    onze kalor 70 kachel heeft het probleem dat hij spontaan zijn ruimte ventilator aan zet inde off stand en niet meer stopt
    soms gaat dan ook het schroefwiel aan. alleen de stekker er uit helpt dan
    bij het opstarten geeft de kachel ook een fan fail error, maar soms ook niet . rookgas temperatuur is bij off 40 graden
    ik vermoed dat de printplaat stuk is, iemand enig ander idee?

    ik heb tevens een alder 85, ik denk er aan de printplaat van deze voor het testen over te zetten.
    loopt mijn printplaat dan een risico ?
    zou niet graag twee kapotte prints oplopen

    groet
    gert-jan
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32449
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van erwin ma nov 25, 2013 12:32 am

    of de 2 printen uitwisselbaar zijn weet ik niet, jeanhup weet daar waarschijnlijk meer van.
    afgaande op de symptonen ligt het wel zeker aan een probleem met de print.
    wat je kan doen is de print uitbouwen, de kontakten goed schoonmaken en kontroleren op losgekomen soldeerpunten of gebroken koperbanen.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van jeanhup ma nov 25, 2013 12:17 pm

    Als het display hetzelfde is kun je ze waarschijnlijk wel omzetten: die Adler serie komt uit dezelfde fabriek en zijn intern grotendeels gelijk.


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    Anonymous
    Gast
    Gast


    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van Gast ma nov 25, 2013 12:22 pm

    loopt mijn printplaat en risico ?

    en

    zou defecte rookgas sensor de symptomen kunnen veroorzaken ?
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32449
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van erwin ma nov 25, 2013 12:40 pm

    een ruimteventilator en een worm die spontaan beginnen te draaien als de kachel uitstaat is geen symptoon van een defecte rookgassensor..


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van Gast ma nov 25, 2013 12:41 pm

    akkoord

    ik ga de gok wagen om de print over te zetten

    ik laat het jullie weten
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32449
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van erwin ma nov 25, 2013 12:44 pm

    voor je iets loskoppelt van stekkers op de print, noteer goed op welke plaats elke stekker aangesloten is !!


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van Gast ma nov 25, 2013 3:47 pm

    probleem blijkt niet in de print te zitten

    heb idee dat rookgas-temperatuur sensor te hoge waarde geeft in rust 39 a 40 graden
    had waarde voor aanslaan ruimte ventilator laag staan ( 40 )
    heb waarde voor aanslaan nu op 80 gezet tot dus verre geen probleem

    wormwiel blijft me een raadsel , maar zit niet in de print
    de adler met de print van kalor draait prima
    Anonymous
    Gast
    Gast


    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van Gast ma nov 25, 2013 9:16 pm

    tussenstand onderzoek

    probleem zit hem in niet zien van toeren tal van rookgasventilator door printplaat.

    ik heb idee dat of sensor toerental of kabels kapot zijn.

    iemand idee of ik deze sensor los kan bestellen?
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van jeanhup ma nov 25, 2013 9:25 pm

    Heb je de aansluitkabeltjes van die sensor al eens losgehaald en weer opnieuw vastgemaakt op het moederbord? Spuit ook even de connectoren in met contactspray. Dat doet vaak wonderen.

    Ik denk trouwens dat dat een losstaand probleempje is wat je al eens gesignaleerd hebt toen je een "fan fail" error kreeg. Die fanspeedsensor heeft geen enkel effect op de ruimteventilator. Dat probleem bleek toch in de afstelling te zitten (was ingesteld om bij 40º al beginnen te blazen terwijl dat ongeveer de minimumtemperatuur is die zo'n sensor kan meten).


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    Anonymous
    Gast
    Gast


    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van Gast ma nov 25, 2013 9:31 pm

    @jean

    ik zou dan de connectoren moeten vervangen. heb jij idee waar ik die "stekkers" kan kopen?
    jeanhup
    jeanhup
    verkoper


    Man Aantal berichten : 1556
    Registration date : 18-11-09

    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van jeanhup ma nov 25, 2013 9:37 pm

    Waarom zou je de connectoren moeten vervangen? Zitten de kabels daar niet in geklemd met een schroefje?


    _________________
    met vriendelijke groet,

    Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels

    In eigen gebruik:
    Pasian Bijou pelletkachel
    Adler Firecube pelletkachel
    Ariterm Biomatic pelletketel
    Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets
    Anonymous
    Gast
    Gast


    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van Gast ma nov 25, 2013 9:41 pm

    neen. connectors lijken op computer onderdelen. de draden gaan in een soort stekker waarin de kabels gesoldeerd zijn in klemmetjes. ( deels nu los). de stekker past op " stekker" onderdeel op printplaat.

    geheel is erg klein en moeilijk gepriegel.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    printplaat kalor 70 Empty Re: printplaat kalor 70

    Bericht van Gast ma nov 25, 2013 9:58 pm

    zie photo

    printplaat kalor 70 7e62