Ik zelf heb een MCZ Musa Hydro 15kw pellet kachel welke sinds november 2010 perfect werkt. We zijn hier supper tevreden mee.
Nu heb ik bij een kennis exact dezelfde geplaatst maar hier zit een probleemje.
Als de kachel een langer tijd op zijn minimale stand brand omdat alles op temperatuur is. valt de ventilator uit en gaat hij uit.
Na een afkoelings periode van 15 tot 30 minuten komt er de fout melding A01 branderpot reinigen te staan.
De branderpot is helemaal schoon. als je dan lang de aan/uit knop ingedrukt houd, verdwijnt de storingsmelding en komt er opstart te staan. Maar er gebeurt verders helemaal niets.
De ventilator zit niet vast, draait vanzelf als ik hem aanduw.
Er zit een dubbel wandige rookgas afvoer aan van 100mm lengte 3,5 mtr, deze loopt aan de buitenkant van de woning tot net boven de dak rand.
Zelf is mijn rookgas afvoer 5,5 mtr lang ook dubbelwandig van 100, maar dize loopt volledig binnen door het huis heen. Zou het lengte verschil het probleem kunnen zijn?
De kachel waar het probleem mee is heeft ook een stukje flexibele afvoer van 80 naar buiten waar twee bijna 45 graden bochten mee gemaakt worden om naar buiten te komen.
De pellets zijn dezelfde als ik gebruik, dus hier kan het probleem ook niet in zitten
We gaan voorlopig even verder met experimenteren en gaan er als nog vanuit dat het probleem in de afvoer zit.
Of zien we nog iets over het hoofd?