MCZ Musa Air foutcode A02 Hitskin_logo Hitskin.com

Dit is een voorbeeld van Hitskin.com
Installeer deze stijlGa terug naar de stijlenpagina



Het forum over verwarmen met pellets
 
IndexRegistrerenInloggen
Voorstellen nieuwe leden
"De Tien Geboden”
Het pelletforum gebruiken:
Navigatie
 Index
 Forumregels
 Gebruikerslijst
 Profiel
 FAQ
 Zoeken
Wie is er online?
Er zijn in totaal 89 gebruikers online :: 1 Geregistreerd, 1 verborgen en 87 gasten

alvaho

Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.
Soortgelijke onderwerpen
Affiliates
gratis forum

Meest actieve berichtenplaatsers
erwin
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
steven
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
pedro
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
krusty
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
Fleur
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
ss
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
jeanhup
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
Philip
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
Annejanne
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 
Maryline
MCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_lcapMCZ Musa Air foutcode A02 I_voting_barMCZ Musa Air foutcode A02 I_vote_rcap 

 

 MCZ Musa Air foutcode A02

Ga naar beneden 
5 plaatsers
AuteurBericht
Gast
Gast
Anonymous



MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: MCZ Musa fout A02 met Combulux pellets   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 10:06 am

Hallo

Ik heb dit jaar meegedaan aan de groepsaankoop Wvl en heb dus 2 paletten Combulux besteld. Ik vond al van bij aanvang dat de pellets wel heel kort waren maar in de beginne had mijn pelletkachel er niet echt problemen mee.

Nu ben ik al paar keer thuisgekomen in een koud huis doordat mijn kachel in alarm stond. Ik heb een MCZ Musa Air en kreeg de foutmeldingscode A02 wat wil zeggen 'abnormaal doven van het vuur'. Het verbrandingsbakje ligt dan vol met pellets.
'
Voorheen had ik dit probleem nooit. Zou dit aan de pellets kunnen liggen of denken jullie dat er een ander probleem is?
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 2:06 pm

A02 is rookgastemperatuur te laag.
te veel pellets die de vlam verstikken of te weinig pellets zodat de vlam uitgaat.
om te beginnen de pellettoevoer 1 stapje verlagen en kijken of het beter wordt: KLIK

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Gast
Gast
Anonymous



MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 8:40 pm

Dag Erwin

Ik heb nog een zak of 30 Elite pellets liggen van vorig jaar. Ik heb besloten om nu eerst deze op te gebruiken en daarna ga ik terug over naar de Combulux pellets.

Dan zal ik de toevoer verminderen. Ik hou u op de hoogte. Hopelijk is het probleem daar inderdaad mee opgelost.

Alvast bedankt voor de oplossing
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 8:50 pm

kun je niet beter nu kijken of het opgelost is met de pellettoevoer te regelen bij combulux.
over een maand vriest het misschien overdag en dan is het nog kouder als je thuiskomt met de kachel in alarm A02.
allé zo zou ik het toch doen...

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleur
PELLETKACHEL!
PELLETKACHEL!
Fleur


Man Aantal berichten : 3092
Registration date : 06-12-11

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 9:10 pm

te veel zaagmeel en te kleine pellets die meegaan in de branderkorf belemmeren de onsteking ,door slechte luchtdoorstroom.
k zou eens kijken na hoeveel minuten de vlam er inkomt met beide soorten pellets.

_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 9:20 pm

de ontsteking is goed, anders komt foutkode A01.

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleur
PELLETKACHEL!
PELLETKACHEL!
Fleur


Man Aantal berichten : 3092
Registration date : 06-12-11

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 9:45 pm

als de kachel Te laat ontsteekt krijg je toch ook die foutkode omdat de tijd er niet is geweest om de juiste temperatuur te krijgen van de rookgassen ?

_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 9:53 pm

verhinderde luchtstroom in de ontstekingsfaze wordt bijgestuurd door het active-systeem in de musa.
de rookgasventilator gaat dan harder draaien om meer lucht aan te zuigen.
als de rookgas niet tijdig op temperatuur is na opstarten komt foutkode A01.
A02 betekent dat de rookgas te koud is geworden tijdens het branden.

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleur
PELLETKACHEL!
PELLETKACHEL!
Fleur


Man Aantal berichten : 3092
Registration date : 06-12-11

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 10:09 pm

en dan wordt de pellet toevoer niet onderbroken van deze kachels bij deze foutkode ,aangezien het bakje boordevol ligt ?

_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 10:14 pm

eerst gaat de vlam uit.
de pellets blijven vallen tot de rookgastemperatuur onder de minimale waarde komt.
daardoor weet de kachel dat de vlam uit is, stopt de pellettoevoer en komt de foutkode.
dat is bij elke kachel hetzelfde...

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleur
PELLETKACHEL!
PELLETKACHEL!
Fleur


Man Aantal berichten : 3092
Registration date : 06-12-11

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyzo nov 06, 2016 10:25 pm

bij mijn kachel brand het bakje altijd volledig uit door de natuurlijke trek van de schouw ,tenminste als er vlam is (ik heb wel geen opening aan het venster ,waardoor er altijd luchtstroom door de pot moet)

het kan wel misgaan bij mij op het einde van de opstartfaze en er net geen vlam is en de pellets liggen te smeulen

_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Terug naar boven Ga naar beneden
curleo
Pellet
Pellet
curleo


Man Aantal berichten : 130
Registration date : 09-03-12

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 10:49 am

moet de toevoer dan niet met 1 omhoog? gezien er nog veel (onverbrande) pellets in het bakje liggen

bij mij is dit althans zo...en elite pellets branden ook gewoon veel langer ivm combulux(super pellet overigens)

curleo

_________________
Edilkamin 'Brio'8kW
Elite pellets ...tevreden & geen stof!
Terug naar boven Ga naar beneden
harrielok
verkoper
harrielok


Man Aantal berichten : 791
Registration date : 08-11-12

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 11:00 am

Ben ik weer, Groot onderhoud???

_________________
Vanaf september 2013 Saey Kali Mini CV.
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.pelletkachelheerenveen.nl
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 11:26 am

als het onverbrande pellets zijn staat de pellettoevoer idd. te laag, maar die info had TS niet gegeven.
ik had gezegd om eerst te verlagen wegens de kortere pellets , als het dan slechter wordt kan er nog altijd verhoogd worden.
we kunnen overigens alleen maar tips geven voor een oplossing, TS moet zelf uittesten wat het beste resultaat geeft...

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
curleo
Pellet
Pellet
curleo


Man Aantal berichten : 130
Registration date : 09-03-12

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 11:43 am

indd erwin

de volledigheid van de vraagsteller laat soms te wensen over alsook het zoekvermogen en waarnemingsvermogen

geduld, goed kijken en het (groot)onderhoud is belangrijk als je een pelletkachel hebt

_________________
Edilkamin 'Brio'8kW
Elite pellets ...tevreden & geen stof!
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 11:46 am

als je thuiskomt bij een kachel in alarm is het moeilijk om te weten wat er net voor het uitvallen gebeurde.
maar als de kachel brand regelmatig het vuur observeren maakt ook al veel duidelijk.
is de vlam altijd laag of hoog bvb...

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
curleo
Pellet
Pellet
curleo


Man Aantal berichten : 130
Registration date : 09-03-12

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 11:56 am

in het boek voor installateurs van mcz staan deductie-tabellen

dit zou online wel handig zijn voor bepaalde problemen bij gebruikers

_________________
Edilkamin 'Brio'8kW
Elite pellets ...tevreden & geen stof!
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 11:59 am

die zijn voor de installateurs, anders gaat iedereen zelf installateur spelen.
waar je moet naar kijken bij welke foutkode staat uitvoerig beschreven in iedere mcz handleiding...

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleur
PELLETKACHEL!
PELLETKACHEL!
Fleur


Man Aantal berichten : 3092
Registration date : 06-12-11

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 12:41 pm

ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat een pelletkachel (die brand met een gejaagde vlam )door simpel het gebruik van andere pellets uitdooft
volgens mij is daar meer aan de hand

zal dringend nodig zijn bericht 16 op te volgen
ik kijk zelfs 2 maal in de week hoe de kachel opstart ,soms is daar iets uit te leren !

_________________
_________________________________________
HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
_________________________________________
Terug naar boven Ga naar beneden
curleo
Pellet
Pellet
curleo


Man Aantal berichten : 130
Registration date : 09-03-12

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 12:53 pm

misschien brand hij wel op eco-stand en is zijn bougie bijna einde latijn...

het active system zou het indd moeten opvangen Fleur
ik weet wel niet of de pellettoevoer, zoals bij het 'geliefde' Leonardo-systeem bij EK, geregeld wordt met het active system


_________________
Edilkamin 'Brio'8kW
Elite pellets ...tevreden & geen stof!
Terug naar boven Ga naar beneden
vinnus1
Pelletkacheltje
Pelletkacheltje
vinnus1


Man Aantal berichten : 410
Leeftijd : 70
Registration date : 10-11-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 4:07 pm

Ik vind dit toch allemaal een beetje eigenaardig en weet niet wat hier achter zit.Ik kan niet meer zeggen dan Harrielok ,een goed en degelijk onderhoud doet wonderen.
Maar heb twee verschillende kachels die helemaal een ander systeem hebben voor verbranding en het is een lust om te zien hoe ze die zo kleine pelletjes verbranden,ik zou nu toch al stilletjes ook de nadelen moeten zien en voelen,en zie tot nog toe voordelen.heb een willekeurige zak ook eens gezeefd deze morgen en had 207gr stof.Hoeveel is er dan al bij van te prutsen en te wrijven over de zeef?


Laatst aangepast door vinnus1 op ma nov 07, 2016 4:12 pm; in totaal 1 keer bewerkt (Reden : Foutje geschreven.)
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptyma nov 07, 2016 4:47 pm

@Clerkie: als je eens een uur tijd hebt zet u dan op een stoel voor de kachel en kijk eens wat er allemaal gebeurt vanaf de opstart.
is de vlam konstant laag, hoog, wit-geel gejaagd of oranje wiebelend.
branden de pellets mooi op of komen ze op een hoop.
wat gebeurt er met de vlam als de brandpot wordt schoongeblazen, komt de vlam dan snel terug.

en last but not least: is er na 2 winters stoken (4 palletten) al een groot onderhoud gebeurd ?
want buiten 3 bestellingen voor groepsaankopen heb je niet veel info gepost de voorbije 2 jaar.
en dan had je in uw voorstelling nog zo beloofd ons op de hoogte te houden over de ervaringen met de musa kachel...

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Gast
Gast
Anonymous



MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptydi nov 08, 2016 11:18 am

Hallo iedereen

Amai zoveel reacties. Bedankt in ieder geval.

Mijn pelletkachel wordt ieder jaar onderhouden door de installateur. Is nu de 3de winter dat ie zal branden en dus al 2x groot onderhoud gehad. Dit jaar was dat in augustus.

Mijn ervaring met de MUSA zijn supergoed. Echt de beste aankoop die ik heb gedaan. Ben er supertevreden van. Vooral het gebruiksgemak en de warmte dat ie geeft. Misschien is dat met andere pelletkachels ook zo, kan moeilijk vergelijken, maar ik ben zeker tevreden van mijn keuze.

OK nu het probleem foutcode. Ik heb de kachel al beide keren zien opstarten, zowel met Elite pellets als met Combulux pellets en ik merk duidelijk een verschil. Bij Elite gaat het veel sneller en deze geven volgens mijn ervaring meer warmte. Elite geeft ook wel meer as en het venstertje is sneller vuil. Bij deze moet ik de kachel alle 2 - 3 dagen uitkuisen.

Bij Combulux pellets duurt het opstarten echt wel langer. Duurt zeker tot 5 minuten eer de kachel is opgestart. Heb dat al paar keer gemerkt. Er zit van mij ook veel stof in de zakken en ik vind dus persoonlijk dat ze minder warmte geven, maar dat is uiteraard van persoon tot persoon.

Bij Elite pellets heb ik ook een hogere vlam, bij Combulux is dat minder. Ik ga nu niet zeggen dat die vlam nooit hoog komt, maar bij Elite toch meer dan Combulux. De kleur van de vlam verschilt wel niet, is mooi geel (allé, vuurkleur).

Ik heb er nu terug een zak Combulux pellets ingegoten (er zat tot gisteren nog Elite pellets in) en ik zal nu kijken om de toevoer met 1 te verminderen. Ik hou jullie daar verder over op de hoogte. Deze morgen brandde ze in ieder geval al Smile

Alvast bedankt
Terug naar boven Ga naar beneden
Gast
Gast
Anonymous



MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptywo nov 09, 2016 10:07 pm

Hallo

We zijn nu 2 dagen verder, en 2 dagen terug met Combulux pellets. Ik moet zeggen dat het eigenlijk verbeterd is. Die foutcode heb ik tot nu toe niet meer gehad en de kachel slaat precies sneller aan. Zoals reeds in mijn vorige post gezegd vind ik wel dat de Combulux pellets properder zijn dan de Elite. Daarmee wil ik zeggen minder assen en het venstertje minder snel vuil.

Ik heb wel gemerkt dat er vaak pellets naast het verbrandbakje vliegen, maar nu niet zo heel veel dat ik er mij druk in maak. Dit is gewoon maar ter informatie.

Momenteel is het probleem dus opgelost. Mocht ik dit toch nog opnieuw voorhebben, zal ik het hier zeker terug posten.

Ik wil iedereen bedanken die hierop gereageerd heeft. Jullie hebben me echt vooruit geholpen.

Bedankt
Terug naar boven Ga naar beneden
erwin
Admin
erwin


Man Aantal berichten : 32123
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10

MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Emptywo nov 09, 2016 10:12 pm

zo zie je maar wat de pellettoevoer verminderen met 10% kan doen.
laat de rest maar aan het mcz active-systeem over.
en hout vasthouden dat het nu beter blijft...

_________________
Edilkamin Mariu - okt 2009
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud





MCZ Musa Air foutcode A02 Empty
BerichtOnderwerp: Re: MCZ Musa Air foutcode A02   MCZ Musa Air foutcode A02 Empty

Terug naar boven Ga naar beneden
 
MCZ Musa Air foutcode A02
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1
 Soortgelijke onderwerpen
-
» Foutcode "A21 drukregelaars" MCZ Musa
» Foutcode A02 MZC EGO AIR
» foutcode H6

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Pelletforum :: Info merken pelletkachels :: MCZ-
Ga naar: