M'n kameraad heeft een Extraflame Melinda op de c.v. geïnstalleerd. Zal er nu één winter staan.
Al vanaf het begin is de ruit zwart na een halve tot driekwart dag branden.
Nu sinds laatste week enkel nog maar de melding "clean check up".
Leverancier is reeds langs geweest, heeft de kachel schoongemaakt. kachel doet het weer twee dagen en nu weer "clean check up"
Mijn mening is dat de rookgasafvoer niet voldoet, maar de leverancier is er heilig van overtuigd dat deze afvoer wel voldoet!
Daarom dat ik "uw" visie eens graag wil weten.
Vanachter de kachel gaat de afvoer 3,5 meter recht omhoog.
Dan een 45 graden bocht, 2 meter schuin, weer een 45 graden bocht tot aan het platdak.
Dit is allemaal enkelwandige buis van 80 mm diameter.
Door het dak heen gaat deze dan over op dubbelwandig, 80 mm
en dan nog 2 meter recht omhoog, om boven een naast gelegen gebouw uit te komen.
Tot slot zit er dan een trekkap gemonteerd.
Al vanaf het begin is de ruit zwart na een halve tot driekwart dag branden.
Nu sinds laatste week enkel nog maar de melding "clean check up".
Leverancier is reeds langs geweest, heeft de kachel schoongemaakt. kachel doet het weer twee dagen en nu weer "clean check up"
Mijn mening is dat de rookgasafvoer niet voldoet, maar de leverancier is er heilig van overtuigd dat deze afvoer wel voldoet!
Daarom dat ik "uw" visie eens graag wil weten.
Vanachter de kachel gaat de afvoer 3,5 meter recht omhoog.
Dan een 45 graden bocht, 2 meter schuin, weer een 45 graden bocht tot aan het platdak.
Dit is allemaal enkelwandige buis van 80 mm diameter.
Door het dak heen gaat deze dan over op dubbelwandig, 80 mm
en dan nog 2 meter recht omhoog, om boven een naast gelegen gebouw uit te komen.
Tot slot zit er dan een trekkap gemonteerd.