    Draaddikte


    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Aantal berichten : 2085
    Registration date : 22-11-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van ss ma apr 09, 2012 11:42 am

    Jongens, dit topic is wat lang aan het worden he, maar ik zal nog vlug efkens verduidelijken: ER MOGEN MAAR 8 STOPCONTACTEN PER KRING! Al de rest is larie! Al is je installatie van 1899, dat laat je niet toe er zomaar een stopcontact bij te plaatsen met een soepele draad van 3x 1mm2!!!! DAT IS NU EENMAAL DE WET in VLAANDEREN!!!! Moderniseer je, of renoveer je, dan dien je je installatie te laten herkeuren, wij moesten dat enkele maandsen geleden in onze winkel te Gent tenandere, onze winkel MOET elke 5 jaar een herkeuring ondergaan, alhoewel veel zelfstandigen dat niet weten en dus niet toepassen! Velen zijn dus ook niet in orde! Voor particuliere huizen moet dat vanzelfsprekend niet alle 5jaar. Maar ik schreef het al, iedereen doet wat hij wil, maar geef hier asjeblief geen desinformatie! Dus zet je een stopcontact bij; MAXIMUM acht per zekeringkring! En een stopcontact MOET hoedanook bedraad worden met 3x2.5mm2 in geval van kabel zou ik XVB gebruiken,anders VOB in PVC buis. Soepele draad, zelfs van 2.5mm2 is ABSOLUUT niet toegelaten! Dat is enkel mogelijk voor een verlengkabel die je inplugt!
    @Erwin: als ik jou was, dan zou ik mijn bericht toch efkens aanpassen, een aardingspin rechtstreeks op een stopcontact is werkelijk not done!!!! Tussen de aarding en de installatis MOET steeds een aardingsschakelaar! Nog een kleine hint, dubbele stopcontacten in één behuizing worden aanzien als één stopcontact!
    @Dick, die 8 per kring maximum is hier wet!
    Nog vragen? Zie hier:
    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
    Groeten,
    ss
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast ma apr 09, 2012 12:05 pm

    Waarom trek je geen aarding bij in het stopcontact zonder aarding?
    Normaal gezien is dit een makkie, van stopcontact naar stopcontact is goed zelf te doen.
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3081
    Registration date : 06-12-11

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Fleur ma apr 09, 2012 12:38 pm

    tof proficiat dirker
    hoe een GROOT probleem simpel opgelost kan worden,de grootste specialisten in het vak hadden hier nooit opgekomen slecht


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast ma apr 09, 2012 12:51 pm

    Een aarding van stopkantakt naar stopkontakt gaat niet want de spotkontakten gaan via een verdeeldoos in de muur en daar krijg ik nooit een kabel door en kan aan die verdeeldoos niet aan want die zit achter de gemetste sierschouw.

    En die(verlengkabel)gaat inderdaad gewoon ingeplugt worden in een bestaande stopkontakt met aarding en zo naar een opbouw stopkontakt tegen de muur aan de kachel,en draad wordt wel 3X2,5.

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast ma apr 09, 2012 12:58 pm

    SS, je hebt gelijk als en ik zal dit heel kort houden.
    Lees toch maar eens goed de reglementering. En zeker de toegestane afwijkingen.
    Huishoudelijke electrische installaties.

    Er zijn afwijkingen indien u een oude installatie hebt. Dit wordt nog altijd getolereerd.
    Niet iedereen heeft de mogelijkheid en het geld om de hele boel te gaan vervangen.
    En wat je zegt is JUIST. Trouwens veiligheid gaat boven alles.

    Ik zeg altijd. Indien er brand uitbreekt en de verzekeringsinspecteur komt, dan zal hij zoeken naar een oorzaak.
    Vertaalt: Hij zal zoeken naar een manier of reden om niet te moeten betalen.
    Als hij dan onregelmatigheden vind dan zal dit de oorzaak zijn van de brand. Daar ben ik quasi zeker van.
    Daarom is het beter voor uw veiligheid (in de eerste plaats!) en portemonnee om uw installatie in orde te hebben.
    Dit is het laatste dat ik kwijt wil zonder dat er enige mensen zich hier nog druk maken over mijn commentaar.

    Jommeke,
    Ik heb het reglement bijgevoerd.
    Zou ik toch maar eens doorlopen, het is altijd interessant om weten.
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van ss ma apr 09, 2012 1:09 pm

    @Hans, ik onderschat je niet, ken je nu al wat langer, ik ben zo strikt omdat ik weet hoeveel ongelukken en branden er reeds ontstonden door het werk van onkundigen die "efkens" een "leidingske" gingen "bijplaatsen". Spreek er je verzekeringsagent maar eens over!
    Opletten met electriciteit, je ziet het niet, je hoort het niet en je ruikt het niet... Het probleem is vooral dat je het voelt...als het TE LAAT IS! zot
    Groeten,
    ss duivel
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast ma apr 09, 2012 1:29 pm

    100% gelijk, SS
    Differentieel, automatische zekeringen, kabels, stopcontacten, ...
    Dit alles is er om ons te beschermen tegen ongelukken. Daarom moet je die ook respecteren.
    Zoals je respect moet hebben voor elektriciteit. Anders loopt het verkeert af.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast ma apr 09, 2012 3:59 pm

    Ik ga hier morgen eerst eens zien hoeveel stopkontacten er juist op elke zekering staan en dan dat reglement eens uitpluizen want ik wil wel dat het veilig blijft.
    Vandaag kan dat niet want is feestdag en mag niet werken en de madam is tv aan het kijken,dus als ik nu moest afsluiten zouden de paasklokken hier nogal luiden. lacher
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van ss ma apr 09, 2012 4:23 pm

    Jommeke, bij in bedrijfstelling van je installatie (1979?) is je installatie toch gekeurd? Dan heb je een schema! Op dat schema staan de kringen en hun functie beschreven!
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast ma apr 09, 2012 4:36 pm

    Ik had mij eerst voorgenomen niet verder te reageren maar ga het toch doen.
    Het is zeker niet de bedoeling om iemand op zijn tenen te trappen of wat dan ook.

    in 1979 waren er nog niet veel papierekes nodig om een aansluiting te krijgen, keuring was toen ook niet verplicht.
    Zelf veel woningen van na 1981 hebben geen schema's.

    Zelf ben ik elektrotechnisch installateur van beroep en kom dagelijks met dergelijke materie in contact. Tegenwoordig krijg je vaak te horen: IK HEB GELEZEN OP INTERNET DAT ... Dit komt dan uit topics zoals hierboven. Mensen zonder de juiste kennis van zake die advies geven. Het maakt echt niet uit of je ingenieur bent of elektromechanica hebt gedaan in 1994.
    Ik weet ook niet alles maar wanneer ik twijfel neem ik het AREI erbij en niet een faq op internet of ik bel rechtstreeks naar een keurder.

    Misschien kan je eens een elektrieker bellen, ik lees dat je ook zonnepanelen hebt. De installatie is meer dan 30j, dan is een kleine checkup misschien niet overbodig.

    gr
    Dirk

    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van ss ma apr 09, 2012 4:42 pm

    Ha, een vakman, je hebt gelijk, het beste advies uit het topic, volledig akkoord met je advies, ik heb tenandere net de link van Vincotte doorgegeven, daar kun je je toch al serieus documenteren! Je hoeft je ook niet te verontschuldigen want je trapt met je advies op niemands tenen! Met een electrische installatie kun je trouwens niet voorzichtig genoeg zijn.
    Toch een kleine bemerking, onze eerste winkel opende in 1978 te Deinze, toen lieten we de installatie keuren. Nu verbouwden we onze winkel te Gent en lieten we de installatie enkele maanden geleden keuren door Vanhemelen, er veranderde in die tijdspanne enorm veel, dus een vakman consulteren lijkt me eigenlijk het beste idee, Dirk heeft 100% gelijk! Ik ga het hier dus bij laten. Bedankt voor de tip Dirk, we hadden dit topic inderdaad kort kunnen houden. Embarassed
    Groeten,
    ss
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31490
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van erwin ma apr 09, 2012 4:51 pm

    jommeke ik sluit me aan bij de rest, het beste wat je kan doen is even een vakman erbij halen, dit om achteraf niet voor verassingen te staan. wij kunnen immers van hieruit uw installatie niet in detail beoordelen.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast ma apr 09, 2012 8:24 pm

    Inderdaad,een schema hebben wij hier nooit gezien,buiten een plan van huis waar de stopkontakten en schakelaars opstaan maar dat is het dan,maar vanwaar die komen en gaan en zekeringskast hebben wij niets.
    Verder is het niet een probleem van een specialist want heb hier een elektro technieker in huis,maar het moet mogelijk zijn zonder hier het halve huis te moeten afbreken en de madam tevreden te houden dat je allerlei kabels ziet lopen.

    Alle stopkontakten lopen in buizen in de betonnen vloer en komen dan naar boven in de muren waar de stopkontakten staan.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast do apr 12, 2012 4:00 pm

    Kachel vandaag geplaatst en aangesloten voorlopig nog op prise zonder aarding,zal volgende week nieuwe leiding bijleggen maar dan wel door de schouwboren zodat je die kabel niet zit liggen,dus madam heel tevreden.
    Dank aan iedereen voor de antwoorden.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31490
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van erwin do apr 12, 2012 9:57 pm

    veel plezier met de kachel jommeke,


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast wo apr 25, 2012 3:55 pm

    Er ligt nu een kabel met aarding en toch bijt die kachel even als je deksel vastneemt om pellets te vullen,en dat niettegenstaande aarding op prise goed is want tussen fase en aarding meet ik 220Volt.

    Schijnbaar heeft mijn madam daar weer geen last van.
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van ss wo apr 25, 2012 4:47 pm

    Er zit toch een werkende verliesstroomschakelaar op je installatie?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast wo apr 25, 2012 5:17 pm

    Inderdaad er staan er zelfs twee,eentje voor huis en andere voor machines in de garage,en ze werken toch als je op testknop drukt.
    En aarding is zeker goed want is getest twee jaar terug bij plaatsing van zonnepanelen.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31490
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van erwin wo apr 25, 2012 9:28 pm

    kun je de weerstand meten tussen volgende punten:

    behuizing kachel (ergens op een schroef achteraan) en de aardingspen van de stekker die in de prise steekt,
    indien mogelijk ook tussen aardingspen prise en de aarding aan de meter


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van ss wo apr 25, 2012 10:51 pm

    Waar denk je aan Erwin? Ik kan efkens niet volgen? Als de aarding ok is zie ik misschien een foutje Jommeke, waar precies krijg je schokjes? Mogelijks een paneel van de kachel dat niet correct aan de massa ligt???
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast do apr 26, 2012 12:07 pm

    Krijg dat schokje als ik deksel open om pellets te vullen,hen er nu kabeltje aan vijs achterkant vastgemaakt en andere kant aan de vloersteen.

    Heb wel veel ervaring met statische schokken daar mijn werk in drukkerij waar je bij erg droge lucht(winter en airco),regelmatig schokken kreeg van papier en filmen waar de vlametejs uitschoten,zo erg zelfs dat er op dat papier niet kon gedrukt worden.

    We goten dan maar paar emmers water in lokaal en uur later alles normaal.
    De Superior kachel die ik heb is wel voorzien voor een luchtbevochtigers bakje in te hangen,wat hier besteld is,misschien doen ze dat om dat probleem tegen te gaan.

    Verder zou het ook kunnen komen van het soort schoen dat je draaagt omdat sommige soorten zolen slecht of goede geleiders zijn.

    Verder is de aarding aan meter zoals ik zei gemeten door Vinchotte als ze contrloe komen doen zijn twee jaar geleden.

    Zal het wel proberen uit te vissen wat de reden is.
    ss
    ss
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 2085
    Leeftijd : 70
    Registration date : 22-11-10

    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van ss do apr 26, 2012 2:37 pm

    Je moet dat deksel met een aardingskabeltje aan de rest van het chassis kopelen en het chassis aan de centrale aardingskabel van de kachel, op zijn beurt via de stekker verbonden aan de aarding van het stopcontact !
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Draaddikte - Pagina 2 Empty Re: Draaddikte

    Bericht van Gast do apr 26, 2012 6:25 pm

    Heb het deksel gemeten en dat is verbonden via de rest van de kachel en die is ook verbonden met aardingspin in de muurprise,dus alles daar normaal.

    Vandaag nog geen prik gehad,heb toch al drie keer gaan voelen,kan ook komen door die verbinding van kachel naar grond met klein klemkabeltje.

    Zullen nog paar keer testen en dan zien we wel.