| Seven geeft code H5 | |
|
|
|
Auteur | Bericht |
---|
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 vr dec 02, 2016 8:24 pm | |
| Bijna tegelijk. Vlam was wel bijna uit toen SF kwam |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 vr dec 02, 2016 8:28 pm | |
| de vlam uit en later SF is normaal. duurt even eer de kachel door heeft dat de vlam uit is. dan zal de rookgas sensor wel ok zijn.
maar raar dat er telkens na de opstartfaze ineens veel minder pellets komen. ik heb er zo dadelijk geen verklaring voor. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 vr dec 02, 2016 8:30 pm | |
| Nee ik ook niet. Hopelijk kan de monteur er volgende week iets mee Ik mis mijn kacheltje wel.
Bedankt Erwin voor je hulp. |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 vr dec 02, 2016 8:31 pm | |
| staan de pelletparameters P1,P2,P3 nog hetzelfde als voorheen. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 vr dec 02, 2016 8:47 pm | |
| Ja alles ongewijzigd verder |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 vr dec 02, 2016 9:04 pm | |
| heel raar. een half uur de stekker uit het stopkontakt lost soms onverklaarbare fouten op. indien niet zal het vermoedelijk werk zijn voor de monteur... _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 03, 2016 10:15 am | |
| [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]3 kwartier stroom eraf gehad. Ik heb gefilmd. Helaas weer SF. |
|
| |
marc Pellet
Aantal berichten : 110 Registration date : 21-05-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 03, 2016 11:10 am | |
| even zien of de rookgas sonde nog goed op zijn plaats zit . Zouden wel eens durven loskomen |
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 03, 2016 11:19 am | |
| En waar doe ik dat? Die rookgas sonde ? |
|
| |
rudy.devroey Pellet
Aantal berichten : 64 Registration date : 16-02-15
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 03, 2016 12:30 pm | |
| Meestal zit die vlak voor de rookgasventilator.
|
|
| |
marc Pellet
Aantal berichten : 110 Registration date : 21-05-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 03, 2016 12:32 pm | |
| achterkant van u kachel openvijzen , op de print zit een metaalachtige kabeltje met blauw lijntje in en dit volgen tot in u kachel ( zit naast rookgasventilator ) daar zie je deze in de fonte zitten met rubber dichting die het wel eens begeeft |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 03, 2016 3:03 pm | |
| kontroleren van de rookgas sensor mag altijd. maar als die niet meer op zijn plaats zat zou hij geen 80° of 90° meten in de opstartfaze AC. het is raar dat alles goed gaat tot als de kachel uit AC komt.
vooral bericht 1 zit me nog een beetje dwars. sabrinahorst kreeg een schok bij het starten van de kachel en het display ging uit en aan ! is het mogelijk dat de print toen schade heeft opgelopen, omdat daarna het probleem begonnen is. het is vanop afstand natuurlijk allemaal moeilijk in te schatten. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 ma dec 05, 2016 11:24 am | |
| Klopt. Ik denk dat ook dat met de schok iets gebeurd is.
Zelf de kachel opmaken en van binnen prutsen ga ik niet doen. Parameters prima, maar de rest niet.
Ik heb een afspraak gemaakt en hopelijk komt morgenmiddag iemand langs om het op te lossen.
Zodra ik weet wat de veroorzaker is laat ik het weten. |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 ma dec 05, 2016 11:36 am | |
| vraag of ze een nieuwe print kunnen meebrengen om te testen. en schrijf alle huidige parameterwaarden op een blad papier. want met een nieuwe print staat alles weer op fabriekswaarde. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
Laatst aangepast door erwin op ma dec 05, 2016 11:37 am; in totaal 1 keer bewerkt |
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 ma dec 05, 2016 11:37 am | |
| Ik heb alle parameters op papier staan. Dus dat komt goed.
Die print is idd een goed idee. Ik zal ze het doorgeven.
Thx |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 ma dec 05, 2016 2:19 pm | |
| vraag ook aan de monteur of hij de aarding in de kachel wil nameten. tussen de aarding in de stekker en de ijzeren plaat waar de print op zit moet het doorgeven. alleen maar om in de toekomst hetzelfde te vermijden als de print nu de oorzaak zou zijn. en natuurlijk altijd de stekker in een stopkontakt met goede aarding. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 do dec 08, 2016 8:53 pm | |
| @sabrinahorst: is de monteur dinsdag geweest en is het probleem opgelost. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 10, 2016 3:49 pm | |
| Update: Monteur is geweest. Vermoed rookgastemperatuurmeter stuk. Had helaas geen andere bij zich. Moet besteld worden.
Ik verwacht bericht zodra dit onderdeel binnen is. |
|
| |
Fleur PELLETKACHEL!
Aantal berichten : 3095 Registration date : 06-12-11
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 10, 2016 5:31 pm | |
| belachelijk,volop winter en het kleinste onderdeel hebben ze niet voor depanage........ nieuwe kachels hebben ze wel staan zekers........... _________________ _________________________________________ HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET _________________________________________
|
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 za dec 10, 2016 7:49 pm | |
| Update: Monteur is geweest. Vermoed rookgastemperatuurmeter stuk. Had helaas geen andere bij zich. Moet besteld worden. Ik verwacht bericht zodra dit onderdeel binnen is.door de defecte rookgassensor vallen er na de opstartfaze minder pellets als vroeger zeker, wat een zever. als de rookgassensor stuk was kwam de kachel niet eens uit de opstartfaze. je mag [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] zeggen dat ze op het pelletforum het amateurisme van EK grondig beu zijn. meer ga ik niet zeggen want anders wordt ik boos en dat is niet gezond voor het hart. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
marc Pellet
Aantal berichten : 110 Registration date : 21-05-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 ma dec 12, 2016 11:48 pm | |
| Hoe die schok komt in eerste berichten weet ik ook niet maar toch blijf ik het zoeken in rookgas sensor . Nee niet defect maar los . Als ze los is zal ze zeker temperatuur meten en zal alles normaal gaan tot de laatste minuut ong van de opstartfase . Dan blaast de rookgasventilator nog wat harder en word er koude omgevingslucht mee gezogen naast de losse sensor met als gevolg dat deze afkoelt tot onder 60 ° en SF
Waarom zoek ik het daar ?? Al 2 keer meegemaakt met de funny dus wie weet .
Mijn eerste gedacht was gloeibougie daar deze vanaf het moment dat je u kachel aansteekt in werking treed en mogelijks bij opwarmen wat vervormd en verlies geeft maar blijkbaar was het eenmalig en kun je hem nu nog steeds aansteken . ook al 1 keer meegemaakt maar was mcz
En het is idd triest als de monteur niets mee heeft . Mijn baas moet me niet eens op weg sturen voor depannage zonder dat ik moederbord , gloeiboegie , sensor rookgas , sensor luchtinlaat , display en omgving , rookgas vent mee heb |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 ma dec 12, 2016 11:57 pm | |
| afkoeling van de losse rookgassensor is een goede tip, maar dan zou er nog vlam zijn als SF erop komt. maar maakt niet uit, volgens mij heeft de monteur daar de kachel nog niet eens open gedaan. anders had hij zeker kunnen konstateren dat de rookgassensor los zat. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Seven geeft code H5 di dec 13, 2016 1:14 pm | |
| Hij heeft de kachel losgehad en de sensor getest door het in de hand te houden. De temperatuur gaf 0 aan. Had dus tenminste zijn lichaamstemp moeten aangeven. Vandaar zijn conclusie dat ie stuk is.
Echter na 1 week nog niets gehoord. Zojuist gebeld. Blijkt onderdeel nog niet binnen te zijn en de monteur is blijkbaar deze week in Italie, dus ... Het kacheltje brandt nog steeds niet.
Deze monteur is overigens een zzp-er die allerlei merken doet en 1 van de weinigen die Edilkamin wil onderhouden/repareren. Hij doet erg weinig Edilkamin vandaar dat ie geen onderdelen op voorraad heeft zegt ie.
Deze monteur werd mij aangedragen door de salesmanager van Edilkamin Nederland, dus ga ik er van uit dat ie geschoold en wel is. |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 di dec 13, 2016 2:19 pm | |
| heeft de monteur de rookgassensor besteld bij edilkamin NL. die moeten zulke onderdelen toch binnen de 2 dagen met de post kunnen leveren. kost 30€ en is universeel voor alle edilkamin kachels.
in bericht 13 was de sensor allessinds nog niet stuk. en vielen er al geen pellets meer lang voor hij SF gaf bij 60°...
Opnieuw geprobeerd. Temp ging tot 97. Pellets worden regelmatig (om de 5 seconden) bijgegooid maar niet steeds dezelfde hoeveelheid. Als de temperatuur zakt richting 70 worden er niet of nauwelijks nog Pellets gegooid. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
sabrinahorst Pellet
Aantal berichten : 65 Registration date : 14-01-14
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 di dec 13, 2016 4:43 pm | |
| Tsja. Ik ben geen monteur.
Laten we maar even afwachten tot het er is en ingebouwd.
Zo langzamerhand heb ik wel spijt van Edilkamin. Overweeg toch een ander merk te gaan kopen. Dure aankoop zo. |
|
| |
erwin Admin
Aantal berichten : 32173 Leeftijd : 62 Registration date : 15-02-10
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 di dec 13, 2016 6:28 pm | |
| ik hoop ook dat het maar een rookgassensor van 30€ is hoor, ipv. een nieuwe print van 200-300€. het zou niet logisch zijn na al de testen die je zelf deed, maar met EK weet je nooit.
heeft de monteur gezegd waarvoor hij deze week in italië is. ik heb er geen zaken mee, maar een kachelmonteur die in de winter gaat skiën vind ik er over. _________________
Edilkamin Mariu - okt 2009 Italiana Camini Mariu - okt 2009
|
|
| |
Gesponsorde inhoud
| Onderwerp: Re: Seven geeft code H5 | |
| |
|
| |
| Seven geeft code H5 | |
|