Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 19 gebruikers online :: 1 Geregistreerd, 0 verborgen en 18 gasten

SICCO


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


+2
Baileysker
erwin
6 plaatsers

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van Gast wo nov 30, 2016 7:56 pm

    Hallo,

    1) De man die vandaag onze pelletkachel de jaarlijkse onderhoudsbeurt gaf en de schouw heeft gekuist zegde dat een nieuwe wetgeving verplicht dat wij een ventilatierooster moeten plaatsen in onze woonkamer (waar de pelletkachel staat). Wij hebben geen nieuwbouw en geen verbouwingen gedaan.
    Ik heb over die nieuwe wetgeving nog niet eerder iets gehoord.
    Wie kan ons helpen ?

    2) Diezelfde man, die zijn werk overigens voortreffelijk heeft gedaan, merkte ook op dat de eerstvolgende reiniging en controle van rookgasafvoerkanaal moeten gebeuren binnen de 3 maanden. Wat betekent dit, toch niet dat de schoorsteen alweer moet gekuist worden binnen de 3 maanden ?.

    Bedankt voor jullie reacties.
    Alain
    Blankenberge
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32173
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 8:02 pm

    die heeft ergens een klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt.

    [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

    en laat hem weten dat volgend jaar tijd genoeg is voor de schouw, zal zo wel goed zijn zeker.
    als hij begint over de brandverzekering leg dan de telefoon maar neer.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Baileysker
    Baileysker
    Pellet
    Pellet


    Vrouw Aantal berichten : 62
    Registration date : 26-12-14

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van Baileysker wo nov 30, 2016 11:32 pm

    Mijn vader was onlangs in een winkel die net begonnen was met het verkopen van pelletkachels, en die zei dat dat er binnenkort iets ging veranderen aan alle pelletkachels.
    Er zou namelijk een afdichtingsrubber moeten komen rond het deksel waar je de pellets bijvult.
    Die zei dat als een pelletkachel die aanstaat plots zonder stroom valt, de volledige ruimte ontrekt van lucht, dus vacuüm trekt, waarbij je zelfs geen deur meer zou kunnen openen.
    Dit dan wel in nieuwbouw woningen die aan de nieuwe normen voldoet, en dus geen mogelijkheid is dat er hier of daar nog wat lucht vanzelf binnenkomt. En waarbij waarschijnlijk ook het ventilatiesysteem uitvalt bij stroomonderbreking.

    Vond dit toch wel ook een raar verhaal.


    _________________
    Piazzetta P958D  - 27 november 2015
    Badger pellets
    Allehoutpellets
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32173
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 11:53 pm

    dat zijn hermetische kachels speciaal voor LEW die hij bedoelt, die bestaan al langer.
    rubber rond het deksel, geen luchtspleet aan de ruit en de inlaatbuis voor de verbrandingslucht naar buiten.
    alleen een rubber lost niet veel op, met een luchtspleet aan de ruit en de inlaatbuis in de kamer.
    meer vacuum bij stroomuitval dat zal ook wel niet zeker, want dan staat de rookgasventilator stil...
    over zijn kachels zonder rubber en de schouw heeft hij niet veel verteld zeker. lol!


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    binck
    binck
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 83
    Registration date : 20-01-13

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van binck do dec 01, 2016 6:34 pm

    Betreft: het reinigen van de schouw.
    Wat veel mensen niet weten is dat men zijn schouw zelf mag reinigen, men is voor de verzekering in orde.
    De wet is hierover duidelijk, dit dient te gebeuren volgens de regels der kunst.
    Ik denk ( maar dit is mijn mening ) als u uw schouw elk jaar reinigt zoals hierboven beschreven de verzekering niet vlug zal dienen tussen te komen.
    Groeten
    Binck

    Baileysker
    Baileysker
    Pellet
    Pellet


    Vrouw Aantal berichten : 62
    Registration date : 26-12-14

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van Baileysker do dec 01, 2016 6:57 pm

    Moesten jullie eigenlijk aan de verzekering doorgeven dat er een pelletkachel en rookkanaal zouden geplaatst worden?
    Werd jullie premie hierdoor aangepast? (meer betalen dus)

    Ik had hiervoor naar onze verzekering gebeld, maar er moest niets doorgegeven worden, speelde geen rol voor de brandverzekering.


    _________________
    Piazzetta P958D  - 27 november 2015
    Badger pellets
    Allehoutpellets
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 32173
    Leeftijd : 62
    Registration date : 15-02-10

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van erwin do dec 01, 2016 7:32 pm

    je kunt dat doorgeven.
    maar voor de meeste verzekeringen maakt het niet uit of er een pelletkachel of een CV staat te branden.
    vuur is vuur.



    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Johnny Derveaux
    Johnny Derveaux
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 194
    Leeftijd : 57
    Registration date : 03-03-12

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van Johnny Derveaux vr dec 02, 2016 6:58 am

    en nog iets, wij hebben brand schade gehad door onze buur! die had een oude stookketel op gas staan, die al meer dan 40j oud was, toen ze weg waren heeft deze ontploft! nu we wij waren gelukkig thuis en hebben erger kunnen voorkomen, maar vroeg de brandweerman aan de eigenaar die dan ook thuis kwam, en heb je deze al eens laten controleren, zegt de eigenaar leuk, ik ben tot 18j naar school geweest en kan daar zelf ook wel aan werken enz ... nooit is er daar iemand komen kijken, laat staan de schouw kuisen enz... nu toen de verzekering hier was voor de schade vroegen wij dat eens aan hun, ze zeiden in koor! je hoeft geen schouw te kuisen, of beter je moet geen attest voor leggen dat je deze hebt laten kuisen, meestal voor gas is het om de 2 jaar, en met mazout ieder jaar ! maar zegt de verzekering wij kijken daar niet naar, wel als je een huis verhuurd, dan kan de verhuurder de huurder in gebreken stellen pffff en wij maar laten kuisen zeg, maar je ziet als je zelf alles goed doet of laat doen, en er zitten er tussen die aan alles hun voeten vegen dan heb je het ook zweten, nu moest zijn brander een jupiler bak geweest zijn ! dan was dit zeker niet gebeurd.wij wonen er al 23 jaar naast en we weten over wat we spreken !
    stef123
    stef123
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 323
    Registration date : 22-09-12

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van stef123 vr dec 02, 2016 7:21 pm

    Moesten jullie eigenlijk aan de verzekering doorgeven dat er een pelletkachel en rookkanaal zouden geplaatst worden?
    Werd jullie premie hierdoor aangepast? (meer betalen dus)

    Ik had hiervoor naar onze verzekering gebeld, maar er moest niets doorgegeven worden, speelde geen rol voor de brandverzekering

    Normaal gezien moet je het niet doorgeven maar......Ik heb het in alle geval gedaan (vroeger voor mijn pelletkachel en nu ook voor houtkachel), email gestuurd email terug gekregen dat het niet hoefde, maar zo heb je wel bewijs dat je het gemeld hebt en kan je er later geen problemen mee krijgen.

    grts
    Stef
    rudy.devroey
    rudy.devroey
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 64
    Registration date : 16-02-15

    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van rudy.devroey vr dec 02, 2016 8:08 pm

    Ik ben verleden maand veranderd van verzekeraar voor de woningverzekering en daar hebben ze zelfs niet gevraagd hoe de woning verwarmd wordt. Voor hun telt enkel het aantal ruimtes, met of zonder garage en de waarde van de imboedel.

    Gesponsorde inhoud


    Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ? Empty Re: Ventilatierooster verplicht in bestaande woning ?

    Bericht van Gesponsorde inhoud


      Het is nu za okt 05, 2024 2:48 pm