Voorstellen nieuwe leden
"De Tien Geboden”
Het pelletforum gebruiken:
Navigatie
Wie is er online?
Er zijn in totaal 34 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 34 gasten
Geen
Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.
Soortgelijke onderwerpen
+15
cabrioken
vinnus1
curleo
dxnature
alainvanackere
Fleur
erwin
hktz
jeanhup
nick1
arjan.moes
ss
shadow10
pedro
steven
19 plaatsers
Rookgas temperatuur
ss- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 2085
Registration date : 22-11-10
- Bericht nummer 51
Re: Rookgas temperatuur
JA! Rookgastemperatuur naar beneden wil zeggen, living warmer!
Gast- Gast
- Bericht nummer 53
Re: Rookgas temperatuur
Zoals Steven reeds opmerkte:
Als je een goed trekkende schoorsteen hebt doet die het werk, als je een geblazen schoorsteen heb doet de kachelventilator dat.
dan is de schouwtrek gewoon verschillend en dat kan heeeeel veel uitmaken.
Als je een goed trekkende schoorsteen hebt doet die het werk, als je een geblazen schoorsteen heb doet de kachelventilator dat.
Gast- Gast
- Bericht nummer 54
Re: Rookgas temperatuur
@dick
Ik kan mij niet voorstellen als we dezelfde parameters, rookgasafvoer (die van mij zit meer uit de wind dan die van mijn buurman) en pellets dat er 100 graden verschil in kan zitten. Ik geloof persoonlijk niet in een trekkende schouw, er zit niet voor niets een rookgasventilator in de kachel.
Ik kan mij niet voorstellen als we dezelfde parameters, rookgasafvoer (die van mij zit meer uit de wind dan die van mijn buurman) en pellets dat er 100 graden verschil in kan zitten. Ik geloof persoonlijk niet in een trekkende schouw, er zit niet voor niets een rookgasventilator in de kachel.
curleo- Pellet
- Aantal berichten : 130
Registration date : 09-03-12
- Bericht nummer 55
Re: Rookgas temperatuur
girretzpierre komt eraan(weet nog niet wanneer)...in de hoop dat ie de zaak voor mekaar krijgt
mijn allergrootste probleem is dat ik slechts 9u kan stoken voordat ik 'stop fire' krijg met nog bijna de helft aan pellets die niet doorschuiven
daarvoor heb ik hem niet gekocht! je moet toch een nachtje knn doorbranden.
wat zouden jullie doen?
en als hij langsgekomen is vertel ik het nog wel wat het euvel was/is.
mvg,
lennart
mijn allergrootste probleem is dat ik slechts 9u kan stoken voordat ik 'stop fire' krijg met nog bijna de helft aan pellets die niet doorschuiven
daarvoor heb ik hem niet gekocht! je moet toch een nachtje knn doorbranden.
wat zouden jullie doen?
en als hij langsgekomen is vertel ik het nog wel wat het euvel was/is.
mvg,
lennart
_________________
Edilkamin 'Brio'8kW
Elite pellets ...tevreden & geen stof!
Gast- Gast
- Bericht nummer 56
Re: Rookgas temperatuur
Trekkende schouw met Active Sytem:
Eco 85 - 90°, vol vermogen 180 - 190°.
Gast- Gast
- Bericht nummer 57
temperatuur rookgas
hoeveel graden moeten de rookgassen hebben voor een goede werking?
arjan.moes- Pellet
- Aantal berichten : 64
Registration date : 05-02-12
- Bericht nummer 58
Re: Rookgas temperatuur
Pin me er niet op vast maar ik meen dat 100 graden redelijk goed is als rookgastemperatuur.
_________________
Eurostek Stella 8 / 10 Kw (tevreden gebruiker)
ss- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 2085
Leeftijd : 71
Registration date : 22-11-10
- Bericht nummer 59
Re: Rookgas temperatuur
Hangt er vanaf, bij max van mijn kachel kom je algauw aan 190°, op 30% zakt dat zowat 65°
Ik meet de uitlaatgassen met een laser, gemeten aan de uitlaat, enkelwandige buis
Ik meet de uitlaatgassen met een laser, gemeten aan de uitlaat, enkelwandige buis
nick1- Pelletkachel
- Aantal berichten : 838
Leeftijd : 62
Registration date : 22-11-11
- Bericht nummer 60
Re: Rookgas temperatuur
Op P1 is mijn temperatuur rond de 85°, op P2 rond de 105°, op P3 rond de 135° , op P4 weet ik het niet, nog niet op gelet, 't is een zeldzaamheid dat P4 gebruikt wordt.
_________________
Piazzetta P955 (11/01/2012)
MCZ Cute (2014)
erwin- Admin
- Aantal berichten : 32457
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 61
Re: Rookgas temperatuur
de meeste kachel starten bij 80-90 graden, daarna zal deze daartussen en +- 150 graden liggen.
200 graden is teveel.
200 graden is teveel.
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
ss- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 2085
Leeftijd : 71
Registration date : 22-11-10
- Bericht nummer 62
Re: Rookgas temperatuur
Opletten met de metingen, de sensoren werken niet altijd 100% juist!
steven- Moderator
- Aantal berichten : 5472
Leeftijd : 48
Registration date : 29-10-08
- Bericht nummer 63
Re: Rookgas temperatuur
hoe hoger de temp van de afvoergassen, hoe meer verlies van warmte je hebt
_________________
Edilkamin Pellbox SCF
ss- PELLETKACHEL!
- Aantal berichten : 2085
Leeftijd : 71
Registration date : 22-11-10
- Bericht nummer 64
Re: Rookgas temperatuur
Hoe properder de ruit... Maar het is vrij logisch dat de t° van de uitlaatgassen stijgt naarmate je de kachel hoger naar het maximum vermogen zet!
Gast- Gast
- Bericht nummer 65
Re: Rookgas temperatuur
Heb de parameters van de iris plus een beetje bijgesteld en de kachel brand inmiddels mooi, geeft goede warmte af, ventilator op 7, maar de rookgas temp blijft toch schommelen tussen de 170 en 190 graden. Niet gemeten op de pijp, maar afgelezen op scherpje bij parameters. Is dit normaal ?
Mvg.
Piet.
Mvg.
Piet.
erwin- Admin
- Aantal berichten : 32457
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 66
Re: Rookgas temperatuur
is aan de hoge kant, maar als de warmteafgifte ok is zou ik het zo laten
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
curleo- Pellet
- Aantal berichten : 130
Registration date : 09-03-12
- Bericht nummer 67
Re: Rookgas temperatuur
Bij mij is het op p1 215°c en op p3(max) 265°c, wat véééél te hoog blijkt te zijn. Het moet normaal 130° c zijn volgens de officiële parameters. Ze komen algauw dit fixen, maar ondertussen zie ik toch veel warmte door de schoorsteen verdwijnen hoor.
En mijn ruit is na een paar uur reeds ondoorzichtig op een 10 cm² na.
Ik vraag me af wat ze zullen veranderen. Leonardo is niet echt in zijn sas vrees ik.
Kan het zijn dat een schouw te veel trekt? en hoef je er iets aan te doen?
groeten,
curleo
En mijn ruit is na een paar uur reeds ondoorzichtig op een 10 cm² na.
Ik vraag me af wat ze zullen veranderen. Leonardo is niet echt in zijn sas vrees ik.
Kan het zijn dat een schouw te veel trekt? en hoef je er iets aan te doen?
groeten,
curleo
_________________
Edilkamin 'Brio'8kW
Elite pellets ...tevreden & geen stof!
Gast- Gast
- Bericht nummer 68
Re: Rookgas temperatuur
Met een infrarood thermometer van onze loodgieter de temperatuur gemeten. De kachel staat op P3.
Kachel geeft aan: 210 graden, thermometer heeft aan: 117 graden.
Bij de kachel van mijn buurman:
Kachel geeft aan: 122 graden, thermometer heeft aan: 109 graden.
Kachel geeft aan: 210 graden, thermometer heeft aan: 117 graden.
Bij de kachel van mijn buurman:
Kachel geeft aan: 122 graden, thermometer heeft aan: 109 graden.
erwin- Admin
- Aantal berichten : 32457
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 69
Re: Rookgas temperatuur
frue66 dan is je probleem opgelost toch, de temperatuurmeter in de kachel werkt dan foutief of is niet goed afgeijkt.
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Gast- Gast
- Bericht nummer 70
Re: Rookgas temperatuur
@erwin
Probleem is nog niet opgelost want als ik de kachel straks op P5 moet zetten ivm de kou, komt de temp boven de 250 graden en dan gaat de kachel in storing en uit.
Hoe kan je een kachel ijken? Of zou de temp meter van de kachel defect zijn?
Probleem is nog niet opgelost want als ik de kachel straks op P5 moet zetten ivm de kou, komt de temp boven de 250 graden en dan gaat de kachel in storing en uit.
Hoe kan je een kachel ijken? Of zou de temp meter van de kachel defect zijn?
erwin- Admin
- Aantal berichten : 32457
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 71
Re: Rookgas temperatuur
ijken kan meestal via de instellingen maar dat is verschillend voor ieder merk, eventueel eens kijken of de meter niet vervuild zit met roet, deze zit voorbij de rookgasventilator in de uitlaat normaal
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Gast- Gast
- Bericht nummer 72
Re: Rookgas temperatuur
Ik heb deze 2 weken geleden nog schoongemaakt, was niet echt vuil.
jeanhup- verkoper
- Aantal berichten : 1556
Registration date : 18-11-09
- Bericht nummer 73
Re: Rookgas temperatuur
Het is een temperatuursonde (K-type thermocouple waarschijnlijk) die een zeer zwak voltage afgeeft aan de regeleenheid - kijk eens na of er een kabelbreuk oid in zit.
In elk geval de installateur/leverancier vragen om een vervangend exemplaar op te sturen om te kijken of je dan betere waardes krijgt. Het kan echter ook aan de regeleenheid liggen: daar zit een halfgeleider/ijk-ding op dat het zwakke voltage versterkt en om moet zetten in een temperatuurwaarde. Als je met een nieuwe temperatuursonde dezelfde afwijkingen blijft houden ligt het waarschijnlijk daaraan.
In elk geval de installateur/leverancier vragen om een vervangend exemplaar op te sturen om te kijken of je dan betere waardes krijgt. Het kan echter ook aan de regeleenheid liggen: daar zit een halfgeleider/ijk-ding op dat het zwakke voltage versterkt en om moet zetten in een temperatuurwaarde. Als je met een nieuwe temperatuursonde dezelfde afwijkingen blijft houden ligt het waarschijnlijk daaraan.
_________________
met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik:
Pasian Bijou pelletkachel
Adler Firecube pelletkachel
Ariterm Biomatic pelletketel
Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
Gast- Gast
- Bericht nummer 75
Re: Rookgas temperatuur
Hallo Andy,
In de parameterlijst van mijn Winter Ofen staan de max temperaturen bij de P standen.
P1 max 150 gr.
P2 max 180 gr.
P3 max 190 gr.
P4 max 200 gr.
P5 max 215 gr.
Rookgas alarm bij 220 gr.
Ik hoop je een indicatie te hebben gegeven met deze cijfers.
Groet,
Jan.
In de parameterlijst van mijn Winter Ofen staan de max temperaturen bij de P standen.
P1 max 150 gr.
P2 max 180 gr.
P3 max 190 gr.
P4 max 200 gr.
P5 max 215 gr.
Rookgas alarm bij 220 gr.
Ik hoop je een indicatie te hebben gegeven met deze cijfers.
Groet,
Jan.
Gast- Gast
- Bericht nummer 76
Temperatuur Kachelpijp
Hallo
Bij een juiste afstelling pelletkachel wat is dan ongeveer de temperatuur van de kachelpijp eerste twee meter
Bij een juiste afstelling pelletkachel wat is dan ongeveer de temperatuur van de kachelpijp eerste twee meter