- Citaat :
- @ jeanhup, alvast bedankt voor de technische tekening en de link. U hebt per toeval niet een nog meer gedetailleerde van de eerste generatie?
Helaas, de afgebeelde exploded view is de meest gedetailleerd die beschikbaar is.
De bovenste plaat in de brandkamer heeft 3 nokjes, die moeten in bijpassende gaatjes aan de zij- en achterkant van de branderruimte vallen. Als die niet helemaal goed zit, zal die echter niet tot een Alarm Dep Sic Fail leiden.
Als je deze melding krijgt én de thermische beveiliging is uitgeslagen (knopje achter het zwarte dopje bij de stroomkabelaansluiting op de kachel) dan is de kachel te heet geworden.
Krijg je die melding maar is de thermische beveiling niet uitgeslagen dan heb je teveel druk in het rookkanaal (of de drukverschilmeter is stuk, of er is een draadbreuk of connector niet goed aangesloten). Je kunt dit testen door de kachel los te halen van het rookkanaal en (buiten) op te starten. Als je dan de melding niet krijgt is er iets mis met je rookkanaal.
_________________
met vriendelijke groet,
Jean - importeur/installateur/gebruiker van pelletkachels en pelletketels
In eigen gebruik:
Pasian Bijou pelletkachel
Adler Firecube pelletkachel
Ariterm Biomatic pelletketel
Gebruikte pellets: momenteel zeer content met Piron belgische pellets