speciaal hiervoor een aparte schouw gemaakt, enkelwandig tot aan de betonvloer boven daarna dubbelwandig verder tot boven het dak. Voor de zekerheid het gehele pijptraject bekist met promatect 100 platen die weer gevuld zijn met steenwol, verder tussen Plafond en Vloer verdieping brandplaten en ook tussen binnenkant dak en buitenkant dak 2 brandplaten. Beneden in de keuken over de promatect bekisting een normale schouw gemaakt van gipsplaten. Gevoelsmatig denk ik dat ik hier goed aan gedaan heb om het zo te doen, heb brand ervaren in het verleden. |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32177 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 10:15 pm | |
| wat beter gemaakt is dan de richtlijnen van het bouwbesluit zal zeker veilig zijn. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
jeanhup verkoper
Aantal berichten : 1556 Registration date : 18-11-09
| Onderwerp: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 10:42 pm | |
| Volgens het Nederlandse bouwbesluit dien je het rookkanaal brandveilig uit te voeren. Daarbij dien je de Europese normen te volgen wat inhoud dat je CE-EN gecertificeerde rookgasafvoeren dient te gebruiken die expliciet geschikt zijn voor jouw verbrandingstoestel en waarbij de fabrikant van de rookgasafvoeren vermeldt hoever deze verwijderd dienen te blijven van brandbare materialen.
Dus zolang pelletkachelrookkanalen (die normaliter gecertificeerd zijn voor temperaturen tot 240 graden) ver genoeg van brandbare materialen af blijven mag je zelf kiezen welke je neemt. Bij enkelwandige zul je natuurlijk veel verder van brandbaar materiaal moeten afblijven dan dubbelwandige. Daarom dat muur-, plafond- en dakdoorvoeren bijna altijd geisoleerd uitgevoerd worden. Overigens moet je niet alleen rekening houden met het bouwbesluit (dat vooral over brandveiligheid en minimaal wooncomfort gaat), maar ook met de veiligheid van (vooral) kinderen en volwassenen die in aanraking kunnen komen met een warm rookkanaal. _________________ met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik: Pasian Bijou pelletkachel Adler Firecube pelletkachel Ariterm Biomatic pelletketel Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32177 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Maximale lengte rookgas afvoer vr sep 30, 2016 11:10 pm | |
| de centrale gedachte in de europese norm is dat brandbare en dragende constructies niet warmer dan 85°C mogen worden. met dat in het achterhoofd en dat een enkelwandige buis 240°C kan worden zou er bij de installatie niet veel mis mogen gaan. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |