    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 168
    Registration date : 22-02-11

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van Adeo za jan 14, 2023 4:28 pm

    Aangezien wij een Artel JuliaNext hebben is daar een speciaal stuk voor om de kachel aan te sluiten op de verticale schoorsteen, een bocht van 90 graden met een inspectieluik.

    Toch is het mogelijk om een normaal T- stuk te plaatsen die je een klein beetje moet aanpassen, zie
    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en dan bericht 14.

    Nu kom ik het volgende tegen, een kennis van ons met ook een Artel JuliaNext heeft ook eenzelfde T-stuk gebruikt maar deze op een bijzondere wijze aangesloten en wel zo, waarbij de rode streep aan de kachel zit, de pijl richting de schoorsteen en tegenover de aansluiting zit een dop.

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Tstuka10

    Die kennis en wij gebruiken dezelfde pellets en parameters, ook de schoorstenen op beide plekken zijn zo goed als hetzelfde.
    De trek is goed van de pijp en beide lopen na de aansluiting van de kachel recht omhoog dus geen verdere bochten.

    Maar bij onze kennis lopen de rookgastemperaturen enorm op, ver boven de genoemde temperatuur zoals in de handleiding wordt aangegeven terwijl die bij ons mooi binnen de normen blijven (80 minimum en 140 maximum).

    De vlam in de kachel van onze kennis is ook anders, ietsjes donkerder en hoger wat vlam aangaat.

    Nu zit ik mij af te vragen of dit kan komen doordat de rookgassen de pijp ingejaagd worden terwijl ze eigenlijk tegen de stroom in moeten om daadwerkelijk in het verticale gedeelte te komen.
    Zeg maar een soort weerstand waardoor de temperatuur te hoog oploopt.

    Heb ik het helemaal bij het verkeerde eind, of anders, wie ondersteunt mijn uitleg.

    Ben geen voorstander van een speciale bocht met inspectieluik want dan loopt eventueel aanwezig vocht nog in de kachel .
    Pas liever een T-stuk aan met siliconendop om zo nu en dan daar een blik in te werpen.

    Ben heel nieuwsgierig naar reacties, feit blijft wel dat het daar anders moet.


    _________________
    NordicFire Ilvar 7
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32455
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van erwin za jan 14, 2023 5:14 pm

    over welke rookgastemperaturen spreken we dan ?
    als de schouwtrek goed is mag dat T-stuk normaal geen probleem geven.
    zou kunnen dat er een probleem is met zijn ruimteventilator...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 168
    Registration date : 22-02-11

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van Adeo za jan 14, 2023 5:35 pm

    Bij P3 bijvoorbeeld bereikt bij onze kennis de rookgastemperatuur een waarde van 154 graden bij ons net 120 graden.
    Er is geen probleem met de ruimteventilator, staat bij allebei op dezelfde waarde 23 en uitlaatgas op 1600, toevoer pellets 920.


    _________________
    NordicFire Ilvar 7
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32455
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van erwin za jan 14, 2023 7:29 pm

    dan heb ik er direct geen verklaring voor.
    of is die kachel mss al langer in gebruik en meer vervuild ?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Fleur
    Fleur
    PELLETKACHEL!
    PELLETKACHEL!


    Man Aantal berichten : 3130
    Registration date : 06-12-11

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van Fleur za jan 14, 2023 7:57 pm

    beide kachels uit de afvoerbuis schuiven en daar de schoorsteentrek meten ,schouwen zijn nooit dezelfde alleen al door de omliggende gebouwen of hoge bomen


    _________________
    _________________________________________
    HOE MEER JE WEET HOE MEER JE VERGEET
    HOE MEER JE VERGEET HOE MINDER JE WEET
    HOE MINDER JE WEET HOE MINDER JE VERGEET
    HOE MINDER JE VERGEET HOE MEER JE WEET
    _________________________________________
    Daniel00
    Daniel00
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 87
    Leeftijd : 61
    Registration date : 25-11-12

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van Daniel00 za jan 14, 2023 10:53 pm

    1° Ik zou beginnen met het T-stuk te gebruiken zoals het hoort. Indien je het gebruikt zoals in bericht 1 blijft er "reststof" liggen op het horizontale gedeelte.
    Indien andersom geplaatst valt dit stof onderaan in het T-stuk en zal alzo makkelijk te verwijderen zijn.
    2° Indien je het T-stuk monteert zoals in bericht 1 zou ik graag willen weten hoe je het verticale deel van de rest van de kachelbuis behoorlijk kunt reinigen... of je moet de helft slopen... Shocked


    _________________
    Nordica Exraflame Teodora: Super kachel. Lust alles   Razz
    Dovre 300G gerestaureerd.
    Green Energy 2012 - 2017.
    Basic Plus 2018 - 2019.
    Perfect Flame 2020 - 2022.
    Erda 2022 - 2024.
    Agricon 2024 -
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32455
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van erwin za jan 14, 2023 11:03 pm

    gaat niet anders de uitlaat zit heel laag tegen de grond bij die kachel. je kunt moeilijk betonblokken eronder zetten...


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Daniel00
    Daniel00
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 87
    Leeftijd : 61
    Registration date : 25-11-12

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van Daniel00 za jan 14, 2023 11:10 pm

    Das vervelend... En je zit meteen opgescheept met alle problemen vandien. Misschien toch maar gaan voor [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


    _________________
    Nordica Exraflame Teodora: Super kachel. Lust alles   Razz
    Dovre 300G gerestaureerd.
    Green Energy 2012 - 2017.
    Basic Plus 2018 - 2019.
    Perfect Flame 2020 - 2022.
    Erda 2022 - 2024.
    Agricon 2024 -
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32455
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van erwin za jan 14, 2023 11:24 pm

    of zoiets: [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Adeo
    Adeo
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 168
    Registration date : 22-02-11

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van Adeo zo jan 15, 2023 10:46 am

    Als ik tijd heb ga ik gewoon bij hun de afvoer maken zoals in bericht:
    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en dan bericht 14.


    _________________
    NordicFire Ilvar 7
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32455
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel Empty Re: Gebruik of misbruik van T-stuk pelletkachel

    Bericht van erwin zo jan 15, 2023 11:50 am

    uw aangepast T-stuk is ook makkelijker te kuisen. bij die speciale bochten de vloer vol roet en de condens loopt nog in de kachel...