    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van curleo za jan 25, 2014 3:01 pm

    Hoi,
    Vorige week heb ik een rond gat gemaakt van 5cm, die ging dienen om buitenlucht te geven aan de verbrandingslucht. Eenmaal het gat gemaakt en ik een buis aansloot op de luchtaanvoerpijp van mijn kachel had ik merkelijk zeer véél geluidsverlies, wat natuurlijk zeer positief was.
    Als ik echter keek naar de flow dan daalde de waarde van 1.88 naar 1.5-1.4.
    Het gat buiten is met een standaard rooster met insectengaas gedicht.
    Zonder die buitenverbinding heb ik eigenlijk constant een aanzuiglawaai die ik eigenlijk kwijt wil.
    Heeft iemand diezelfde ervaring en hoe los je die daling van de flow op of is er een vorm van geluidsisolatie mogelijk?  

    groeten,
    curleo


    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van erwin za jan 25, 2014 3:20 pm

    dat insektengaas gaat binnen de kortste keren dicht zitten, altijd eindigen met een bocht van 90 naar beneden, zie handleiding.
    hoelang is de aanzuigbuis, zitten er bochten in?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van curleo za jan 25, 2014 3:34 pm

    erwin
    Geen bochten, buis van 50cm. Eindigen met bocht 90gr gaat niet echt daar dit een blinde muur is die langs de oprit van mijn buurman loopt en dus geen uitsprong kan maken. Anders rijd die dat er binnen de kortste keren af.

    curleo


    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van erwin za jan 25, 2014 3:42 pm

    raar dat die flow zoveel daalt, kijk eens wat de waarde is zonder buitenrooster erop.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van curleo za jan 25, 2014 4:31 pm

    moet zijn dat ik een soort zuigeffect(venturie-effect?) door de wind krijg, zal later eens rooster afnemen en bevindingen posten

    curleo


    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Fleur za jan 25, 2014 7:52 pm

    curleo
    hoe groot is dat rooster ?
    wat is de afstand van uiteinde buis tot het rooster ?


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van erwin za jan 25, 2014 7:55 pm

    een stukje metalen gaas in de juiste vorm plooien, en dat over de buis is meer dan voldoende:

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze afbeelding te kunnen zien.]


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Fleur za jan 25, 2014 8:04 pm

    ja erwin ,maar het mag niet buiten de muur komen van curleo !


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van erwin za jan 25, 2014 8:11 pm

    het gat iets groter maken dan de buis dan lukt dat prima, op 5cm afstand gaat die buurman trouwens niet langs de muur rijden denk ik want dan gaat zijn zijspiegel op de verkeerde plaats belanden...  Smile


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Fleur za jan 25, 2014 8:23 pm

    deze man is zijn gebuur hè erwin.........

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van erwin za jan 25, 2014 8:27 pm

    logisch dan dat de flow in de buis daalt als de wagen op de oprit staat  Smile


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    krusty
    krusty
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 4416
    Leeftijd : 74
    Registration date : 19-11-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van krusty za jan 25, 2014 9:03 pm

    Wist je dat die van hier uit de buurt is !   Laan 1 te Liedekerke
    Dat filmken is ongeveer 10 jaar oud, hij is al een paar jaar overleden !
    Type eens in google  Eugene Breynaert

    dan gaan we bij deze hier terug ontopic.


    Laatst aangepast door krusty op za jan 25, 2014 9:08 pm; in totaal 1 keer bewerkt
    eura
    eura
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 115
    Registration date : 07-01-14

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van eura zo jan 26, 2014 11:58 am

    Hoi , is die 5cm wel voldoende ? Met mijn kachel zou ik een opening van 10 cm moeten voorzien indien ik gebruik zou maken van externe lucht aanvoer
    Grtz eura
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van curleo zo jan 26, 2014 12:44 pm

    4cm is de luchtinlaat bij mijn edilkamin, groter heeft geen nut en het is maar 50cm van de kachel de weerstand is minimaal.
    als ik de tijd vind zal ik het rooster wegnemen en een 90° opsteken met gaas en hopen dat dan de flow stabiel blijft

    wordt vervolgd

    curleo


    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Fleur zo jan 26, 2014 12:55 pm

    curleo
    het gaas moet minimum 5 x de diameter zijn van de buis
    zo is het toch bij de thermorossi kachels die zo n rooster achteraan de kachel hebben,de buis zit dan nog een 5 tal cm van het gaas verwijderd.
    bij het kuisen van de kachel moet het gaas goed gestofzuigd worden.
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van curleo zo jan 26, 2014 1:47 pm

    goed om weten Fleur, zal ik rekening mee houden! tof 

    curleo


    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van erwin zo jan 26, 2014 3:21 pm

    bij de brio is 12cm2 vrijde doorsnede voldoende volgens de handleiding, dat is de oppervlakte van 4cm diameter.

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze afbeelding te kunnen zien.]


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Fleur zo jan 26, 2014 4:47 pm

    let op de laatste zin ! ; bescherm het uiteinde van de luchtinvoer met een insectenrooster dat de NUTTIGE doorsnede van 12cm2 NIET beperkt
    daarom dat het rooster best 60cm2 groot is of toch in die ronde.

    sommigen sluiten hun buis buiten af met gaas waardoor de helft van de buis al afgesloten word door de structuur van het gaas
    je hebt verschillende soorten gaasdie bepaalt hoeveel lucht er nog door kan,van het minste vuil daar dan nog aankleeft word de aanzuiglucht sterk verminderd,beste is nog een metaalfilter zoals op een inlaatcollector van stationaire motoren


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Gast zo jan 26, 2014 4:51 pm

    Of het inlaatfilter zoals in de afbeelding in bericht 7 getoond wordt, is een standaardonderdeel van MCZ.
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Fleur zo jan 26, 2014 5:02 pm

    inderdaat dick , maar hoe groot zou de nuttige oppervlakte zijn van het net in bericht 7 ?
    trouwens is de inlaat zo voornaam als de uitlaat bij een kachel ,want daar begint het allemaal...


    Laatst aangepast door Fleur op zo jan 26, 2014 5:08 pm; in totaal 1 keer bewerkt


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Anonymous
    Gast
    Gast


    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Gast zo jan 26, 2014 5:20 pm

    Die vraag kun je beter aan de ingenieur van MCZ die dat filter heeft ontworpen heeft op basis van de specificaties stellen, ik wil nog niet eens de moeite nemen om de gaatjes te tellen.
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3082
    Registration date : 06-12-11

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van Fleur zo jan 26, 2014 5:27 pm

    ik ga de moeite dan ook niet doen ,maar het is maar om te weten hoe groot je rooster moet zijn indien je met een plat rooster wil werken op de muur ,in plaats van een uitsteeksel uit de muur waar iedereen kan aan haperen of zich bezeren.


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van curleo ma jan 27, 2014 1:50 pm

    toch vreemd....vandaag rooster van de muur gehaald vervolgens 90° buiten eraan gehangen en lap, daling van flow van 1.88 naar 1.5-1.2 dus echt niet goed...
    kheb zelfs gaten gemaakt in de buis die binnenshuis te zien is om lucht van buiten en binnen te knn nemen...echter geen effect op daling flow

    iemand raad of ervaring ermee??? wat kan een mens nu nog meer doen....begin die kachel beu te worden!

    curleo


    Laatst aangepast door curleo op ma jan 27, 2014 1:55 pm; in totaal 1 keer bewerkt (Reden : bijvoegen tekst)
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31541
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van erwin ma jan 27, 2014 1:56 pm

    zie je verschil in branden?


    Laatst aangepast door erwin op ma jan 27, 2014 2:03 pm; in totaal 1 keer bewerkt


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    curleo
    curleo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 130
    Registration date : 09-03-12

    brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging? Empty Re: brio: daling flow bij externe luchtaanzuiging?

    Bericht van curleo ma jan 27, 2014 2:01 pm

    nee, eigenlijk niet ...vlam blijft gejaagd en lichtgeel


    _________________
    Edilkamin 'Brio'8kW
    Elite pellets ...tevreden & geen stof!