mijn Edil kamin Iris plus slaat telkens af geeft dan hi aan terwijl ik de kachel goed schoon hou wat zou de oorzaak kunnen zijn
Voorstellen nieuwe leden
"De Tien Geboden”
Het pelletforum gebruiken:
Navigatie
Wie is er online?
Er zijn in totaal 23 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 23 gasten
Geen
Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 278. Dit aantal is bereikt op ma nov 21, 2011 8:52 pm.
Soortgelijke onderwerpen
4 plaatsers
edil kamin kachel slaat steeds af geeft Hi aan
gertdc- Pellet
- Aantal berichten : 146
Registration date : 22-08-10
- Bericht nummer 2
Re: edil kamin kachel slaat steeds af geeft Hi aan
Dag streekje
'Hi' heeft zeker te maken met een te hoge temperatuur.
Verder is het voor mij een beetje gokken, en daar waag ik me voorlopig niet aan, zonder bijkomende info over opbouw van je kachel en rookgasafvoer...
Btw, doe ook eens even je best om je fatsoenlijk voor te stellen op dit forum
Dat zal zeker bijdragen tot nog meer reacties...
'Hi' heeft zeker te maken met een te hoge temperatuur.
Verder is het voor mij een beetje gokken, en daar waag ik me voorlopig niet aan, zonder bijkomende info over opbouw van je kachel en rookgasafvoer...
Btw, doe ook eens even je best om je fatsoenlijk voor te stellen op dit forum
Dat zal zeker bijdragen tot nog meer reacties...
_________________
CV pellet/houtkachel
Blueburn ketel 20kW
bomenzorg Gert
Uthrex- Pelletkachel
- Aantal berichten : 904
Leeftijd : 55
Registration date : 29-10-08
- Bericht nummer 3
Re: edil kamin kachel slaat steeds af geeft Hi aan
Als hij Hi zegt, is em gewoon goed gezind en krijg je de groeten.
Maar de kans is groter dat hij H1 zegt en dat wil zeggen dat er een probleem is met de luchtstroom.
Dit staat in de handleiding (je weet wel RTFM):
TIPS IN GEVAL VAN STORINGEN
H1) No depression (verschijnt wanneer de luchtstroomsensor een onvoldoende stroom verbrandingslucht detecteert).
De stroom kan onvoldoende zijn indien de deur is geopend, indien de deur niet perfect dicht is (bijvoorbeeld: pakking),
indien er een probleem is met de afzuiging van de lucht of de afvoer van rook, indien het haardonderstel vuil is.
Controleer:
- of de deur is gesloten;
- het aanzuigkanaal van verbrandingslucht (schoonmaken en daarbij letten op de onderdelen van de luchtstroomsensor);
- maak de luchtstroomsensor schoon met droge lucht (type voor computer toetsenbord);
- de plaatsing van de kachel: de kachel mag niet tegen een muur leunen;
- of het haardonderstel goed is teruggeplaatst en regelmatig wordt schoongemaakt (frequentie afhankelijk van het soort
pellets);
- het rookkanaal (schoonmaken);
- de installatie (indien de installatie niet conform de normen is en ze verschillende bochten heeft, vindt geen goede
rookafvoer plaats);
- drempelwaarde van de luchtstroomsensor (SF in de parameters) (Dealer).
Indien u denkt dat de luchtstroomsensor defect is, voer dan een koude test uit. Indien bijvoorbeeld bij gewijzigde
omstandigheden of bij het openen van de deur, de waarde op het scherm niet verandert, dan is er een probleem met de
sensor.
Het onderdruk-alarm kan eveneens optreden tijdens het aansteken, want de luchtstroomsensor begint 90 seconden na
het begin van de ontsteekcyclus te meten.
Uthrex
Maar de kans is groter dat hij H1 zegt en dat wil zeggen dat er een probleem is met de luchtstroom.
Dit staat in de handleiding (je weet wel RTFM):
TIPS IN GEVAL VAN STORINGEN
H1) No depression (verschijnt wanneer de luchtstroomsensor een onvoldoende stroom verbrandingslucht detecteert).
De stroom kan onvoldoende zijn indien de deur is geopend, indien de deur niet perfect dicht is (bijvoorbeeld: pakking),
indien er een probleem is met de afzuiging van de lucht of de afvoer van rook, indien het haardonderstel vuil is.
Controleer:
- of de deur is gesloten;
- het aanzuigkanaal van verbrandingslucht (schoonmaken en daarbij letten op de onderdelen van de luchtstroomsensor);
- maak de luchtstroomsensor schoon met droge lucht (type voor computer toetsenbord);
- de plaatsing van de kachel: de kachel mag niet tegen een muur leunen;
- of het haardonderstel goed is teruggeplaatst en regelmatig wordt schoongemaakt (frequentie afhankelijk van het soort
pellets);
- het rookkanaal (schoonmaken);
- de installatie (indien de installatie niet conform de normen is en ze verschillende bochten heeft, vindt geen goede
rookafvoer plaats);
- drempelwaarde van de luchtstroomsensor (SF in de parameters) (Dealer).
Indien u denkt dat de luchtstroomsensor defect is, voer dan een koude test uit. Indien bijvoorbeeld bij gewijzigde
omstandigheden of bij het openen van de deur, de waarde op het scherm niet verandert, dan is er een probleem met de
sensor.
Het onderdruk-alarm kan eveneens optreden tijdens het aansteken, want de luchtstroomsensor begint 90 seconden na
het begin van de ontsteekcyclus te meten.
Uthrex
_________________
Remember time, when moto's were dangerous en sex was safe.
erwin- Admin
- Aantal berichten : 32449
Leeftijd : 62
Registration date : 15-02-10
- Bericht nummer 4
Re: edil kamin kachel slaat steeds af geeft Hi aan
Ik zou volgende zaken dadelijk checken:
luchtinlaat, sluiten van de deur, verstopping in de afvoerbuis of T-potje vol asse...
luchtinlaat, sluiten van de deur, verstopping in de afvoerbuis of T-potje vol asse...
_________________
Italiana Camini Mariu - okt 2009
Jef- Pelletkachel
- Aantal berichten : 618
Leeftijd : 67
Registration date : 31-10-08
- Bericht nummer 5
Re: edil kamin kachel slaat steeds af geeft Hi aan
Zeer zeker de afvoerbuis controleren als deze vol zit kan er niks meer door.
_________________
Iris plus Speksteen
26 zonnepanelen Suntech 205Wp = 5330Wp
1 Omvormer SMA 5000TL-20