    externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 167
    Registration date : 22-02-11

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van Adeo vr 7 okt 2022 - 10:44

    Externe lucht is wel een dingetje, heb ergens gelezen dat bij geen of weinig wind in een concentrische pijp de uitstoot nog wel eens in de aanvoer wil komen.

    Verder is externe lucht vanuit de kruipruimte ook niet alles, na een stookseizoen kun je het beste de lucht tussen kachel en kruipruimte maar beter onderbreken om roestvorming te voorkomen in de kachel.

    Overweeg nu om bij onze andere kachel een doorvoer voor externe lucht te maken richting onze grote hal.
    Kachel haalt nu gewoon de aanvoer uit de kamer, maar bij het uitschakelen van de kachel trekt hij veel warme lucht dan uit de kamer door de schoorsteen.


    _________________
    Puros Nevis en Artel JuliaNext
    grossard.rob
    grossard.rob
    Admin


    Man Aantal berichten : 899
    Leeftijd : 40
    Registration date : 18-04-12

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van grossard.rob vr 7 okt 2022 - 18:15

    Klopt, daarop doelde ik ook, de uitgaande lucht terug naar binnen zuigen is al veel zuurstofarmer. Dat is het voordeel van interne lucht te nemen, dan is je kachel een soort van afvoer voor vuile lucht, maar je gaat wel weer door kieren en spleten koude lucht aanzuigen.
    Ik heb het hier gedaan na installatie van het C+systeem en afsluiten van de dure heteluchtverwarming uit de jaren stillekes

    Maar niet alleen tijdens opstart en uitdoof fase. Tijdens de reinigingen en gewoon verbruik ga je de lucht in de ruimte die door de kachel verwarmt is
    ook door de schouw jagen, qua vocht maak ik me weinig zorgen, het zal vooral bij gietijzer binnenwerk over oppervlakteroest zijn in de brandkamer.d
    De afvoerpijp is van inox/rvs.


    _________________
    Mcz Aki Hydromatic 18m2
    Edilkamin Moon 11KW Te Koop
    Pellets: Verschillend onder 4€

    12 Sunpower X20 355WP Panelen & 9 Longi 375WP Panelen
    Goodwe 6.5KW Hybride + BYD HVS Thuisbatterij 10.8KW + 3Fase
    Vaillant Aurostep 300L Zonneboiler + Hr++ VCW 206 Condensatieketel.
    Duco C+ Tronic Ventilatiesysteem

    Dj-Sets (House)
    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 167
    Registration date : 22-02-11

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van Adeo vr 7 okt 2022 - 19:08

    Nou, via onze hal mag tie rustig zuigen, onze hal is op de hoogste plek zo'n meter of 6-7 en heeft maar liefst 14 toegangsdeuren.

    Mag tie van mij wel een beetje aan zuigen.


    _________________
    Puros Nevis en Artel JuliaNext
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31539
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van erwin vr 7 okt 2022 - 19:44

    meeste modellen zijn open toestellen, zuigen ook lucht langs de spleet aan het ruitje en de pelletbak.
    zelfs met lucht uit de hal of buiten zal nog altijd enige verwarmde kamerlucht door de schouw verdwijnen...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 167
    Registration date : 22-02-11

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van Adeo vr 7 okt 2022 - 20:44

    Ja dat geloof ik best, de JuliaNext voert, voor zover ik dat kan volgen, de aangezogen lucht bij het uitzetten van de kachel rechtstreeks naar de schouw.
    En juist die actie van de kachel vind ik wel goed, maar dan heb ik liever dat tie de lucht uit de hal weghaalt en niet teveel uit de (inmiddels verwarmde) huiskamer.

    De tijd dat de kachel bezig is om af te koelen is vrij lang, ben er nog niet achter of die tijd of minimum temperatuur in te stellen is.


    _________________
    Puros Nevis en Artel JuliaNext
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31539
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van erwin vr 7 okt 2022 - 20:57

    dat is eigen aan een pelletkachel. bij het uitschakelen moet het binnenwerk voldoende afkoelen.
    wordt bij artel gestuurd op rookgastemperatuur via parameter 15 denk dat die op 65 graden staat.
    je kunt eens testen met 5 graden hoger gaat dan iets minder lang afkoelen maar wss later beginnen blazen bij opstarten...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 167
    Registration date : 22-02-11

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van Adeo za 8 okt 2022 - 19:24

    Volgens het boekje is parameter PR015 : Temperatuur waarbij kamerventilator start : 65


    _________________
    Puros Nevis en Artel JuliaNext
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31539
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van erwin za 8 okt 2022 - 20:27

    die parameter heeft een dubbele functie, wordt ook gebruikt bij afkoelen.
    maar dat zetten ze niet in het boekje omdat er dan teveel aan geprutst wordt.
    is ook een veiligheid om zeker te zijn dat het vuur uit is als de kachel stilvalt...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 167
    Registration date : 22-02-11

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van Adeo zo 16 okt 2022 - 19:54

    @erwin, dat blazen bij het uitzetten van de JuliaNext duurt zolang omdat tie tot 45 graden afkoelt en dan stopt.
    Heb nog niet aan de parameters zitten sleutelen omdat ik de kachel eerst op de juiste plek en met de juiste aansluitingen wil hebben.
    Dat hebben we nu dus en dat houd voor onze kachel in dat er een normaal Tstuk direct op de uitlaat van de kachel zit.
    Dit vereist wel enige aanpassingen, voor de JuliaNext wordt een "inspectieluik" aangeraden omdat de uitlaat heel laag bij de grond zit, toch is het mogelijk met een Tstuk die je ietsjes moet aanpassen en een siliconen dop gebruikt.
    Voordeel van deze aanpassing is dat meegetrokken as direct in de dop valt wat bij het inspectieluik niet mogelijk is (als je er al bij kunt komen).
    Ook de luchttoevoer gisteren aangepast en wel door de muur van de kamer naar de hal.
    Het blijkt dat ook hier voordelen aanzitten, de kachel maakt minder geluid.
    Afwerking van die luchttoevoer is wel een dingetje, met name in de gang.
    Heb hier gewoon een WandContactDoos omgebouwd van hetzelfde model als we hier in de hele woning hebben.
    Nu de kachel op zijn plek staat zou ik eventueel de parameters kunnen aanpassen, indien nodig.
    Houd nu ongeveer een week bij wat de standen, wanneer je op de +knop drukt, zijn.
    De gegeven waardes zijn me nog niet helemaal duidelijk (pot5 98  720 1410).


    _________________
    Puros Nevis en Artel JuliaNext
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31539
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van erwin zo 16 okt 2022 - 20:16

    bedoel je dit: [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
    zit de uitlaat zo laag tegen de grond dan ? dat had artel toch anders kunnen maken.
    dan kun je beter de kachel op blokken zetten en een normaal T-stuk erop.  Smile

    98 is rookgastemperatuur. vermoedelijk dan snelheid continue draaiende pelletmotor en toeren rookgasventilator.
    er zal nu wel veel minder warmte weggetrokken worden tijdens afkoelen.
    wss moet pr13 (min rookgastemperatuur) ook verhoogt worden om afkoelen sneller te stoppen...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 167
    Registration date : 22-02-11

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van Adeo ma 17 okt 2022 - 9:38

    Inderdaad, dat inspectieluik, de onderkant van de uitlaat van de JuliaNext zit op zo'n 6 centimeter van de grond.
    Een kennis van ons heeft de aansluiting met zo'n luik en dan moet je nog steeds in de pijp kijken of er troep inzit.

    Heb dus deze: [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    Onderkant van het T stuk iets korter gemaakt en de siliconendop ook iets aangepast.
    Nu komt eventuele rommel rechtstreeks in de dop.


    _________________
    Puros Nevis en Artel JuliaNext
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31539
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    externe lucht minder warmte door de schoorsteen Empty Re: externe lucht minder warmte door de schoorsteen

    Bericht van erwin ma 17 okt 2022 - 13:18

    rechtstreeks in de dop is het gemakkelijkste om schoon te maken.
    onderkant uitlaat 6cm van de grond is weinig, daar past dit speciaal T-stuk nog niet op:
    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    artel julia next beste pelletlkachel van de markt tot de uitlaat verstopt is. Smile