    foutmelding rookgas beveiliging

    colleken
    colleken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 233
    Leeftijd : 56
    Registration date : 25-11-12

    foutmelding rookgas beveiliging Empty foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van colleken vr 12 dec 2014 - 1:03

    Bij het opstarten van mijn piazzetta p 963 krijg ik geregeld bij het opstarten de foutmelding "rookgas beveiliging "
    Ik heb vandaag een groot onderhoud gedaan , dus alles is proper gekuist .
    Deze foutmelding gebeurt niet altijd , soms gaat ze gewoon verder van "controle " naar startfase 1 maar regelmatig komt de rookgas melding voor .
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31518
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van erwin vr 12 dec 2014 - 2:35

    op hoeveel staat P28 (max temp rookgas) de fabriekswaarde is 220°C.
    het zou me verwonderen als de temp bij de opstart reeds daarboven zou komen.
    het kan gebeuren dat de rookgassensor een foute waarde doorgeeft waardoor de kachel "denkt" dat de rookgas te warm is terwijl dit niet zo is.

    in de menu staat er voorbij de parametermenu een onderdeel "state-stove", daaronder kun je de gemeten rookgastemperatuur aflezen.
    welke rookgastemperatuur lees je daar af als de kachel koud is, moet dan normaal ongeveer gelijk zijn aan de kamertemperatuur.
    dan gedurende een paar opstarten eens opvolgen tot waar deze waarde opklimt.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    colleken
    colleken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 233
    Leeftijd : 56
    Registration date : 25-11-12

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van colleken vr 12 dec 2014 - 10:33

    dag Erwin  . hoe kouder ze staat hoe meer kans er is dat ze wil opstarten zonder de foutmelding "rookgas beveiliging".
    is de temperatuur nog een 40 graden dan heb je meer kans dat het niet lukt dan dat ze 25 graden heeft .
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van Gast vr 12 dec 2014 - 11:17

    Melding ontstaat ook als de sensor verwijderd is geweest en niet goed is terug geplaatst of door een slechte stekkerverbinding naar de printplaat
    colleken
    colleken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 233
    Leeftijd : 56
    Registration date : 25-11-12

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van colleken vr 12 dec 2014 - 12:47

    Erwin, de rookgastemperatuur gaat zo tot rond de 130 graden bij de opstart en indien de kachel wordt uit gedaan gaat de temperatuur geleidelijk naar beneden tot kamertemperatuur . zopas opgestart bij 39 graden en geen probleem  .
    Als ze wordt opgestart als de temperatuur nog boven de 47 graden is dan gaat ze in stand by tot ze 47 graden heeft maar ipv dan naar start fase 1 te gaan , gaat het alarm af met de melding " rookgas beveiliging.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31518
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van erwin vr 12 dec 2014 - 12:52

    wat is de waarde van P28 (max temperatuur rookgas)


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    colleken
    colleken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 233
    Leeftijd : 56
    Registration date : 25-11-12

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van colleken vr 12 dec 2014 - 13:08

    185 graden en dat kan niet veranderd worden . Maar bij een p 963 is dat lager dan de andere want daar zou dat 220 zijn .
    wat heel raar is ,nadat ik alles heb gedaan wat ik hierboven heb geschreven doof ik de kachel , dus reinigen brandkorf .
    zodra dat gedaan is haal ik de onverbrande korrels uit de brandkorf .
    Ondertussen heeft de kachel 38 graden en start ik ze opnieuw op . eerst controle en dan komt ze terug in rookgas beveiliging .
    indien je lang genoeg wacht ( 2 uur ) om ze terug op te starten is er geen probleem .
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31518
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van erwin vr 12 dec 2014 - 16:20

    op hoeveel staat P13 nu. probeer die eens met 10 graden te verhogen.
    het lost de oorzaak niet op maar misschien kun je hem dan wel normaal starten indien de kachel nog niet helemaal koud is.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    colleken
    colleken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 233
    Leeftijd : 56
    Registration date : 25-11-12

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van colleken vr 12 dec 2014 - 18:45

    P13 staat op 47 maar je kan dat niet veranderen Erwin . Er zijn meerdere parameters die je bij dit model niet kan veranderen .
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31518
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van erwin vr 12 dec 2014 - 19:41

    dan kontakteer je best de verkoper of de invoerder, we gaan het probleem hier waarschijnlijk niet kunnen oplossen.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    colleken
    colleken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 233
    Leeftijd : 56
    Registration date : 25-11-12

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van colleken vr 12 dec 2014 - 19:53

    toch bedankt erwin , ze zijn hier juist weg omdat ze naar de vaatwasser kwamen kijken maar moeten morgen terug komen en gaan er dan naar kijken . Ik laat je zeker weten of het opgelost is .
    colleken
    colleken
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 233
    Leeftijd : 56
    Registration date : 25-11-12

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van colleken za 13 dec 2014 - 11:46

    Probleem is opgelost .Het was een buisje die naar de "drukwachter " loopt dat verstopt zat .
    XTZ99.25MKII
    XTZ99.25MKII
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 122
    Leeftijd : 55
    Registration date : 18-11-13

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van XTZ99.25MKII za 3 jan 2015 - 11:28

    @Colleken,

    Enig idee waar dat buisje van de "drukwachter" zit, want ik heb momenteel een gelijkaardig probleem met mijn P962.

    Dank bij voorbaat
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31518
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van erwin zo 4 jan 2015 - 0:06

    waar de drukwachter precies bij piazzetta zit weet ik niet, maar hij ziet er ongeveer zo uit.
    het plastic/rubber slangetje dat daarop zit zal normaal snel te vinden zijn, veel zulke slangetjes zullen er wel niet in een kachel zitten.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    XTZ99.25MKII
    XTZ99.25MKII
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 122
    Leeftijd : 55
    Registration date : 18-11-13

    foutmelding rookgas beveiliging Empty Re: foutmelding rookgas beveiliging

    Bericht van XTZ99.25MKII zo 4 jan 2015 - 7:42

    Oké dank je. Ik weet ondertussen wat er gaande is. Het is de rookgasventilator zelf die kapot is. Dinsdag wordt het ding vervangen.