    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast vr dec 03, 2010 7:43 pm

    Hallo,

    Ik heb een MCZ Musa Hydro, ik heb deze week al 2 keer een foutmelding gekregen vanwege oververhitting van de ketel.


    Dit staat er in de handleiding:

    A18
    De temperatuur van het water in het reservoir is te hoog
    Dit alarm doet zich voor als het water niet circuleert in
    de installatie en de temperatuur stijgt. Controleren en
    eventueel de pomp weer in gang zetten. Zo nodig,
    contact opnemen met een helpdesk om het onderdeel
    te laten vervangen.

    -----

    Alle radiatoren 4 stuks en de vloerverwarming staan gewoon open.

    Iemand een idee hoe dit kan?

    Gr.
    Remco


    steven
    steven
    Moderator


    Man Aantal berichten : 5472
    Leeftijd : 48
    Registration date : 29-10-08

    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van steven vr dec 03, 2010 8:26 pm

    je installateur het even laten nakijken


    _________________
    Edilkamin Pellbox SCF
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast za dec 04, 2010 12:15 pm

    Frue,

    Controleer eens of je circulatie pomp aan het draaien is. Eventueel kan het ook mogelijk zijn dat er lucht in de kachel zit en je deze vanboven even moet ontluchten. Hierdoor gaat de temperatuur te hoog oplopen en springt hij in veiligheid.

    Groeten,

    Nicky
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast za dec 04, 2010 12:30 pm

    Hallo,

    Weet je toevallig of net voordat de storing optrad de pomp nog draaide of dat deze om de 1 of andere reden al gestopt was?

    Als deze nog draaide, dan is de volgende vraag:
    Heb je thermostaatkranen op je radiatoren? Als deze gaan knijpen, omdat de ruimte op temperatuur is, zal de hoeveelheid doorstromend water door je systeem verminderen. Als je pelletkachel niet snel genoeg terugmoduleert naar lagere stand of al in de laagste stand draait, zal je watertemperatuur gaan stijgen, mogelijk tot boven de ingestelde waarde van het alarm.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast za dec 04, 2010 12:41 pm

    Is waarschijnlijk lucht wat je in de kachel hebt zitten.
    heb ik in begin ook gehad bij mij.
    heb je de automatische ontluchter open staan op de kachel?
    Zit net onder de top.

    Gr Black
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast za dec 04, 2010 2:02 pm

    Ja inderdaad, lucht is inderdaad ook een hele waarschijnlijke oorzaak Black.
    Nog wel waarschijnlijker, dan dat wat ik me afvroeg.

    Maar ja, zijn kachel is net nieuw he, dus je gaat er vanuit dat de installateur alles netjes op druk gebracht en ontlucht heeft. (hoewel..... als je ziet hoe zijn rookgaskanaal was opgeleverd was, kun je ook dit in twijfel trekken. Wink )

    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast zo dec 05, 2010 9:48 pm

    vandebosch schreef:Frue,

    Controleer eens of je circulatie pomp aan het draaien is. Eventueel kan het ook mogelijk zijn dat er lucht in de kachel zit en je deze vanboven even moet ontluchten. Hierdoor gaat de temperatuur te hoog oplopen en springt hij in veiligheid.

    Groeten,

    Nicky

    @nicky

    de circulatie pomp staat op stand 3. ik heb elke dag de kachel ontlucht, er komt direct water uit en bijna geen lucht.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast zo dec 05, 2010 9:51 pm

    rmcsmt schreef:Hallo,

    Weet je toevallig of net voordat de storing optrad de pomp nog draaide of dat deze om de 1 of andere reden al gestopt was?

    Als deze nog draaide, dan is de volgende vraag:
    Heb je thermostaatkranen op je radiatoren? Als deze gaan knijpen, omdat de ruimte op temperatuur is, zal de hoeveelheid doorstromend water door je systeem verminderen. Als je pelletkachel niet snel genoeg terugmoduleert naar lagere stand of al in de laagste stand draait, zal je watertemperatuur gaan stijgen, mogelijk tot boven de ingestelde waarde van het alarm.

    @rmcmt

    Beneden in de woonkamer geen thermostaatkranen (4x) en boven wel 3 thermostaatkranen maar die staan op stand 4.

    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast zo dec 05, 2010 9:55 pm

    black schreef:Is waarschijnlijk lucht wat je in de kachel hebt zitten.
    heb ik in begin ook gehad bij mij.
    heb je de automatische ontluchter open staan op de kachel?
    Zit net onder de top.

    Gr Black


    @black

    dat rode knopje? kan je dat open laten staan?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast zo dec 05, 2010 10:32 pm

    Nee de rode moet je dicht laten er zit nog een grijs dopje naast die moet je een halve slag open draaien.

    Gr Black
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast zo dec 05, 2010 11:03 pm

    black schreef:Nee de rode moet je dicht laten er zit nog een grijs dopje naast die moet je een halve slag open draaien.

    Gr Black

    Net gekeken... staat een halve slag open.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    foutmelding A18 MCZ Musa Hydro Empty Re: foutmelding A18 MCZ Musa Hydro

    Bericht van Gast zo dec 05, 2010 11:15 pm

    Dan is dat wel goed.
    Komt er dan lucht langs dan laat hij dat wel lopen.

    Gr Black