    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van Gast zo feb 05, 2012 8:18 am

    Deze week geluk gehad dat we thuis waren of ik zou het hier niet hebben kunnen posten.Wij hebben onze pelletkachel ruim een jaar (2de winter) en tot heden altijd tevreden geweest. Nu hebben wij maandag een plafondbrand gehad door oververhitting van het rookafvoerkanaal. De kachel is aangesloten op een bestaande schouw(9m)met schouwpotten. Hiervoor zijn de standaard rookafvoerbuizen gebruikt een aantal 45 graden bochten en er zit een 1m buis in de schouw. Rond de buis is er brandwerend wol gestoken. De afsluiting van het gat is gebeurd door een verzinkte plaat op het plafond te bevestigen.
    De brand is ontstaan doordat het hout dat zich onder de afdekplaat bevond door oververhitting (kontakt met afvoerbuis, hitte kamer ?)is ontbrand. De vlammen kwamen van onder de afdekplaat.
    Nu waren we gelukkig thuis, maar mijn vraag is van hoe moet de pelletkachel aangesloten worden op de schouw om dit in de toekomst te vermijden. Wat is de oorzaak dat de afvoerbuis zo heet wordt ? Bij het opruimen van de schade hebben we ook gemerkt dat binnenin de afvoerbuis er zich een laagje verbrandingsas had vastgezet, er is mij altijd gezegd dat een pellet een heel kleine hoeveel verbrandingsas produceert. Wordt er van een verkoper zijn installateur niet verwacht dat hij terdege weet hoe een kachtel brandveilig moet worden aangesloten ?
    Uthrex
    Uthrex
    Pelletkachel
    Pelletkachel


    Man Aantal berichten : 904
    Leeftijd : 55
    Registration date : 29-10-08

    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van Uthrex zo feb 05, 2012 8:58 am

    Goedemorgen,
    Hoe ze juist moet aangesloten worden zal ik buiten beschouwing laten. Daar zullen de specialisten hier wel een antwoord op geven (waarschijnlijk zelfs meerdere meningen).
    Waar ik wel zeker van ben is dat waar die afvoerbuizen contact maken met iets, dat het dubbelwandige moeten zijn. Hoewel 'moeten' wellicht nergens in de handleiding geschreven staat, zegt mijn klein gezond verstand dat het de meest veilige oplossing is en sowieso door de installateur moet gestoken worden.
    Dat laagje as is helemaal normaal. Dat zijn vlieg-assen die mee naar buiten worden geblazen.
    Vanzelfsprekend zou de verkoper/installateur op de hoogte moeten zijn hoe je een kachel op een veilige manier plaatst en afstelt. Als die schouw daar zo heet wordt is er mss wel iets mis met de rookgasafvoerinstelling (mooi woord hé).
    Waarschijnlijk is het nog wat vroeg want ik zie (snap) niet helemaal hoe opstelling bij jullie is. Bestaande schouw, 1m buis?

    Sterkte,
    Uthrex (wat zegt de installateur?)


    _________________
    Remember time, when moto's were dangerous en sex was safe.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van Gast zo feb 05, 2012 9:11 am

    Pelletkachel is vorig jaar geinstalleerd door installateur van verkoper. Beide zijn op de hoogte gebracht, maar voorlopig maar weinig medewerking. Installateur komt pas eind deze week langs om terug aan te sluiten, maar ik ben nog niet zeker of ik die door hem ga laten uitvoeren . Ik probeer foto te uploaden, maar size is veel te groot
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van Gast zo feb 05, 2012 9:31 am

    Ik vermoed dat er verzuimd is een correcte doorvoer door het plafond te maken, als de zinken plaat contact maakt met de rookgasbuis en het brandbare palfond kan dat bij voldoende hitte vooor brand zorgen.

    Door de kou van de laatste tijd brandt de kachel lang op hoog vermogen en is de temperatuur van de rookgassen ook hoog (boven de 200°).

    Wat zou moeten in zo'n situatie is het plaatsen van een doorvoer van een systeemschoorsteen bijvoorbeeld;

    Iso-block

    Een beetje vakkundige installateur weet dat en zal een goede doorvoer plaatsen.

    M.v.g.,
    Dick
    vinnus1
    vinnus1
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 410
    Leeftijd : 70
    Registration date : 10-11-10

    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van vinnus1 zo feb 05, 2012 9:58 am

    Heb dit enige tijd ook gehad.Bij ons was dit voornamelijk te wijten aan een schouwbrand in de zwarte metaalbuizen,die werden na het stoppen van de kachel na enkele minuten gloeiend heet en rood op een beppaalde plaats waar zich naar alle waarschijnlijkheid roet had afgezet.Op de moment dat de kachel stopt en of de de kachel zichzelf reinigt,gaat de rookgasventilator hoge toeren maken,meer dan 2000t/m en dan alles wat niet te zwaar is meeneemt,ook de aanwezig zijnde vuurgasters.Als je pech hebt,en die blijven enige sec. aan het roet kleven in de schouw heb je zoiets voor.
    Die roetafzetting komt voornamelijk voor als de kachel heel veel moduleerd,en al dan niet in periodes als nu dat de kachel meer moet in hogere fases branden word de teer in de schouw ook hoger van temperatuur en heeft het niet veel nodig om te gaan branden met de windsnelheid van de rookgasventilator.Dit alles heeft naar mijn mening en ervaring,veel te maken met reinigen van de kachel en het uitzuigen van de rookkanalen(moet iedere dag)zo zal de rest ook alleen dan maar zuiver blijven.Vanaf ik het voor had heb ik het zo gedaan en geen problemen meer gehad,ook niet meer in mijn buizen die ik nu om de 3 à 4 weken controleer.Ik beweer nu niet dat dit bij iedereen het zo is,maar heb wel al dikwijls gezien en gehoord dat mensen hun kachel behandelen als een hout kachel,maar dan zullen er in de toekomst nog veel branden zijn.


    _________________
    Harman Accentra
    Nestor Martin
    COMBULUX
    peter van den Branden
    peter van den Branden
    verkoper


    Man Aantal berichten : 158
    Leeftijd : 65
    Registration date : 29-01-10

    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van peter van den Branden zo feb 05, 2012 11:11 am

    Door een houten plafond altijd dubbelwandig geisoleerde buis nemen , dan nog

    mag de buis niet in contact komen met het hout +-3 cm speling laten)

    Het gloeiend heet worden van de buis komt door koude lucht in de schouw die naar beneden drukt en

    warme lucht van de kachel die niet naar boven kan en dus zijn warmte "niet kwijt kan" en in de buis blijft : gevolg deze oververhit!!!!

    Peter
    shadow10
    shadow10
    Pelletje
    Pelletje


    Man Aantal berichten : 34
    Leeftijd : 66
    Registration date : 20-12-11

    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van shadow10 di feb 07, 2012 2:34 pm

    dan had je idd geluk dat je net thuis was dan, wij hebben sinds november 2011 een pellet kachel staan en ongeveer dezelfde constructie als de jouwe. hier wel maar 1 bocht van 45° en dan een rechte pijp tot in de schouw. die is eveneens opgevuld me brandwerende isolatie. ik heb in het houten plafond een gat gemaakt van 25x25 (iets groter dan de schouwpotten van 20x20) dit gat nadien afgewerkt met een metalen plaat waarop ik het ronde pijpdoorvoer plaatje gemonteerd heb.


    Laatst aangepast door shadow10 op di feb 07, 2012 10:10 pm; in totaal 1 keer bewerkt


    _________________
    mcz nima 11.5kw
    pellets green energy
    30 zonnepannelen 5400 watt/piek
    omvormer Diehl 5300TL
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Best

    Bericht van Gast di feb 07, 2012 6:03 pm

    Hopelijk ben je zo slim geweest om de afvoerpijp tot helemaal bovenaan de schouw te laten komen.
    Brand is veroorzaakt door het terugvallende stof dat tussen het hout en de afdekplaat is terecht gekomen. Doordat de pijp in de schouw maar 1m was stapelde de hete afvoergassen zich beneden in de schouw op waardoor de as verhitte en het houten plafond deed ontbranden.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van Gast di feb 07, 2012 6:27 pm

    wat zeggen de mensen van de brandverzekering? of zijn deze niet tussen gekomen? had een eventuele rookmelder jullie eerder kunnen waarschuwen? lijkt me een enge gedachte te denken dat je huis weg kon zijn...
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van Gast di feb 07, 2012 6:49 pm

    Gelukkig is de schade beperkt, enkel het houten plafond rond de schouw is naar de vaantjes. Verzekering is langs geweest en heeft dossier opgesteld. Wij hebben een rookmelder hangen op een tweetal meter van de kachel. Er is geen rook binnengekomen, waarschijnlijk omdat de brand net onder de schouw ontstaan is en de rook langs daar weg kon, melder is dan ook niet afgegaan.
    shadow10
    shadow10
    Pelletje
    Pelletje


    Man Aantal berichten : 34
    Leeftijd : 66
    Registration date : 20-12-11

    Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal Empty Re: Plafondbrand door oververhitting rookafvoerkanaal

    Bericht van shadow10 wo feb 08, 2012 7:26 pm

    nee dus er zit 20cm brandwerende isolatie onderaan in de schouw. hierdoor hebben we de schouwpijp "doorgeboord", zo'n 30cm ongeveer in de schouw dus. onderaan dan nog een isolatie mat geplaatst en daartegen de metalen afdek plaat. Dit alles volgens de richtlijnen van de verkoper, hij plaatst ze zelf ook altijd zo.


    _________________
    mcz nima 11.5kw
    pellets green energy
    30 zonnepannelen 5400 watt/piek
    omvormer Diehl 5300TL