Pelletforum

Het forum over verwarmen met pellets

Voorstellen nieuwe leden

"De Tien Geboden”

Het pelletforum gebruiken:

Wie is er online?

Er zijn in totaal 32 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 32 gasten

Geen


Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.

Affiliates

Meest actieve berichtenplaatsers


3 plaatsers

    Expansievat MCZ Musa hydro

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast di jan 04, 2011 1:00 pm

    Beste pelletstokers,

    Volgens mijn handleiding is het expansievat van mijn kachel ongeveer 6 liter. Als ik smorgens mijn kachel opstart is de druk in mijn cv installatie ongeveer 0,5 bar dit moet volgens de handleiding ongeveer 1,5 bar zijn, ik vul dit bij tot 1,5 bar.

    Kan het zijn dat het expansievat van de kachel te klein is voor mijn cv installatie?

    Mijn cv installatie bevat:

    95m2 vloerverwarming
    14 radiatoren
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31526
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van erwin di jan 04, 2011 1:53 pm

    frue66 schreef:Beste pelletstokers,

    Volgens mijn handleiding is het expansievat van mijn kachel ongeveer 6 liter. Als ik smorgens mijn kachel opstart is de druk in mijn cv installatie ongeveer 0,5 bar dit moet volgens de handleiding ongeveer 1,5 bar zijn, ik vul dit bij tot 1,5 bar.

    Kan het zijn dat het expansievat van de kachel te klein is voor mijn cv installatie?

    Mijn cv installatie bevat:

    95m2 vloerverwarming
    14 radiatoren

    te klein of lek
    de druk mag zover niet dalen


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast di jan 04, 2011 2:14 pm

    frue66 schreef:Beste pelletstokers,

    Volgens mijn handleiding is het expansievat van mijn kachel ongeveer 6 liter. Als ik smorgens mijn kachel opstart is de druk in mijn cv installatie ongeveer 0,5 bar dit moet volgens de handleiding ongeveer 1,5 bar zijn, ik vul dit bij tot 1,5 bar.

    Kan het zijn dat het expansievat van de kachel te klein is voor mijn cv installatie?

    Mijn cv installatie bevat:

    95m2 vloerverwarming
    14 radiatoren

    hoi
    denk ik niet ,een expansievat diend toch eigenlijk enkel om het uitzetten van water op te vangen
    ann
    ann
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Vrouw Aantal berichten : 285
    Leeftijd : 57
    Registration date : 25-01-10

    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van ann di jan 04, 2011 4:20 pm

    Ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat je expansievat te klein is. In de meeste hydrotoestellen zitten er kleine expansievaten die groot genoeg zijn om de uitzetting van het water in het toestel op te vangen maar niet van gans de installatie. Als ik zie wat er bij jou aangesloten is ben ik eigenlijk vrij zeker dat 6 liter absoluut onvoldoende is en dat je een bijkomend expansievat moet plaatsen.
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31526
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van erwin di jan 04, 2011 4:23 pm

    idd ann een expantievat moet ook de druk gelijkhouden, zou alleszinds nooit onder 1bar mogen dalen


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast di jan 04, 2011 5:23 pm

    Hoi Foruleden,

    Bij mijn zoektocht naar een thermokachels is mij steeds gezegd geweest dat het expansievat wat ingebouwd zit in het toestel enkel dienst doet om de eerste druk op het toestel op te vangen. Er dient ALTIJD een groter expansievat geplaatste worden.

    Kijk maar eens naar de grote van een expansievat bij een CV stookolieinstallatie. Zegt toch genoeg als je eenzelfde ruimte gaat verwarmen met een thermokachel.

    Voor de prijs moet je het zeker niet uitstellen. Als je vroeg of laat problemen krijgt zal het je meer kosten.

    gr,
    spartherm,

    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast di jan 04, 2011 5:53 pm

    Grootte expansievat is afhankelijk van de totale waterinhoud van je installatie.
    Hieronder een voorbeeld om het vlug te berekenen.
    Wat ook zeer belangrijk is bij de installatie van een expansievat, is de voordruk van het vat aanpassen aan de installatie. Standaard zit deze op 3 bar, maar dit is meestal te hoog, waardoor je wat druk moet aflaten, tot de juiste voordruk is bereikt voor jouw installatie. Anders werkt een expansievat niet.

    expansievat
    martin1949
    martin1949
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 373
    Leeftijd : 74
    Registration date : 19-05-10

    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van martin1949 di jan 04, 2011 8:31 pm



    Hoi Remco,

    Volgens de instructie moet er een expantievat tussen van 6 liter.

    MVG
    Martin Dreischor
    MCZ Musa Hydro
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31526
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van erwin di jan 04, 2011 8:32 pm

    martin1949 schreef:

    Hoi Remco,

    Volgens de instructie moet er een expantievat tussen van 6 liter.

    MVG
    Martin Dreischor
    MCZ Musa Hydro

    6 liter zonder vloerverwarming ja Smile


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast wo jan 05, 2011 7:14 pm

    11221 schreef:Grootte expansievat is afhankelijk van de totale waterinhoud van je installatie.
    Hieronder een voorbeeld om het vlug te berekenen.
    Wat ook zeer belangrijk is bij de installatie van een expansievat, is de voordruk van het vat aanpassen aan de installatie. Standaard zit deze op 3 bar, maar dit is meestal te hoog, waardoor je wat druk moet aflaten, tot de juiste voordruk is bereikt voor jouw installatie. Anders werkt een expansievat niet.

    expansievat


    Er komt morgen een loodgieter kijken naar de cv installatie en geeft advies over de het expansievat, hij kon meteen al doorgeven dat de 6 liter in de kachel veel te klein is.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast wo jan 05, 2011 7:15 pm

    martin1949 schreef:

    Hoi Remco,

    Volgens de instructie moet er een expantievat tussen van 6 liter.

    MVG
    Martin Dreischor
    MCZ Musa Hydro

    Beste Martin,

    De 6 liter expansievat zit nu in de kachel maar is te klein, voor mijn cv installatie.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast wo jan 05, 2011 7:16 pm

    erwin123 schreef:
    martin1949 schreef:

    Hoi Remco,

    Volgens de instructie moet er een expantievat tussen van 6 liter.

    MVG
    Martin Dreischor
    MCZ Musa Hydro

    6 liter zonder vloerverwarming ja Smile

    klopt. Smile
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast ma jan 10, 2011 9:29 pm

    expansievat geplaatst en nu is de druk constant 2 bar... is dat goed of te hoog?
    martin1949
    martin1949
    Pelletkacheltje
    Pelletkacheltje


    Man Aantal berichten : 373
    Leeftijd : 74
    Registration date : 19-05-10

    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van martin1949 ma jan 10, 2011 9:39 pm



    Hoi Remco,

    2 bar lijkt mij prima !!!!!!!!!!!!

    MVG
    Martin Dreischor
    MCZ Musa Hydro
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast ma jan 10, 2011 9:41 pm

    Ik zal de druk iets verlagen naar 1,2 bar.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast ma jan 10, 2011 9:55 pm

    black schreef:Ik zal de druk iets verlagen naar 1,2 bar.

    Misschien een domme vraag... hoe doe je dat?
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast ma jan 10, 2011 10:49 pm

    Door water uit het systeem te laten lopen.
    Als het goed is heb je een aftap punt in het systeem zitten.
    Anonymous
    Gast
    Gast


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gast ma jan 10, 2011 11:03 pm

    black schreef:Door water uit het systeem te laten lopen.
    Als het goed is heb je een aftap punt in het systeem zitten.

    dank...

    ;-)

    Gesponsorde inhoud


    Expansievat MCZ Musa hydro Empty Re: Expansievat MCZ Musa hydro

    Bericht van Gesponsorde inhoud

      Soortgelijke onderwerpen

      -

      Het is nu wo mei 08, 2024 4:40 am