Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 36 gebruikers online :: 1 Geregistreerd, 1 verborgen en 34 gasten

SICCO


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


4 plaatsers

    Edilkamin Cherie enkele vragen

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast zo okt 09, 2011 2:28 pm

    Hallo,

    onlangs een Edilkamin Cherie gekocht en volgende vragen stel ik mij toch mss dat iemand hier kan op antwoorden;
    1. Afstandsbediening: is blijkbaar nog steeds met infrarood en werkt dus niet vanop afstand, klopt dit daar ik dacht dat deze radiosignalen gebruikte nu?
    2. Vlam zeer hoog: de vlam gaat heel fel tegen de bovenkant, kan dit kwaad?
    3. Welke instelling gebruiken, beter automatisch of manueel?
    4. Graag had ik er zo een "humidifier" ingestoken iemand een idee of dit wel kan bij dit model of hoe ik dit kan oplossen?

    groetjes

    Danny
    steven
    steven
    Moderator


    Man Aantal berichten : 5473
    Leeftijd : 48
    Registration date : 29-10-08

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van steven zo okt 09, 2011 3:10 pm

    bij de opstart vliegen de vlammen tot bovenaan, dat is normaal. eenmaal de kachel op temperatuur is en het vermogen wat minder wordt gezet, dan is dit zeker niet meer nodig.

    misschien de pellettoevoer wat bijstellen.


    _________________
    Edilkamin Pellbox SCF
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast zo okt 09, 2011 7:14 pm

    1) werkt inderdaad niet zoals het moet, sensor op kachel ligt te laag ik heb die recht geplaats en werkt al een stuk beter.
    2) bij opstart is dit normaal
    3) is volgens eigen keuze, bij manueel blijft hij die waarde behouden bij auto. regelt hij zelf bij
    4) laatste ken ik niet
    groetjes
    francky
    francky
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 633
    Registration date : 29-10-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van francky zo okt 09, 2011 7:16 pm

    dannykills schreef:Hallo,

    onlangs een Edilkamin Cherie gekocht en volgende vragen stel ik mij toch mss dat iemand hier kan op antwoorden;
    1. Afstandsbediening: is blijkbaar nog steeds met infrarood en werkt dus niet vanop afstand, klopt dit daar ik dacht dat deze radiosignalen gebruikte nu?
    2. Vlam zeer hoog: de vlam gaat heel fel tegen de bovenkant, kan dit kwaad?
    3. Welke instelling gebruiken, beter automatisch of manueel?
    4. Graag had ik er zo een "humidifier" ingestoken iemand een idee of dit wel kan bij dit model of hoe ik dit kan oplossen?

    groetjes

    Inderdaad die afstandsbediening werkt ook niet bij mij.
    Heb ze dan ook maar in de kast gelegt Crying or Very sad als ze maar zoiets bij de kachel leveren, zouden ze beter niks leveren.
    Ik werk automatisch met de kachel heb hem al manueel geprobeert maar kan er niet veel aan verbeteren.
    Die vlammen zijn normaal.

    Danny


    _________________
    Edelkamin funny 11kw
    zibro carmen 11 kw
    lava
    Phono solar 30x195 5850 wp omvormer SMA 4600A
    francky
    francky
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 633
    Registration date : 29-10-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van francky zo okt 09, 2011 7:19 pm

    dirk.verhe schreef:1) werkt inderdaad niet zoals het moet, sensor op kachel ligt te laag ik heb die recht geplaats en werkt al een stuk beter.
    2) bij opstart is dit normaal
    3) is volgens eigen keuze, bij manueel blijft hij die waarde behouden bij auto. regelt hij zelf bij
    4) laatste ken ik niet
    groetjes

    Hoe heb ge dat gedaan:dat paneel zit toch vast ?


    _________________
    Edelkamin funny 11kw
    zibro carmen 11 kw
    lava
    Phono solar 30x195 5850 wp omvormer SMA 4600A
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast zo okt 09, 2011 7:45 pm

    francky schreef:
    dirk.verhe schreef:1) werkt inderdaad niet zoals het moet, sensor op kachel ligt te laag ik heb die recht geplaats en werkt al een stuk beter.
    2) bij opstart is dit normaal
    3) is volgens eigen keuze, bij manueel blijft hij die waarde behouden bij auto. regelt hij zelf bij
    4) laatste ken ik niet
    groetjes

    Hoe heb ge dat gedaan:dat paneel zit toch vast ?

    Was ik mij ook juist aant afvragen Smile
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast zo okt 09, 2011 7:53 pm

    zit vast met 2 boutjes en dan met zelfgemaakt beugeltje weer vast gezet
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast zo okt 09, 2011 8:01 pm

    hoe de pellettoevoer bijstellen
    ik ga naar menu adj pellets staat op auto
    kan hem niet instellen
    groeten andy
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31526
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van erwin zo okt 09, 2011 8:09 pm

    dirk.verhe schreef:zit vast met 2 boutjes en dan met zelfgemaakt beugeltje weer vast gezet

    misschien effe een fotoke plaatsen Smile


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty foto

    Bericht van Gast zo okt 09, 2011 8:12 pm

    zal ik eens doen
    steven
    steven
    Moderator


    Man Aantal berichten : 5473
    Leeftijd : 48
    Registration date : 29-10-08

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van steven zo okt 09, 2011 8:31 pm

    Andyv,

    In setup, volgende parameters aanpassen:

    Pellet P1 20 Lading pellets in P1 %
    Pellet P2 30 Lading pellets in P2 %
    Pellet P3 40 Lading pellets in P3 %
    Pellet P4 50 Lading pellets in P4 %
    Pellet P5 60 Lading pellets in P5 %


    _________________
    Edilkamin Pellbox SCF
    francky
    francky
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 633
    Registration date : 29-10-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van francky zo okt 09, 2011 8:48 pm

    andyv schreef:hoe de pellettoevoer bijstellen
    ik ga naar menu adj pellets staat op auto
    kan hem niet instellen
    groeten andy

    Als hij in auto staat kan je geen pellets regelen.

    Naar menu setup - 13 dan verder doen tot je auto reg tegen komt daar veranderen naar OF dan alles verlaten .
    dan kan je je pellets veranderen - 30 tot + 30 zo is het .

    Als ge teveel verminderd gaat hij uit gaan.
    Hetgeen dat steven zegt is fein afsteling zou ik niet aan komen. Als je problemen hebt terug op auto zeten


    _________________
    Edelkamin funny 11kw
    zibro carmen 11 kw
    lava
    Phono solar 30x195 5850 wp omvormer SMA 4600A
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast ma okt 10, 2011 8:04 am

    francky schreef:
    andyv schreef:hoe de pellettoevoer bijstellen
    ik ga naar menu adj pellets staat op auto
    kan hem niet instellen
    groeten andy

    Als hij in auto staat kan je geen pellets regelen.

    Naar menu setup - 13 dan verder doen tot je auto reg tegen komt daar veranderen naar OF dan alles verlaten .
    dan kan je je pellets veranderen - 30 tot + 30 zo is het .

    Als ge teveel verminderd gaat hij uit gaan.
    Hetgeen dat steven zegt is fein afsteling zou ik niet aan komen. Als je problemen hebt terug op auto zeten


    Hoi Francky

    klopt niet : de adj pellets van -30 % TOT + 30 % daarvoor moet je zeker niet in de menu gaan en zeker niet de reg. op off zetten
    hij als op auto staat dan regel je 30 % meer of minder in alle powerstanden !
    je moet zelf helemaal niet in de parameters menu gaan ! maar in de gebruikersmenu ADJ pellets
    de instellingen die steven gaf zijn de instellingenvan hoeveelheid pellets indien de reg op off zou staat

    gewoon niet in die menu gaan knoeien !
    laat dit over aan je dealer

    grts Frank
    francky
    francky
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 633
    Registration date : 29-10-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van francky ma okt 10, 2011 6:39 pm

    Frank schreef:
    francky schreef:

    Als hij in auto staat kan je geen pellets regelen.

    Naar menu setup - 13 dan verder doen tot je auto reg tegen komt daar veranderen naar OF dan alles verlaten .
    dan kan je je pellets veranderen - 30 tot + 30 zo is het .

    Als ge teveel verminderd gaat hij uit gaan.
    Hetgeen dat steven zegt is fein afsteling zou ik niet aan komen. Als je problemen hebt terug op auto zeten


    Hoi Francky

    klopt niet : de adj pellets van -30 % TOT + 30 % daarvoor moet je zeker niet in de menu gaan en zeker niet de reg. op off zetten
    hij als op auto staat dan regel je 30 % meer of minder in alle powerstanden !
    je moet zelf helemaal niet in de parameters menu gaan ! maar in de gebruikersmenu ADJ pellets
    de instellingen die steven gaf zijn de instellingenvan hoeveelheid pellets indien de reg op off zou staat

    gewoon niet in die menu gaan knoeien !
    laat dit over aan je dealer

    grts Frank

    Frank
    ik versta je niet ? als het leonardo sisteem aan ligt dan kan je niks veranderen Toch....van pellet in toevoer + of -
    Waar over jij spreekt is gewoonweg brandstand 1 of 2 enz
    Als je dit doet in de reg of doe je alle % over heel de lijn Brandstand 1 ,2, 3 enz of heb ik het terug mis ?
    Leg het me eens duidelijk uit hoe het moet,er zullen veel mensen zijn die er mee gediend zijn.
    Ps ik twijfel nog aan u verhaal, maar ik lees !.
    Grt francky


    _________________
    Edelkamin funny 11kw
    zibro carmen 11 kw
    lava
    Phono solar 30x195 5850 wp omvormer SMA 4600A
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast di okt 11, 2011 7:24 pm

    erwin123 schreef:
    dirk.verhe schreef:zit vast met 2 boutjes en dan met zelfgemaakt beugeltje weer vast gezet

    misschien effe een fotoke plaatsen Smile

    Ben zeer benieuwd en zeker als dit het probleem wat oplost wat nu pff.....
    francky
    francky
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 633
    Registration date : 29-10-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van francky wo okt 12, 2011 9:27 pm

    francky schreef:
    Frank schreef:


    Hoi Francky

    klopt niet : de adj pellets van -30 % TOT + 30 % daarvoor moet je zeker niet in de menu gaan en zeker niet de reg. op off zetten
    hij als op auto staat dan regel je 30 % meer of minder in alle powerstanden !
    je moet zelf helemaal niet in de parameters menu gaan ! maar in de gebruikersmenu ADJ pellets
    de instellingen die steven gaf zijn de instellingenvan hoeveelheid pellets indien de reg op off zou staat

    gewoon niet in die menu gaan knoeien !
    laat dit over aan je dealer

    grts Frank

    Frank
    ik versta je niet ? als het leonardo sisteem aan ligt dan kan je niks veranderen Toch....van pellet in toevoer + of -
    Waar over jij spreekt is gewoonweg brandstand 1 of 2 enz
    Als je dit doet in de reg of doe je alle % over heel de lijn Brandstand 1 ,2, 3 enz of heb ik het terug mis ?
    Leg het me eens duidelijk uit hoe het moet,er zullen veel mensen zijn die er mee gediend zijn.
    Ps ik twijfel nog aan u verhaal, maar ik lees !.
    Grt francky

    Frank
    Ben nog steeds aan het wachten op je antwoord !
    Al ben je al op het forum geweest sindsdien : is er wat of weet je het ook niet ?..... wie A zeg moet normaal B zegen he ,en wat uitleg.andres vind ik het maar slecht van je


    _________________
    Edelkamin funny 11kw
    zibro carmen 11 kw
    lava
    Phono solar 30x195 5850 wp omvormer SMA 4600A
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast do okt 13, 2011 1:17 pm

    francky schreef:
    francky schreef:

    Frank
    ik versta je niet ? als het leonardo sisteem aan ligt dan kan je niks veranderen Toch....van pellet in toevoer + of -
    Waar over jij spreekt is gewoonweg brandstand 1 of 2 enz
    Als je dit doet in de reg of doe je alle % over heel de lijn Brandstand 1 ,2, 3 enz of heb ik het terug mis ?
    Leg het me eens duidelijk uit hoe het moet,er zullen veel mensen zijn die er mee gediend zijn.
    Ps ik twijfel nog aan u verhaal, maar ik lees !.
    Grt francky

    Frank
    Ben nog steeds aan het wachten op je antwoord !
    Al ben je al op het forum geweest sindsdien : is er wat of weet je het ook niet ?..... wie A zeg moet normaal B zegen he ,en wat uitleg.andres vind ik het maar slecht van je


    Beste Francky

    ik heb je de uitleg gedaan maar je trek het in twijfel oke dat mag
    waarom zou ik dan weer de moeite doen het aan jouw uit te leggen om later weer te horen dat jij toch weer twijfelt.
    je kan ook verduidelijking vragen aan jouw dealer mischien twijfel je niet aan zijn uitleg !

    grts Frank

    ps: " is er wat of weet je het ook niet ?..... wie A zeg moet normaal B zegen he ,en wat uitleg.andres vind ik het maar slecht van je"
    dergelijke quotes vind ik maar kinderachtig !
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van ss do okt 13, 2011 6:37 pm

    Kalm blijven jongens....
    Vreedzame groeten,
    ss
    francky
    francky
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 633
    Registration date : 29-10-10

    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van francky do okt 13, 2011 9:08 pm

    ss schreef:Kalm blijven jongens....
    Vreedzame groeten,
    ss

    Ok SS je hebt gelijk , maar vind het flouw van een verkoper om er zich zo uit te praten, we weten nu nog niks.Of hij kan geen antwoord geven op men vraag....
    Hij zegt wel blijf eraf van die reg on of maar verder...?
    En zo leert niemand iets bij op het forum.
    We zijn er toch om elkaar te helpen.
    Of moet er altijd een factuur geschreven worden om iets te veranderen aan de kachel ? mij hoor je niet meer op het forum ,doe verder met de verkopers HIER de groeten aan iedereen.
    Francky


    _________________
    Edelkamin funny 11kw
    zibro carmen 11 kw
    lava
    Phono solar 30x195 5850 wp omvormer SMA 4600A
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gast zo dec 04, 2011 7:17 pm

    Beugeltjesfoto is nog nergens te zien en die grote geheimhouding is maar wat vreemd in tijden van geinformeerde mensen ...

    Gesponsorde inhoud


    Edilkamin Cherie enkele vragen Empty Re: Edilkamin Cherie enkele vragen

    Bericht van Gesponsorde inhoud


      Het is nu ma mei 06, 2024 10:49 pm